圖紙簡介: 燃氣鍋爐及水冷螺桿機組機房設計圖,,圖紙包括:制冷機房設備管道系統圖,制冷機房及鍋爐設備管道平面圖,,鍋爐房設備管道系統圖,制冷機房及鍋爐房設備基礎平面圖,。 投稿網友: hudaxiangbei 上傳時間: 2014-05
費用因素:主要是初投資費用和運行費用 初投資費用1.燃氣鍋爐構置費,,沈陽市冬季采暖設施絕大多數為燃煤鍋爐。現階段對燃煤鍋爐本體進行改造的技術手段還不成熟,,故只有將燃煤鍋爐更換為燃氣鍋爐,。此項費用足以令大的燃煤鍋爐房望而卻步。
一,、燃油的燃燒特點 燃油是一種液體燃料,,它的沸點總是低于著火點,所以燃油的燃燒總是在氣態下進行的,。燃油經霧化后的油粒噴進爐膛以后,,被蒸汽鍋爐內高溫煙氣所加熱,,進行氣化,氣化后的油氣和周圍空氣中的氧相遇,,形成火焰,。燃燒產生的熱量有一部分傳給油粒,使油粒不斷氣化和燃燒,,直到燃燼,。油粒直徑越小,油粒的燃燒愈快,。同樣,,油粒燃燒所需的氧能及時地供給,油粒的燃燒也愈快,。因此要強化油的燃燒必須做到以下幾點:1,、提高霧化質量,減小油粒直徑,;2、增大空氣與油粒的相對速度,;3,、合理配風。二,、燃氣的燃燒特點 燃用發熱量高的燃氣,,空氣用量大,要使燃氣能充分燃燒,,需要 大量的空氣與之混合,。燃氣的燃燒過程沒有燃油的霧化過程與氣化過程。燃氣與空氣的混合方式,,對燃燒的強度,、火焰長度和火焰溫度都有很大的影響。根據混合方式不同,,燃氣的燃燒方法可分為三種:1,、擴散燃燒 此種燃燒方法即不預先混合,而是在燃氣噴嘴口相互擴散,,并燃燒,。其優點燃燒穩定,燃具結構簡單,,但火焰較長,,易產生不完全燃燒,使受熱面積碳化,。2,、預混部分空氣燃燒
一個北京的項目,,小型辦公樓,總熱負荷為120kW,,選擇什么樣的燃氣鍋爐合適,?需要整套鍋爐系統嗎?這種容量的鍋爐,,有沒有類似壁掛爐一樣的簡單設備呢,?
本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 編輯 一個小學,建筑面積2300平米,,地暖采暖,,供回水45/35度,熱負荷120kw,,鍋爐房集中供暖,,如何根據熱負荷選擇燃氣鍋爐型號,尺寸
想選一臺1.05MW常壓燃氣鍋爐,,看了鍋爐樣本,,有立式,臥式和方型的,。立式最大熱負荷是0.7MW,,那臥式和方形的選用有什么區別呢?剛開始學習暖通,,請多多指教,!
鍋爐是博士精英,雖然夏天已經選擇了夏季模式,,但還是會隔幾天就發現鍋爐顯示采暖溫度在50度左右--似乎多數是在啟用生活熱水之后,,同時鍋爐嘩嘩的響,似乎是防凍功能啟動,? 請教了,!
燃油燃氣鍋爐運行與管理
來源:冷暖在線 如有侵權請聯系刪除 一,、GB 50041—2008《鍋爐房設計規范》 《鍋爐房設計規范》中與通風有關的條文主要有兩條: 1、條文15.3.2條: 鍋爐間,、凝結水箱間,、水泵間和油泵間等房間的余熱,,宜采用有組織的自然通風排除。當自然通風不能滿足要求時,,應設置機械通風,。 2、條文15.3.7條: 設在其它建筑物內的燃油,、燃氣鍋爐房的鍋爐間,,應設置獨立的送排風系統,其通風裝置應防爆,,新風量必須符合下列要求: (1)鍋爐房設置在首層時,,……對采用燃氣作燃料的,其正常換氣次數每小時不應少于六次,,事故換氣次數每小時不應少于十二次,; (2)鍋爐房設置在半地下或半地下室時,其正常
問題如下:1,燃氣鍋爐間的可燃氣體探測器的保護半徑依據什么呢,?規范上沒有?。?,,燃氣鍋爐放需不需要設置應急照明,?那些房間該設置,,按消防應急照明還是事故照明,?備用照明?3,,燃氣鍋爐房屬于幾級負荷,?4,若單電源供電防爆排煙風機是否有必要設置EPS作為備用電源,?謝謝各位專家朋友解答?。?/p>
燃油燃氣鍋爐房的通風系統設計:
請高手指教幾個燃氣鍋爐并聯安裝后,他們的排煙管也并聯在一起排出室外,,那并聯的排煙管的直徑怎么計算,?有什么公式嗎?請幫助,,急?。,。?/p>
這個題我理解為發生火災為氣體火災,,嚴重等級,。我同事理解固體火災,所以選泡沫滅火,。分歧為燃氣鍋爐著火是氣體火災還是固體火災,?
圖紙簡介: 整套燃油燃氣鍋爐PLC\變頻自動化控制原理圖。含控制系統圖(弱電部分),、車間熱水計量系統圖,、電控柜電纜外部連接圖(強電部分)、電控柜系統圖,、電纜敷設平面圖,、PI系統圖、UPS配電系統圖. 投稿網友: tanyianzhuang123 上傳時間:
燃氣鍋爐,,水平150米,,然后垂直100米,這種的保溫厚度怎么計算因為保溫厚度,,決定了溫度降低,,煙道最后的排氣溫度必須大于一定溫度,要不會冷凝,。高手們有沒有遇到過這種情況
請問燃氣鍋爐房的局部照明需要注意些什么,?如何選擇局部照明的燈具?如何在鍋爐本體附近布線
鍋爐房設計規范GB 50041-2008,4.1.3條規定“當鍋爐房和其他建筑物相鄰或設置在內部時,,嚴禁設置在人員密集場所和重要部門的上一層,、下一層、貼鄰位置以及主要通道,、疏散口的兩旁,,并應設置在首層或地下一層靠建筑物外墻部位?!?
圖紙簡介: 10萬采暖面積,,5.6Mw承壓鍋爐房設計,設計說明,,原理圖,,剖面圖,管線平面圖,,基礎圖設計,。 補充說明:鍋爐房設計2臺2.8MW燃氣熱水鍋爐提供校區熱負荷,型號為WNS2.8-1.0-95/70-Q,,阻力損失按12m考慮,;熱水循環泵2臺,,一用一備;軟水箱設計公稱容積12m,,采用玻璃鋼水箱,。 投稿網友: wfl007