裙樓外圍圈梁干掛石材,石材厚度為2~3公分,。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷,。想請教大家:1、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,個人感覺圓鋼美觀,。但是支撐架是否會破壞石材,?怎么進行固定2、做暗敷可以嗎,?大家遇到這種是怎么進行施工的
今天去現場檢查,,施工將屋面避雷帶連接到屋面消防管,,防雷中心人員與監理對此認可。搞電設計的和我以為不可,。認為應在埋地消防管部位接地,,如在屋面消防管上接上避雷帶,打雷時,,雷電電流將通過屋面消防管傳送到樓層消防管與消防栓箱上,,造成安全隱患! 如果屋面避雷針確是不能連接到屋面消防管,,建議寫進建規電氣防雷部分,。 故請大家討論分析一下,
大神幫忙啊!
請教各位大神 GB50057 說的 ,,當金屬屋面下面無易燃物時,,可利用金屬屋面做避雷帶。這個下面是指多下面,,緊貼屋面還是廠房里也算,? 丙類建筑物還能否用金屬屋面當避雷帶 ? 還有,,用金屬屋面當避雷帶是不是不好施工,,金屬屋面板不能很好的保證電氣鏈接 容易漏水 急 在線等
哪位仁兄有屋面保溫\外墻保溫圖集05J3-1?請上傳一份.電子信箱[email protected]。急需,!謝謝?。?/p>
一個二層食堂,因屋頂是上人屋面,作為活動平臺用的(因和一宿舍相連),避雷帶的網格在屋面上影響學生活動,請教高手給給個意見!
一個車間,,屋面是金屬彩鋼板屋面,坡度是1/15的,,我做防雷設計,,考慮了下,屋面可以做接閃器,,但是呢,,我覺得根據防雷規范的附錄二,他的屋面坡度小,,所以在女兒墻上設置了避雷帶,。我想請問下,是否還需要設置避雷帶呢,,金屬屋面做接閃器夠不夠,,附錄二,建筑物易受雷擊部位,,對于避雷帶的設置,,跟金屬屋面做接閃器,是否通用,?謝謝
第三類防雷建筑,避雷帶采用Φ10鍍鋅圓鋼沿女兒墻和屋面明敷,。
坡屋面避雷是否需要設置網格,?本人在一次設計中隊坡屋面進行避雷設計時,,僅考慮了屋脊和延邊的避雷敷設,沒嚴格按照規范要求的網格設計,,審圖辦提出該問題,,但依據規范的附錄,是可以不設網格的,,求正解,!
圖紙簡介: 圖紙為某設計人員整理之屋面詳圖構造圖集,各種屋面構造做法詳圖,,內容包括:屋面變形縫,、抗震縫,上人孔,,出屋面煙囪,,女兒墻及泛水,屋面旗桿欄桿及拉索座,,通風道出屋面等,。 投稿網友: iico2114 上傳時間: 2014-
我們目前施工的工程,,為多層洋房,,設計為屋面明裝避雷帶,但是屋面上有燒制屋面瓦,,在屋面瓦上安裝避雷帶,。請問各位師傅,有沒有好的施工做法安裝避雷帶,?期待各位師傅賜教,。
請問各位大蝦:建筑防雷屋面避雷帶(用Ф12的鍍鋅圓鋼)暗敷設在女兒墻壓頂內與明敷設在女兒墻壓頂上的作用有何區別?好象暗敷設這種做法不太常見,現行規范推薦這種做法嗎?我是做施工的,對設計意圖有時還是理解不透,請各位專家幫免?謝謝
近日做了一個住宅項目,,本來是設計的明避雷帶,但甲方提出在掛完瓦后上去安裝避雷帶,,會把瓦踩壞,,提出作暗的。防雷規范上說也可以用樓頂板內的鋼筋作接閃器,,可是我覺得要是雷擊事件發生,,勢必還要見破壞樓板混凝土才能到鋼筋,我打算在屋面瓦下再用扁鋼單獨敷設一個,。不知道大家如何處理這種問題,?
本項目位于上海市的一所學校,屋面有80多臺一拖一空調室外機分5組安裝,最多一組是20臺,一字排開,設備基礎是槽鋼支架,并與屋面避雷網連接,現由避雷裝置檢測站驗收意見是空調室外機無防直擊雷措施,要求安裝避雷針,并由他們施工.希望各位前輩指教!謝謝