圖紙簡介: 10萬采暖面積,,5.6Mw承壓鍋爐房設計,設計說明,,原理圖,,剖面圖,管線平面圖,,基礎圖設計,。 補充說明:鍋爐房設計2臺2.8MW燃氣熱水鍋爐提供校區熱負荷,型號為WNS2.8-1.0-95/70-Q,,阻力損失按12m考慮;熱水循環泵2臺,,一用一備,;軟水箱設計公稱容積12m,采用玻璃鋼水箱,。 投稿網友: wfl007
圖紙簡介: 燃氣鍋爐房設計及采暖通風設計,,2臺鍋爐,圖紙包括:鍋爐房設計說明,,采暖設計說明,,設備、設備管道,、設備基礎布置平面圖,,熱力系統圖,局部詳圖,。 投稿網友: hanti 上傳時間: 2014-06-05
請問燃氣鍋爐房的局部照明需要注意些什么,?如何選擇局部照明的燈具?如何在鍋爐本體附近布線
鍋爐房設計規范GB 50041-2008,4.1.3條規定“當鍋爐房和其他建筑物相鄰或設置在內部時,,嚴禁設置在人員密集場所和重要部門的上一層,、下一層、貼鄰位置以及主要通道,、疏散口的兩旁,,并應設置在首層或地下一層靠建筑物外墻部位?!?
來源:冷暖在線 如有侵權請聯系刪除 一、GB 50041—2008《鍋爐房設計規范》 《鍋爐房設計規范》中與通風有關的條文主要有兩條: 1,、條文15.3.2條: 鍋爐間,、凝結水箱間、水泵間和油泵間等房間的余熱,,宜采用有組織的自然通風排除,。當自然通風不能滿足要求時,應設置機械通風,。 2,、條文15.3.7條: 設在其它建筑物內的燃油、燃氣鍋爐房的鍋爐間,,應設置獨立的送排風系統,,其通風裝置應防爆,新風量必須符合下列要求: (1)鍋爐房設置在首層時,,……對采用燃氣作燃料的,,其正常換氣次數每小時不應少于六次,事故換氣次數每小時不應少于十二次,; (2)鍋爐房設置在半地下或半地下室時,,其正常
問題如下:1,,燃氣鍋爐間的可燃氣體探測器的保護半徑依據什么呢?規范上沒有??!2,燃氣鍋爐放需不需要設置應急照明,?那些房間該設置,,按消防應急照明還是事故照明?備用照明,?3,,燃氣鍋爐房屬于幾級負荷?4,,若單電源供電防爆排煙風機是否有必要設置EPS作為備用電源,?謝謝各位專家朋友解答!,!
燃油燃氣鍋爐房的通風系統設計:
土建部分:鋼筋砼框架、設備基礎,、通廊,、水池、鋼筋砼煙囪,。制安部分:采暖,、給排水、電氣安裝等項目,。鋼筋砼煙囪采用液壓滑升模板的施工方法,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-24 08:40 編輯 ]
圖紙簡介: 鍋爐房電氣施工圖本程設備安裝功率為96.8kW,計算電流為176A,本工程鍋爐間燃氣報警電源按一級負荷供電,,自帶浮充蓄電池,。其余設備按三級負荷供電。圖紙8張,,含設計說明,、低壓配電系統圖、循環泵配電柜系統圖,、風機配電箱系統圖、干線平面圖,、照明平面圖,、燃氣泄漏報警平面圖、設備布置及接地平面圖,。 投稿網友: qq_1395213518735
民用建筑內燃氣鍋爐房的標準要求
有個項目,,使用沼氣鍋爐產熱,供給廠區用熱水,。鍋爐房內畢竟有沼氣管道流過,。不可能不存在泄露的情況,按照規范的要求是劃分為2區,。按照道理,,鍋爐房內的設備都需要做防爆等級的。但是沼氣鍋爐本身又不是防爆的,。如果鍋爐有明火的話,,鍋爐房應該不屬于防爆區域,。但是鍋爐燃燒又是在內部的。不能算是明火吧,。比較糾結,。哪位大俠指點一下。
關于燃氣鍋爐房的通風換氣,,有幾個問題請教:1.按消除余熱計算排風量,,余熱應怎么取值呢?2.《措施》上寫換氣次數按10~15次,,而《鍋爐房設計規范》上取大于3次,,為何差別如此大呢?3.送風量是否應按排風量+燃燒空氣量取值,?
現在正在做調峰鍋爐房的方案,,想問一下燃氣鍋爐房的投資估算怎么做?就是說我現在知道我的燃氣鍋爐房的容量,,如何估算整個鍋爐房的投資,。在網上也沒有找到相關的資料,請做過相關方案設計的提供一些指導或者資料,,謝謝,!
本帖最后由 gb10hh 于 2015-6-6 09:04 編輯 把自己從一個瘋狂的下載者變成學習者。by_gb10hh下載地址:解壓密碼:gb10hh傳送門:K117-1~3:金屬風帽及附件(2014年合訂本)http://bbs.co188.com/thread-9103576-1-1.html14R106 民用建筑內的燃氣鍋爐房設計http://bbs.co188.com/thread-9103577-1-1.html14K516 戶式熱水供暖熱源系統設計與安裝
R106-2014民用建筑內的燃氣鍋爐房設計
地下燃氣鍋爐房
圖紙簡介: 燃氣鍋爐房照明,、動力,、防雷接地、燃氣泄漏檢測設計施工圖,,值得一讀,。 投稿網友: cacd11 上傳時間: 2013-09-29
各位大神,請問燃氣鍋爐房的弱電設備有什么防爆要求,。這邊一個項目的燃氣鍋爐旁邊裝了一個消火栓和兩個雨淋閥,,上面有很多弱電設備(信號閥、壓力開關,、報警按鈕等),,不知道對于弱電設備有沒有什么防爆要求