建坡屋面后,,計算的第一步出現“求剛度中心時指定塔號內無有效構件”,。查看了梁柱墻截面沒問題,上下層也對得上,,分塔也對,。上層坡屋面與下層的梁重合時是取上層梁為100X100取的,。另請問satwe計算坡屋面模型是不是有問題,?(按彈性膜模擬屋面),。不知道大家都是怎么建坡屋面的,用pmsap計算的應該是準確的吧,。還有一點,,本工程柱子配筋是計算的,故哪種建模方式對柱配筋影響很大,。希望各種不吝賜教
本人做一個框架結構的四坡屋面,,按PKPM2005建模,坡屋面采用的鋼筋砼三角架的形式,。怎么轉化為PK看見兩根斜梁,?并且用sat或tat分析報錯
低層的磚混結構PKPM中怎么建模,,是升高節點,,還是直接按照平屋面呢,?希望方法詳盡點,。
2層小樓坡屋面建模,遇到一個問題,,坡度較大,,而且是閣樓的形式,采用的是降節點標高建模,,到屋面邊緣時,,形成了500高的短柱,先請問能否在2層(坡屋面層)把柱子刪掉,,在1層把該柱子的節點拉高500,,組合起來?
最近做個磚混結構坡屋面,,用pkpm建模,,沒有建坡屋面, 直接按照平屋面建的,,但是層高取原層高+坡屋面一半的高度,,這樣做可行嗎?求大神
如圖,,PKPM建的坡屋面,,但有的地方生成樓板后是水平的,要怎么處理,?謝謝,!
出于好奇,,下了Strat的試用版和演示軟件,覺得比較對我胃口,,于是把以前做的一個工程上的坡屋面搗鼓了一下,,模型建成后還是覺得挺有成就感的。不過,,本來天窗是弧形的,,上面的弧形板不知如何建模,于是把它簡化成了三角形,。 Strat能很好的把空間模型實體顯示,,一來讓有利于對結構的空間把握;二來可以協助處理一些復雜節點的位置關系,。剛剛入門,,不敢過多評論,不過很看好這種放棄軸網,,任意空間建模的思維,,有點象Algor,也有點小時候搭積木的感覺,,呵呵,。 只可惜試用版只能算500個節點,現在是pkpm的天下,,要說服老板買套Strat有點難度:(哎,,不管了,玩玩再說,,反正建模沒限制,,可以天馬行空一下... ps:問一下版主,弧形的屋面板如何建模,?
我想問問各位朋友,,在做建筑時,那個屋檐一般我們是伸出墻面600mm,,但是在PK里建模坡屋面時,,這個伸出來的怎么建呢?有的朋友說按懸挑板來建,,但是,,如圖一在柱子處總是不能讓板到達中心線,圖二中也只是在“定位距離(+左0中—右mm)”中輸入10才能將就到達中軸線,。請問朋友們,怎么才能做到在PK里建模屋檐,。謝謝了,!
各位高手,,請忙嗎出出招吧,,我現在設計一個框架結構的會所,但是屋面是那種歐式的坡屋面(混凝土的),,且屋面下還有一個結構樓面層,,結構建模時應該怎么做?以下附建筑圖,,希望能有人指點一二
05版PKPM坡屋面建模,,我按實際建模。坡屋面層層高取坡屋面最高點,,通過上節點高來實現坡屋面,,周圍設100X100虛梁,讓虛梁與實際和坡屋面連接的框架梁重和,,可是還要設計一個不小于200MM端柱,,這個端柱不知怎么建,求這個端柱具體在坡屋面的空間位置,,是這個端柱的柱頂與虛梁連接還是柱底,? 一般端柱設置多高?
我現在做的一個樓,,因為頂層中間抽柱,,所以形成12mx13.2m的一個大空間,并且是坡屋面,,所以我建了2個模型,,一個是平屋面,一個是 坡屋面,,并且我考慮井子梁的形式,,我把中間那根框架梁設置為鉸接了,計算結果在附件里,! 問題有 1 坡屋面在PKPM建模的時候是否需要起坡,,如果起坡計算,結果是否正確,? 2 我這個模型我按井子梁考慮設置鉸接的那個地方是否可行,? 3 設置鉸接以后,那根柱子配筋是4,,如果不設置鉸接,,那根柱子配筋是10,現在施工圖用的是3根16的,,就是6cm2,,4<6<10.樓已經蓋好了半年了,,是否需要對這根柱子加固。 現在我很擔心,,希望各位能給我出出主意,,謝謝!,!
本人(新手)最近做了一個四層小樓,,8.5度,三類土,,框架結構,,小樓屋面為坡屋面,我在建模時按照屋面實際情況建的(節點形成高差),,但在計算結果輸出中,,四層剪重比為0,四層沒有剪力,?是我的建模有問題還是PKPM不適合算此類,,現向各位前輩討教!還有別墅類多層建筑,,坡屋面有高差(有時一棟樓上有四五個不同高度的坡屋面),,在PKPM中是怎么建模的?
如是圖所示,這是一張四坡屋面的其中一部分.我等會把圖都傳完之后,再仔細把問題說下.
坡屋面的屋面梁部分是應該與下部的柱同一標注層 還是單獨做一個標準層,?那位仁兄有關于pkpm坡屋面建模的視頻能夠分享一下,,感激不盡。
大家肯定遇到很多坡屋面的房子,,尤其是在多層和別墅設計中,,框架、磚混,、異形柱,。 我遇到的兩種情況,屋頂都是混凝土的坡屋面板,,屋面板的下面,,有一水平板(如圖),水平板有兩種做法: 1.后期裝修吊頂 2.混凝土板 第一種情況-后期裝修吊頂,。 吊頂不是結構構件,,不參加結構計算,pkpm建模時候,,屋面建一個標準層,,具體坡屋面這么建模,可參考砌體板塊我發的那帖子-坡屋面該怎么建模,,大家討論的很到位了,。
我用PKPM里面上節點高命令建的坡屋面,,梁柱位置是對了,,但是在生成樓板的時候 發現樓板位置都不對,,有的樓板交接處比梁交接處節點高,有的板三點在坡屋面上,,另外一點翹起來了,,有的板伸到下面了,這是怎么回事???先輸入坡梁后輸入水平梁,再生成板,,板的位置還是亂七八糟的,,這是怎么回事啊,?請各位前輩,,大俠幫小弟分析一下問題出在哪里?不勝感激,!
坡屋面建模是不是按平屋面建,,荷載用水平荷載/坡屋面角度余弦值 準換成斜面荷載舒服。 那屋面梁上配筋應該怎么取值呢,。大家在建坡屋面是都是怎么建的呢 謝謝
當頂層為結構找坡時,,應該怎么建模更加合理,?
小弟今年7月剛畢業,工作剛滿4個月就很不幸的遇到超級變態的坡屋面別墅...第一次用PKPM建坡屋面,不知是否有不妥處.請各位前輩和大蝦批評指正.請教個問題,我把坡屋面單獨設為一個標準層,層高以坡高最高處為準,其余控制點均用上節點高設為負值,不知這樣緘默計算是否有不妥之處? (注:使用PMSAP計算,但是建模基本全部在PMCAD內完成).
pkpm建坡屋面
pkpm建坡屋面專題,,為您提供pkpm建坡屋面相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與pkpm建坡屋面 相關的專業交流討論,更多pkpm建坡屋面相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題