灌注樁計算1. 設計依據《公路橋梁涵地基與基礎設計規范》JTJ 024-852. 基本資料樁徑取1.4m,,上層漂卵石層厚度為5m,下層軟粘土厚度為6.62~15.5m,,壩底高程在1711.00高程,,所以根據地質剖面取平均計算樁深為4.8+15.2=20m,。壩地基處理寬度50m,壩體所需地基承載力為0.3MPa,。3. 摩擦單樁軸向受壓容許承載力可按下列方法計算 4. 查表取值所須處理地層上為漂卵石層,,下為炭質板巖全風化的軟黏土,查規范中表4.3.2-1得,,卵石極限摩阻值為400kPa,,軟粘土極限摩阻為10kPa,端承阻取500kPa,。5. 計算 單樁的容許承載力為所需處理面積為 ,,則壩下樁數為 根據計算取55根,符合承載要求群樁樁距離為 總延米數為 m6. 工程量計算摩擦樁采用C20W6F150,,方量 初步計算,,樁中鋼筋按構造配,。樁內鋼筋的主筋選用 ,,箍筋采用 ,
(一)原始數據、資料 1.工程概況 某小區住宅樓工程采用框架剪力墻結構,,建筑高度60m,。工程采用樁基礎,,設兩層地下室,基坑挖深為9.0m,,局部挖深10.0m,。基坑周圍有建筑物和路面下埋有電纜線,、煤氣管道,、自來水管道及污水管道等市政公用設施,最近處距用地紅線僅4m,。 2.工程地質概況
在深圳市建筑工程消耗量標準2003中,,關于鉆孔灌注樁的計算說明有以下一條:“鉆、沖孔灌注混凝土樁樁身成孔,、入巖增加費按入土,、入巖深度以m計算,不得計算超挖量”,。請問:在有埋設護筒的情況下,,樁身成孔入土深度是否應該扣減護筒的長度?請大家指教,!
請問各位,,目前有一三十一層的樓,地質情況較差,,基巖埋在一百五十米,,上邊是泥炭土,屬高壓縮,,請問灌注樁能否施工到一百六十米左右,,謝了,請高手指導,,用什么機械,?
編制橋梁概預算時,經常會用到鉆孔灌注樁水上施工平臺面積,,但設計圖紙又沒有提供,,我查找了一些資料,認為是最外一排樁的中心距離加6.5米的乘積,,是否正確,,請同行們指導。
長螺旋鉆孔灌注樁的樁位竣工圖怎么畫?如果只需要標注樁位偏移的話,標注的偏移值能超過規范允許的最大偏移值嗎,?
求高人指點?。?!本工程的長螺旋鉆孔灌注樁鋼筋籠長度只有樁身長度的三分之二,,錨固長度下沉至施工場地下40cm,要怎么控制鋼筋籠不發生下沉呢,?2.長螺旋鉆孔灌注樁的浮空段怎么控制,,盡量減小浮空段的長度?,?謝謝
主要介紹了 關于樁底注漿 對于施工,,設計,以及施工遇到的問題的解決
原來已經打了管樁,,現在要補樁,只能補鉆孔灌注樁,。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,,打樁時不會再造成大的擠土,所以管樁和鉆孔樁相臨時,,最小間距應該按3D,,假如是管樁后打,應該按4D,,這樣想對哇,?
這種說法是不正確,??樁基礎規范對此沒有專門規定,,都是按照混凝土設計規范的9.4進行的,,如果你的樁不是抗拔樁,假如接頭百分率小于20%,,那么9.4.3和9.4.4和9.3.1執行,,假定你的是二級的帶肋鋼,樁混凝土等級為C25,那么就是0.7*1.2*0.14*300/1.27D=28D,,(0.7是考慮受壓的折減,,混凝土規范的9.4.4),,一般情況下現場都是采用焊接,,單面焊接是10D,,雙面焊接是5D 一般主筋搭接是不是采用焊接技術,還是有別的施工工藝,?
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙,、地質報告、現行規范標準以及現場勘查結果,,審查施工方案的編制依據,、施工工藝流程、技術指標,、安全措施等內容是否符合要求,。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求。對于施工方案的審核應具有前瞻性,,要善于提出問題,、發現問題,避免在實施過程中處于被動境地,。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
后壓漿灌注樁沉降怎么計算,?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,,可是作用多大,?怎么量化呢?求高手賜教,。
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,,面上的全是粉末,用手捏都碎,,現在已經破到設計標高了,,有點石子,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁,?
鉆孔灌注樁施工過程中,,遇孤石,現需進行變更索賠,,請教下高手,,這個中風化花崗巖孤石套什么定額?中風化花崗巖是IV類,,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,,或者說應該怎么進行索賠呢?我是個新手,,求大家幫幫?,謝謝啦!?。,。。,。,。?!:handshake
鉆樁時,,鉆頭下出現斜面,無法施鉆,,除了灌混凝土外,,有其他好方法嗎?
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),,我只用過1次預應力管樁,。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大,。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,,我覺得施工要求高,直徑越大,,樁長越長,,要求越高,其設備高度和占有空間要求也大,。 而灌注樁相對要求沒有那么高,,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,不包括設備費用,,單單廠價和運輸安裝,,大該在300元左右,。 80cm的灌注樁,全部包括大概在1200元左右,。 4)橋梁適用性 A)對于,,預應力管樁直接接蓋梁的結構,由于打入時會有施工偏差,,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便,。 對于,,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了,。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
1,、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,,會產生哪些不利的影響,?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2,、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,,如何處理?
鉆孔灌注樁樁長計算
鉆孔灌注樁樁長計算專題,,為您提供鉆孔灌注樁樁長計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鉆孔灌注樁樁長計算 相關的專業交流討論,更多鉆孔灌注樁樁長計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題