請教各位大俠,,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。
規范1:獨立避雷針及其接地裝置與道路或建筑物的出入口等的距離應大于3m,。當小于3m時,,應采取均壓措施或鋪設卵石或瀝青地面.問題:我的獨立避雷針的接地裝置正好在馬路邊,業主不想做規范中的措施,那我要求把接地體埋深1m以下,,可以解決嘛,?規范2:獨立接閃桿及其接地裝置與被保護建筑物及與其有聯系的管道,電纜等金屬物直接的間隔距離,應按下列公式計算,且不小于3m.問題1:我的獨立避雷針距離它不遠處有工藝管架通過,導致2管架之間通過的金屬管道距離獨立避雷針才1.8m,這樣可以嘛,?獨立避雷針很難移動了(防雷設計時,我有寫到,管道及金屬平臺,在始端,末端,分支處以及每隔30米左右設防靜電接地,并與距離最近的接地干線相連.)這樣的話,,獨立避雷針離管道1.8m可以嘛?問題2:規范中,與其有聯系的管道,,上述的工藝管道屬于有聯系的嘛,?
請教大家一個問題,現做一個化工廠屋面氫氣排空管避雷針的防雷設計,,屋面高23.5米,,排空管管口標高29米,按滾球法計算避雷針的保護范圍,,按石化行業標準,,滾球半徑應取45米,氫氣排空管的避雷針怎么設計,?另外,,因為是在屋面上；盬o(hù)物的高度是從標高0.0米算起,,還是按屋面的標高23.5米算起,?
各位幫幫忙,我要寫課題(剛畢業參加工作),有避雷針設計安裝方面的詳細資料或論文就發給我.感激不盡!Email: [email protected] QQ: 308144293
我目前遇到一個110KV變電站的設計,其中設計將1基25米獨立避雷針擺放在進站道路側,雖然其地網與全站接地網的距離滿足3米的距離,,但是獨立避雷針的接地極正在道路正下方,,不符合距離人行道路不得小于3米的規定,現設計同意道路采取卵石土和瀝青混領土的處理措施,,但是我記得好像有一個雷擊是獨立避雷針的安全區域是8米以上的安全規程規定,,不知哪位仁兄手頭有這種規程,麻煩提供一下文號或電子版,!
這個是鍋爐的煙囪,,比房子高3m左右,附近30m內它最高,,30m外有個建筑,,總高約22m。
一防爆工業廠房,,屋頂有罐,,罐內為可燃氣體,要求按一類建筑做避雷針,,長26米,,寬15米,高13米,,根據滾球法計算,,在建筑兩邊距離3米處各放置一個避雷針,若避雷針高30米,,設計參數為h=30m,hr=30m,在兩避雷針連線中點處保護的最低高度hx=14m,這樣能滿足要求么,?
一、在一類防雷中為什么在安裝的獨立避雷針(包括其防雷接地裝置)至少距被保護的建筑物之間距離≥3米,。 答:為了防止獨立針遭直擊雷擊時對被保護物的反擊,。 二、什么叫均壓環,?在建筑防雷設計時,,對均壓環的設計有什么要求? 答:均壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶,。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,,二類45米,三類60米),,每隔6米設一均壓環,。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接,。要求每隔6米設一均壓環,,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接,。
大家給幫忙看一下怎樣設計
提前放電避雷針的保護范圍比普通針大,,安全系數高!
預放電避雷針的樣本上寫的保護范圍是不是就是可以認為是防雷辦認可的保護范圍,?因為?jí)最大取60m的話,,好多廠家的預放電避雷針產品往往達到100~150m左右的范圍,不知這個范圍那么大是否取得權威部門認可,。順便求一下ABB的PRD60避雷針的價格,。
一個規模很大的別墅區,應業主的要求,整體上做避雷針防雷設計,可是沒這方面的經驗,該如何防雷計算以及設計圖紙呢?各位朋友,能不能提供一些資料或者圖紙,建議也可以啊!急!!!謝謝!
