各位大神,,如下圖,我想問問磚砌擋土墻的計算過程是怎樣的,?如何能算出磚墻傳至圈梁的力有何種類型 和大小是多少,?
現有一磚砌擋墻,,地面活荷載為20KN/m2(消防車道),擋墻高度為1.3米(土高也1.3米),,不考慮水壓,,材料分別為MU10,,M5,按靜止土壓力考慮,。經過計算,,在滿足墻體自身彎曲抗拉(沿通縫)、抗剪強度條件下,,其墻厚要做到400mm,,剛問了我們總工,說磚砌擋土墻可不算彎曲抗拉,,抗剪算過就可以了,,另甲方也提出只能做200mm厚,我就迷糊了,,應該如何計算為好,?請高手指點一下,謝謝,!
我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
如圖所示,,從側面看 磚墻有明顯向內傾趨勢。
重力式擋土墻設計計算書
擋土墻、磚胎膜力學計算過程,,重力式擋土墻驗算[執行標準:通用]
供參考,,用理正算的
小弟最近做一個框架結構住宅樓,地上3層,,帶地下室1層做車庫,。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,300厚,,后來因為地荒問題,,超挖了5米多,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,,要求用370墻做擋土墻,,我不同意,。但是我們領導呢,說這樣沒問題,,就這樣吧,,大家懂的。我沒辦法,,就改了,,現在審圖的又通不過了,愁死人,。大家給我支支招,,該怎么辦?地下室層高2.6m,,南側完全在土下面,,朝北土越來越低,北側是車庫門入口了,。謝謝,!
大家的擋土墻用什么軟件計算,?
框架結構磚砌地下室擋土墻計算.rar
我們準備施工一個室外景觀擋土墻,高差在1.5~2米,,從擋土墻起緩坡上去實際堆土高度要達到2.5米,,甲方要求磚砌,請問我這該怎么做,?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墻(300mm-400mm),,370墻(500mm),余下部分做240墻,。實際情況是:水泥地坪是原社區的老路到處開裂,厚度也不夠,。我們建議:加個鋼筋砼底板(250mm),,然后做構造柱上去,再做圈梁,,因為外貼花崗巖,,擋土墻要保證不開裂等情況。請高手指導下,,是否我們的建議多慮了,,或者您還有更好的什么建議不?
工程實例,,值得參考
扶壁式擋土墻的計算繁瑣,復雜,,需考慮和分析的構件較多,,需要做較大的結構簡化才能應用于理論。在此發表詳細計算書及其計算原理,,希望對大家有所用途,。<DOWNLOAD>upload/forum/2004080909124716.doc</DOWNLOAD><u>斑竹提示:加10分。</u><ALIGN=right><COLOR=#000066><本貼已被 小少爺 于 2004年08月09日 16時07分52秒 編輯過></COLOR></ALIGN>斑竹友情提醒:文件已被破壞無法下載!
地下室磚砌擋土墻的設計與施工
設計資料不完全,,只能按照預計參數進行計算。希望各位朋友能提出意見,。謝謝還有的公式是用公式編輯器寫的,,沒有辦法粘貼出來了。不知道論壇能不能解決這個問題,。1,,計算條件 1.1設計參數:a,擋土墻類型:俯斜式擋土墻;b,填料內摩擦角:φ=35°(粘性土30°-40°),;c,,墻背與填料的摩擦角:δ=0.5φ=17.5°;d,,毛石砌體重度γ=22KN/m3,;e,墻背后填料重度γ=18KN/m3;f,,土對擋土墻基底的摩擦系數μ=0.4,;g,地基承載力特征值fak=100Kpa,;1.2設計依據(1)《建筑地基基礎設計規范》(GB 50007--2002)(2)《砌體結構設計規范》(GB 50003-2001)(3)《擋土墻》圖集(04J008)1.3計算內容(1)地基承載力(2)抗滑穩定性(3)抗傾覆穩定性2,,擋土墻計算2.1計算簡圖
發遠盛軟件升級說明書,,里面包含擋土墻,、箱涵、排架,、渡槽,、梁橋等計算書
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,,以前一直用小虎工具箱,,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝
對于懸臂式擋土墻,,應如何計算,?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,,土對墻產生水平壓力,;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,,該液體具體假設的重量,,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,,計算懸臂式的擋土墻,,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,,為何,?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,,因為土本身存在殖聚力?。不知道大家還有什么看法,不妨說說,,謝謝,!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的嘶不管有沒有水位差,,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),,衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教,!
磚砌擋土墻計算書
磚砌擋土墻計算書專題,,為您提供磚砌擋土墻計算書相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與磚砌擋土墻計算書 相關的專業交流討論,,更多磚砌擋土墻計算書相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題