不知道你們設計時如何知道生產用水量的,我這里現在新建一個廠區共計18棟,,最高三層,但是沒辦法知道將來的生產用水量該如何確定管徑,?,!還有假如單獨設消防管網,又如何確定是不是需要設置消防水池呢,?有哪位高人知道請略詳細的告知我一下,,不勝感謝?。?/p>
小區的室外給水管道的設計流量是怎么計算的?是疊加?還是按當量?還是別的,看規范理解不透,求高人指點.最好能詳細點,謝謝了
我們這做室外管網時,,是從市政引入兩根給水管后,,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水,、中高區生活水箱用水,、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,,因為小區是個大底盤車庫,,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水,、生活水箱,、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,,從車庫頂板鉆出去,,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,,怎么沒見有人這樣做過呢
給水管道施工及驗收規范
沈陽市城鄉建設委員會主編的《質量驗收規范GB50242》中的9.2.3的條文規定和說明,,與《給排水管道施工及驗收規范GB50268》中的5.9.3的條文規定不一致,給設計和施工帶來一些問題,,現在應該和那個部門聯系,,對條文的疑惑進行咨詢、解答,。敬請回復為盼,。 注:如果按照規范,法蘭不能地埋,,因為室外和室內的管材不一致,,需要法蘭連接。那和建筑物進戶管的連接處都需要砌井,,沒有空間是一個,,再就是沒有必要性。第一次發帖,,不道問題說清楚沒有,。
《建筑給水排水及采暖工程施工及質量驗收規范》中9.2.1中明確寫著,在無冰凍地區埋地敷設時,,管頂覆土不得小于500MM,。而在《建筑給排水設計規范》中只強調管道埋設深度不得小于土壤冰凍線以下0.15米,在《給排水技術措施》中2.6.11寫著在非機動車道下或道路邊緣地下,,覆土厚度,,金屬管不宜小于0.3米,。三者之間不知道大家如何選擇確定的
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
一段填湖作出來的路(一公里左右)上布置給水管道,不能破路,,有防洪作用,。旁邊沒條件掛支架,我現在只有路旁50cm的地方利用,,花崗巖砌石,。這段給水管道怎么設計呀 !,!
室外給水管道及配件安裝 需要能有用,,可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
在室外行車路面的給水管道管道是如何敷設的,?埋深?管槽應如何開挖,?管槽底層鋪設什么材料,?等等的問題,誰能提供一個大樣給小弟謝謝,!本工程是碼頭堆場里面的200給水管道,。
中文詞條名:給水管道支墩的設計原則英文詞條名:設計原則(1)當管道轉彎角度<10°時,可以不設置支墩,。(2)管徑>600MM管線上,,水平敷設時應盡量避免選用90°彎頭,垂直敷設時應盡量避免使用45°以上的彎頭,。(3)支墩后背必須為原形土,,支墩與土體應緊密接觸,倘若空隙需用與支墩相同材料填實,。(4)支撐水平支墩后背的土壤,,最小厚度應大于墩底在設計地面以下深度的3倍。
一個工程是..農村自來水給水管線安裝...現在急需自來水管道給水施工組織設計.請教各位大師[email protected] 小弟謝謝了..
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-7-26 16:31 編輯 一,、概 述 工程結構是指建筑物中以各種工程材料建成的能承受荷載或其他作用的構件的組合體,,按所用材料可分為木結構、砌體結構,、鋼結構和混凝土結構(包括素混凝土結構,、鋼筋混凝土結構和預應力混凝土結構)。 給水管道工程中的結構類型很多,,如各類閥門井多采用砌體結構或混凝土結構,,管橋支托及桁架大多采用鋼結構,支墩,、
本帖最后由 一介書生第二 于 2013-7-27 10:37 編輯 三,、常用結構設計要點 1、管橋混凝土灌注樁設計要點 (1)根據工程規模與設計經驗選擇灌注樁的直徑,、根數與混凝土強度等級,。對DN1000及以下的管橋,其樁徑宜采用600mm,,DN1200及以上時宜采用800mm,;當上部懸空高度超過5m時,宜采用雙樁,,以滿足側身穩定性要求
1,、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝,。 2,、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,,內外光滑整潔,,不得有砂眼、裂紋,、飛刺和疙瘩,。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證,。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,,無銹蝕。內壁無飛刺,,管件無偏扣,、亂扣、方扣,、絲扣不全,、角度不準等現象。 2.1.3閥門無裂紋,,開關靈活嚴密,,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證,。 2.1.4地下消火栓,,地下閘閥、水表品種,、規格應符合設計要求,,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥),。水泥必須有出廠合格證,。 2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩,、青鉛,、鉛油、麻線,、機油,、螺栓、螺母,、防銹漆等,。
圖中新建主管線是DN300球墨鑄鐵管,圖中用紅線圈的是新舊管線接水點,,想問一下,,圖中三角形符號是代表支墩嗎,還有DN300乘300三通,,中間口應是接DN300盤承短管,,那么DN300盤承盤插一付是什么意思,作什么用,,DN300套管是用來作什么用的,,套管與套筒有什么區別。
除了我們這好象都用的球磨鑄鐵管或者UPVC管之類的,很少看到用PPR做室外管道的.PPR管的承受壓力多少,又是否可做室外消防管道呢?!
在內蒙古有一工程,,是個廠區,,現在要做室外給水管網的敷設,當?shù)氐淖畲髢鐾翆雍穸扔校?7米,,給水管道不會敷設到冰凍線下吧,,那樣的話,土木工程太大了吧,,是否可以給管道做保溫,,減小管道的埋深?如果可行的話,,保溫材料如何選擇,?厚度如何?我第一次做這類工程,請大家給點建議,,非常感謝,!
管道凍結后,輕則影響輸水,,重則產生管道凍裂事故,。管道需先進行解凍處理,,若發現管道已凍裂,,則按前述方法進行修理。管道解凍可采用熱水燒燙,、蒸汽融化,、浸油火燒、燙筋插入,、噴燈火烤,、電動解凍器等方法。 下面介紹其中三種方法,。
室外給水管道設計規范
室外給水管道設計規范專題,,為您提供室外給水管道設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外給水管道設計規范 相關的專業交流討論,,更多室外給水管道設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度