本人做一個框架結構的四坡屋面,按PKPM2005建模,,坡屋面采用的鋼筋砼三角架的形式,。怎么轉化為PK看見兩根斜梁?并且用sat或tat分析報錯
2層小樓坡屋面建模,,遇到一個問題,,坡度較大,而且是閣樓的形式,,采用的是降節點標高建模,,到屋面邊緣時,形成了500高的短柱,,先請問能否在2層(坡屋面層)把柱子刪掉,,在1層把該柱子的節點拉高500,組合起來,?
低層的磚混結構PKPM中怎么建模,,是升高節點,,還是直接按照平屋面呢?希望方法詳盡點,。
最近做個磚混結構坡屋面,,用pkpm建模,沒有建坡屋面,, 直接按照平屋面建的,,但是層高取原層高+坡屋面一半的高度,這樣做可行嗎,?求大神
我現在做的一個樓,,因為頂層中間抽柱,所以形成12mx13.2m的一個大空間,,并且是坡屋面,,所以我建了2個模型,一個是平屋面,,一個是 坡屋面,,并且我考慮井子梁的形式,我把中間那根框架梁設置為鉸接了,,計算結果在附件里,! 問題有 1 坡屋面在PKPM建模的時候是否需要起坡,如果起坡計算,,結果是否正確,? 2 我這個模型我按井子梁考慮設置鉸接的那個地方是否可行,? 3 設置鉸接以后,那根柱子配筋是4,,如果不設置鉸接,,那根柱子配筋是10,現在施工圖用的是3根16的,,就是6cm2,,4<6<10.樓已經蓋好了半年了,是否需要對這根柱子加固,。 現在我很擔心,,希望各位能給我出出主意,謝謝??!
各位高手,,請忙嗎出出招吧,我現在設計一個框架結構的會所,,但是屋面是那種歐式的坡屋面(混凝土的),,且屋面下還有一個結構樓面層,結構建模時應該怎么做,?以下附建筑圖,,希望能有人指點一二
我想問問各位朋友,在做建筑時,,那個屋檐一般我們是伸出墻面600mm,,但是在PK里建模坡屋面時,這個伸出來的怎么建呢,?有的朋友說按懸挑板來建,,但是,如圖一在柱子處總是不能讓板到達中心線,,圖二中也只是在“定位距離(+左0中—右mm)”中輸入10才能將就到達中軸線,。請問朋友們,怎么才能做到在PK里建模屋檐,。謝謝了,!
05版PKPM坡屋面建模,我按實際建模,。坡屋面層層高取坡屋面最高點,,通過上節點高來實現坡屋面,周圍設100X100虛梁,讓虛梁與實際和坡屋面連接的框架梁重和,,可是還要設計一個不小于200MM端柱,,這個端柱不知怎么建,求這個端柱具體在坡屋面的空間位置,,是這個端柱的柱頂與虛梁連接還是柱底,? 一般端柱設置多高?
我用PKPM里面上節點高命令建的坡屋面,,梁柱位置是對了,,但是在生成樓板的時候 發現樓板位置都不對,有的樓板交接處比梁交接處節點高,,有的板三點在坡屋面上,,另外一點翹起來了,有的板伸到下面了,,這是怎么回事?。肯容斎肫铝汉筝斎胨搅?,再生成板,,板的位置還是亂七八糟的,這是怎么回事?。空埜魑磺拜?,大俠幫小弟分析一下問題出在哪里,?不勝感激!
建坡屋面后,,計算的第一步出現“求剛度中心時指定塔號內無有效構件”,。查看了梁柱墻截面沒問題,上下層也對得上,,分塔也對,。上層坡屋面與下層的梁重合時是取上層梁為100X100取的。另請問satwe計算坡屋面模型是不是有問題,?(按彈性膜模擬屋面),。不知道大家都是怎么建坡屋面的,用pmsap計算的應該是準確的吧,。還有一點,,本工程柱子配筋是計算的,故哪種建模方式對柱配筋影響很大,。希望各種不吝賜教
如是圖所示,這是一張四坡屋面的其中一部分.我等會把圖都傳完之后,再仔細把問題說下.
大家肯定遇到很多坡屋面的房子,,尤其是在多層和別墅設計中,框架、磚混,、異形柱,。 我遇到的兩種情況,屋頂都是混凝土的坡屋面板,,屋面板的下面,,有一水平板(如圖),水平板有兩種做法: 1.后期裝修吊頂 2.混凝土板 第一種情況-后期裝修吊頂,。 吊頂不是結構構件,,不參加結構計算,pkpm建模時候,,屋面建一個標準層,,具體坡屋面這么建模,可參考砌體板塊我發的那帖子-坡屋面該怎么建模,,大家討論的很到位了,。
本人(新手)最近做了一個四層小樓,8.5度,,三類土,,框架結構,小樓屋面為坡屋面,,我在建模時按照屋面實際情況建的(節點形成高差),,但在計算結果輸出中,四層剪重比為0,,四層沒有剪力,?是我的建模有問題還是PKPM不適合算此類,現向各位前輩討教,!還有別墅類多層建筑,,坡屋面有高差(有時一棟樓上有四五個不同高度的坡屋面),在PKPM中是怎么建模的,?
坡屋面的屋面梁部分是應該與下部的柱同一標注層 還是單獨做一個標準層,?那位仁兄有關于pkpm坡屋面建模的視頻能夠分享一下,感激不盡,。
今日遇到一框架結構,,不知該如何處理求高人指點。,。
如題 求指教 上節點高都調好 3維模型中沒有問題 可是配出鋼筋來怎么感覺是按平板配的筋呢,? 再就是我屋脊上應不應該加梁?希望好心人指教
pkpm坡屋面建模,,樓板一邊是斜面一邊不是斜面,,怎么會這樣
坡屋面用兩個標準層進行建模, 模型跨度有9m,,下層輸入實際梁尺寸,,上屋封口梁輸入虛梁。SATWE計算的時候出現“尋找剛度中心失敗”,,請教一下大家,,這個問題該如何解決?
本帖最后由 zzlbigshow 于 2014-4-9 11:53 編輯 在PKPM里面完成坡屋面建模以后,,計算配筋發現屋面的外框梁都被打斷了,,其中部分不顯示,模型沒有問題,,請問各位以前遇到過類似問題沒有,,應該如何解決?(請不要叫我用平屋面來計算,,我就是想用坡屋面計算一次)具體情況請看下面圖片