如圖所示,,從側面看 磚墻有明顯向內傾趨勢,。
小弟最近做一個框架結構住宅樓,地上3層,,帶地下室1層做車庫,。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,300厚,,后來因為地荒問題,,超挖了5米多,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,,要求用370墻做擋土墻,我不同意,。但是我們領導呢,,說這樣沒問題,就這樣吧,,大家懂的,。我沒辦法,就改了,,現在審圖的又通不過了,,愁死人。大家給我支支招,,該怎么辦,?地下室層高2.6m,南側完全在土下面,,朝北土越來越低,,北側是車庫門入口了。謝謝,!
各位大神,如下圖,,我想問問磚砌擋土墻的計算過程是怎樣的,?如何能算出磚墻傳至圈梁的力有何種類型 和大小是多少?
地下室磚砌擋土墻的設計與施工
我們準備施工一個室外景觀擋土墻,,高差在1.5~2米,,從擋土墻起緩坡上去實際堆土高度要達到2.5米,,甲方要求磚砌,請問我這該怎么做,?甲方方案是:在原地坪上直接砌490墻(300mm-400mm),,370墻(500mm),余下部分做240墻,。實際情況是:水泥地坪是原社區的老路到處開裂,,厚度也不夠。我們建議:加個鋼筋砼底板(250mm),,然后做構造柱上去,,再做圈梁,因為外貼花崗巖,,擋土墻要保證不開裂等情況,。請高手指導下,是否我們的建議多慮了,,或者您還有更好的什么建議不,?
工程實例,值得參考
現有一磚砌擋墻,地面活荷載為20KN/m2(消防車道),,擋墻高度為1.3米(土高也1.3米),,不考慮水壓,材料分別為MU10,,M5,,按靜止土壓力考慮。經過計算,,在滿足墻體自身彎曲抗拉(沿通縫),、抗剪強度條件下,其墻厚要做到400mm,,剛問了我們總工,,說磚砌擋土墻可不算彎曲抗拉,抗剪算過就可以了,,另甲方也提出只能做200mm厚,,我就迷糊了,應該如何計算為好,?請高手指點一下,,謝謝!
普通磚砌懸臂擋土墻該用哪個抗拉強度沿通縫貌似削弱了一半,墻身計算很厚 方法是重力
請問大家,,磚砌筑擋土墻,,在轉角及墻中點處設置構造柱,磚墻上頂采用混凝土壓頂,,為這樣的建筑設計出局結構設計書
請教下各位,,我想做垂直水池側壁,現在水面到側壁硬質鋪地完成面高度在0.5-1米,,還有一段硬質是消防回車場地,,想請問下,能直接用370磚砌體做擋土墻嗎,?
我現在做一個高1.5米的磚擋土墻,,墻厚240,其上端有240X300的圈梁,,采用M10水泥砂漿砌筑MU10普通磚,,每隔3m設一個200x240的構造柱,計算過程如下: 土壓力為:q=K0rH K0=0.5,r=18 KN/m3 ,H
一,、性質不同 1.河道護坡磚是在斜坡上進行各種鋪裝和種植,,以防止斜坡被沖走的。
框架結構磚砌地下室擋土墻計算.rar
基礎深度800 高于地面1300 用磚砌就行了么,?還是要用鋼砼體的,?
擋土墻,、磚胎膜力學計算過程,重力式擋土墻驗算[執行標準:通用]
我們這里經濟不富裕,,框架房屋有地下室且豐水期地下水位也較深時(低于地下室地坪好幾米),,常采用磚砌墻體作為地下室的擋土墻,墻高一半處加一道圈梁(370X240),,邊框架柱間墻中部設構造柱(構造柱寬370,、高同墻厚,縱筋上端錨入框架梁內,下端錨入墻體條基內),,墻厚一般為370mm(H<3.0M),,490mm(3.0M<H<3.6M)。請問這樣做可以嗎,?雖然我驗算怎么也不夠,,但好幾幢已建成六七年的框架結構磚砌擋土墻地下室房屋現仍在完好使用。現有一工程也是這樣,,但圖審不同意這樣做,,而甲方卻堅決不愿采用鋼筋混凝土擋土墻,認為造價太高,。我真是郁悶,!請問我該怎么辦?各位結構高手幫我想想辦法吧,!
擋土墻高1.5米,,填土為種植土,240厚磚墻可以嗎 另外加構造柱可以增加抗彎性能嗎 還是怎么樣呢