公司專業磚煙囪新建,、水泥煙囪新建,、砼煙囪新建、煙囪維修,、煙囪脫硫,、煙囪刷色環、煙囪加固,、煙囪加高,、煙囪防腐、新建煙囪,、傘形水塔新建,、水塔新建、涼水塔新建,、冷卻塔新建,、煙囪裝飾、煙囪美化,、煙囪修建,、煙囪安裝、水泥煙囪滑模,、拆除煙囪,、滑模煙囪、煙囪維修公司,、高空作業,、高空建筑、高空維修,、高空安裝,、高空防腐,、高空清洗、高空美化,、高空裝飾,、鹽城高空、高空美化,、高空作業公司,、防腐、煙囪防腐,、吊機防腐,、龍門吊防腐、煙囪爬梯油漆防腐,、鐵煙囪油漆防腐,、管道防腐保溫、儲油罐防腐,、冷卻塔防腐,、鋼結構防腐、鋼架防腐,、防腐工程公司,、堵漏、防水堵漏,、隧道堵漏,、污水池堵漏、冷卻塔防腐堵漏,、涼水塔防腐堵漏,、地下室堵漏、堵漏工程,、外墻清洗,、大廈清洗、玻璃幕墻裝飾,、清洗外墻,、煙囪粉刷、煙囪清灰,、水泥庫清灰,、煙囪寫字、高空清洗工程,、避雷針安裝更換,、航標燈安裝更換、煙囪不停產拆除加高、煙囪傾斜校正,、煙囪內襯更換等工程,!
35米鋼結構避雷針GFL設計圖紙,包含了組裝圖,、基礎圖,、接地網設計圖等整套資料,請參考,。
請問變電站避雷針防雷設計要按照什么規范來設計,?還有在看《電力工程電氣設計手冊》時,,關于多支避雷針的保護范圍中說“每三支避雷針,其中相鄰兩支保護范圍的一側最小寬度bx>=0時,,則全部面積才能受到保護”,,請問這段話應該怎么去理解,謝謝,。
我記得非常清楚是第中距離,,當時還想會有人按空氣中距離做應該是0.3R,,而不是02.R+0.1H 如果是空氣中距離,,答案不會是3M,這個距離不會少于5M
避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,,希望對大家有幫助,。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,大體上有如下幾種計算方法: 1,、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體,。 2、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體,。 3,、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,有爆炸危險的建筑物用45°角,,對一般建筑物采用60°角,,實質上保護范圍為一直線圓錐體。 自1983年起,,我國正式制定了自己的防雷規范,。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,為此,,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,,得出:“折線法”的主要
在煙囪施工工程中避雷針的安裝措施是必不可少的,那么,,我們怎么樣安裝避雷措施才能正確呢,?今天,我給大家介紹一下煙囪安裝避雷措施應該如何連接地面,?和連接地面裝置的要求有哪些,?我大概的分成了4個步驟,第一是對接地體的要求,,第二是接地線的鏈接方法,,第三是與接地網的連接,第四是要計算好接地的電阻,。要了解這4點,,我們就得一一來看看有什么具體的操作,以及要注意的地方了,。煙囪建筑物是一個非常高的建筑物,,我們都知道高的物體引導雷電的概率就更大一些,所以在煙囪安裝避雷措施的施工工程中,,我們一定要仔仔細細不能出錯,,以免使人員觸電的事故發生。下面,,我們一起來看一下煙囪安裝避雷措施的要求方法,。 對接地體的要求 接地體不能緊挨著建筑物,兩者之間必須存在一定的空隙,,一般以超過1.5m為適宜,,要采用2根或者2根以上的導體與人工接地體相連接,這里需要注意的是每根導體都要有自己的連接點,。人工接地體的敷設方式不同所采用的材料也不相同,,如果是水平敷設,要采用扁鋼或圓鋼,;如果是垂直敷設,,則要采用角鋼或鋼管。在對接地體的土溝進行回填時,,回填土必須干凈,,不能有垃圾或石塊的夾雜。 接地線的連接<