各位兄弟,,請問你們有這2個圖集不,?1,、排水管門字式磚砌出水口(S-222)2,、聯合式雙篦雨水口(鑄鐵篦子)(S-235)近來要用這2個圖集,,但是要自己畫的有點浪費時間了。希望有的兄弟,,慷概一下~傳一下,,謝謝了
屋面必須做排水天溝嗎,因為實際工程中有好多沒見有天溝,,排水怎么組織的,?平屋頂排水天溝很多是在天溝寬度內去掉保溫層,利用保溫層的高差實現的,,但對于節能設計來說,,相當于多了天狗寬度的一道冷橋,這樣合理嗎,?期盼您指點一二
一,、對屋面雨水排水技術認知的四個階段 1.認知的第一階段 當時采用蘇聯規范的重力流理論,來設計我國屋面雨水排水工程,,典型的例子是計算方法采用438公式,,小檐降雨量采用蘇聯規范的50,、60和75mm三項參數。造成的后果是大面積工業廠房相繼出現車間內檢查井冒水現象,,冒水的檢查井井蓋即使用鑄鐵錠壓住也旋即被掀翻沖動,,洛陽拖拉機廠、洛陽軸承廠等工廠當年一逢大雨就頻頻告急,,專業人士有鑒于此,,確定:
<<GB50015-2003>>中4.9.8條:建筑屋面雨水排水工程應設置溢流口、溢流堰,、溢流管系等溢流設施,。請問溢流口、溢流堰,、溢流管系等溢流設施在設計中如何表示?
《屋面工程技術規范》GB50345-2004 中規定屋面天溝縱坡不應小于1%《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003 中規定屋面天溝縱坡不宜小于0.3%到底以哪個規范為準,,很多審圖的要求1%,可是在有規范明文規定可以放寬的情況下,,不是應該放寬嗎,?在壓型鋼板的建筑圖集中又有規定鋼天溝縱坡宜0.5%在《現行建筑設計規范圖說》-屋面工程防水構造設計圖說中還有規定:卷才防水1%,自防水0.3%,,塊料防水0.5%個人覺得后兩個文件雖然不是規范,,但規定合理很多,想想混凝土天溝小于1%的坡度根本控制不了,,很容易積水,。鋼天溝阻力小,天溝漏不漏水取決于焊接好不好,,而且0.5%的坡度也能夠控制,,焊接不好的化就算5%的縱坡一樣漏水。不知大家的想法怎樣,,有誰能找出支持0.5%和0.3%縱坡的規范依據,。
屋面雨水排水管 穿越構件時相關要求 ◆ 管道
最近單位在做一棟六層住宅,但是甲方要求閣樓層要單賣,,而且已經按甲方的要求制定了閣樓層的戶型,,我拿到方案后才知道閣樓的衛生間正對著六層的客廳中間,我想問是不是可以把排水管引出室外接到別的排水立管上,,并做保溫處理,?
1類 給水設備安裝 1 02S101 矩形給水箱------------------------------------------ *(現行12S101) 2 98S102 臥式水泵隔振及其安裝 3 95SS103 立式水泵隔振及其安裝 4 02SS104 二次供水消毒設備選用與安裝 5 01SS105 常用小型儀表及特種閥門選用安裝 6 02S106 中小型冷卻塔選用及安裝 7 04S107 游泳池附件安裝及設備選用 *8 05S108 倒流防止器安裝-------------------------------------- (現行12S108-1 倒流防止器選用及安裝) *12S108-2:真空破壞器選用與安裝 9 06SS109 管網疊壓供水設備選用與安裝------------------------- (現行12S109 疊壓(無負壓)供水設備選用與安裝) &10 05SS121 熱水機組選用與安裝 11 S122-1~10 水加熱
論文簡介:包括圓形磚砌雨水井、污水井,,方形磚砌雨水井,、污水井,,2002年6月1日實行 投稿網友:huage663 上傳時間: 2013-10-28
5.4.1 地下建筑頂板種植設計應符合下列規定: 1 地下建筑頂板種植土與周界地面相連時,可不設排水層,; 2 地下建筑頂板高于周界地面時,,應設找坡層和排水層; 3 地下建筑頂板做下沉式種植時,,應設自流排水系統,;——種植屋面工程技術規程(JGJ 155-2007)自流排水系統是什么意思啊,?各位大俠有知道的告訴下哇,,我搜了半天了沒找到。還有就是我現在做的2萬平方的地下車庫,,上部覆土1000,,如果做找坡的話豈不是找坡就得有好幾百,感覺不太現實啊,,而且如果找坡的話水往哪里排呢,?
給水排水圖集蘇S01-2012
大神幫忙啊!
平時考試及畫圖過程中,整理了,,各類知識點遵循的規范及圖集,,分享給大家
本是新人,,對給排水方面有很多欠缺,想請教各們大俠,, 有關有關于在約60~70立方容積水箱的制作,,急。急,,請各位大俠幫幫忙,,謝謝
給排水專業的圖集,、規范匯總,不斷在添加中,。包括建筑給排水以及市政工程方面的規范,、圖集,比較全面,。http://www.jzcad.com/bbs/register.php?fromuid=10
偶有一份交通信號電纜敷設工程的圖紙,,關于過街檢查井的描述是這樣的:交通電纜過街檢查井 參照國標S231-28-6制作,。請教各位大蝦,這是哪本圖集呀,,電氣,?給排水?還是,。,。。,。,。。
對于排水立管的剛套管出屋面,,也就是剛套管高出屋面完成面的高度,,很多人說高出屋面5公分以上就可以了。我覺得5公分低了,,可能10到15公分比較合適,。不知道各位施工中是如何控制這個問題的