本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分,。。如果市政壓力不夠,,需要增壓措施,,不足的那部分如何計算,?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池,?
10.室內消火栓設置場所,、配置、安裝10.1室內消火栓,、消防卷盤,、輕便水龍設置場所:10.1.1下列建筑或場所應設置室內消火栓系統:1建筑占地面積大于300m的廠房和倉庫;2高層公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑,;3體積大于5000m的車站,、碼頭、機場的候車(船,、機)建筑,、展覽建筑、商店建筑,、旅館建筑,、醫療建筑和圖書館建筑等單、多層建筑,;4特等,、甲等劇場,超過800個座位的其他等級的劇場和電影院等以及超過1200個座位的禮堂,、體育館等單,、多層建筑;5建筑高度大于15m或體積大于10000m的辦公建筑,、教學建筑和其他單,、多層民用建筑。10.1.2上述10.1.1條未規定的建筑或場所和符合上述10.1.1條規定的下列建筑或場所,,可不設置室內消火栓系統,,但宜設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍:1耐火等級為一、二級且可燃物較少的
誰能提供室內消火栓安裝99S202圖集啊,謝謝!我這里的工程正在施工中,為了配合裝修效果,甲方要求采用薄型帶滅火器組合式消火栓箱1800x700x160,市場有這么薄的消火栓嗎?如果安裝了能通過驗收嗎?謝謝各位指教!工程地區:廣州市
關于04S803圓形鋼筋混凝土蓄水池圖集中,,使用條件為什么限制地震7,、8度區,僅能限制在1類和2類場地采用呢,?,??另外想咨詢各位專家,,池頂覆土分別為500和1000,,是出于什么考慮?,?,?抗浮還是防凍?,?,??那么在北京地區,,好多都是3類場地,,怎么辦呢?,?其實水池大部分都是在土里的,,地震作用應該不明顯才對呀?。?!請各位專家熱心指點?。?!
蓄水池的圖集,,希望對大家有幫助
各位大蝦,,小弟求消防水池的國家標準圖集一直未得。望各位大蝦幫助小弟的郵箱是[email protected],。先謝謝了
圖集04S202室內消火栓安裝
請問各位師哥師姐,誰有200立方矩形清水池的圖集?我這邊新圖集一直沒上架,舊圖集又沒有賣的,。工程兩個月后要完工,請大家幫幫我吧?/p>
西南08J508 室內吊頂構造圖集
圖紙簡介: 圖紙內容包括:水池防水設計說明,,地上食用水池防水構造圖,,全埋式食用水池雙面防水構造圖,食用水池直埋式,、套管式節點防水等,。 投稿網友: tutu013 上傳時間: 2014-06-04 <
室內潔具安裝圖集
我的消防安裝圖集只有一個消防水池取水口的做法,,沒有消防水池的做法,,大家誰有啊,共享一下,,不勝感激,,還有大家一般做的想放水池都是什么材質的?混凝土還是玻璃鋼,?哪一個要省呢,?
本人以前的做法是:在地下室設置集水坑,用泵提升排到室外!近日看別人的圖紙,地下室的消防水池根本沒有泄水,,這樣做可以嗎,?難道他是用消防泵吸水然后排出去?,?
當室內無法安裝高位水箱,只能將水箱安裝到地下室,,滿足十分鐘用水,,然后靠氣壓給水設備保證系統壓力的時候,我想問,,能否取消水箱,,因為室外已經用了消防水池???據說現在有些建筑只安裝30秒應急消防水罐穩壓設備,不裝消防水池,,也可通過驗收啊,。
發“室內消火栓安裝標準圖集”一份
圖紙簡介: 水池駁岸平立剖面cad施工圖集錦 多種類型水池駁岸 坡面圖、平面圖 投稿網友: ambbycruel 上傳時間: 2014-01-16
請教一下:我這里要建一個蓄水池但是池頂沒有覆土,而標準圖集上的都是有覆土要求,,那能不能按照圖集上的水池來做,?需要修改嗎?
圖紙簡介: 圖集04S202,,CAD版本,,圖集內含:目錄,總說明,,單栓室內消火栓箱,,帶應急照明單栓室內消火栓箱,雙栓室內消火栓箱,,帶應急照明雙栓室內消火栓箱,,薄型單栓 雙栓室內消火栓箱,單栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,,雙栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,,帶應急照明單栓 雙栓配消防軟管卷盤消火栓箱,薄型單栓 雙栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,,消防軟管卷盤箱 屋頂試驗用消火栓箱,,前后開門單栓 雙栓室內消火栓箱,帶防火檢修門室內消火栓箱,,帶滅火器箱組合式消防柜,,帶應急照明及滅火器箱組合式消防柜,室內消火栓箱安裝固定圖等
室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320
我有一工程需建水池在地下室內,,問題一:水池是否可以以剪力墻作模板修建,,如果可以剪力墻一面的池壁是否可以相對薄一些,問題二:水池底板直接以樓底板做墊層。
室內水池圖集
室內水池圖集專題,,為您提供室內水池圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室內水池圖集 相關的專業交流討論,更多室內水池圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題