各位壇友好!關于各構筑物和管渠的設計流量,,請同行賜教:1.《室外排水設計規范》中第3.1.1條規定:截留井以前的旱流污水設計流量=設計綜合生活污水量+設計工業廢水量,后面條文解釋“設計綜合生活污水量Qd和設計工業廢水量Qm均以平均日流量計”,;2.第4.1.1條規定:排水管渠斷面尺寸應按遠期規劃的最高日最高時設計流量設計; 5.2.1 污水泵站的設計流量,,應按泵站進水總管的最高日最高時流量計算確定,。 5.2.2 雨水泵站的設計流量,應按泵站進水總管的設計流量計算確定,。當立交道路設有盲溝時,,其滲流水量應單獨計算。 5.2.3 合流污水泵站的設計流量,,應按下列公式計算確定,。 1 泵站后設污水截流裝置時,按公式(3.3.1)計算,。 2 泵站前設污水截流裝置時,,雨水部分和污水部分分別按公式(5.2.3-1)和(5.2.3-2)計算,。 3.以及第6章有關各污水處理構筑物的設計流量的確定。問題:1.第1和第2是否有矛盾的地方,?2.請教廠內各構筑物和廠外管渠、泵站的設計流量該如何確定,。請同行詳細解答
本帖最后由 guanchao822 于 2014-5-6 10:29 編輯 致:給排水設計工程師 出于對各位的尊重,,先自我介紹一下:我姓關,出生在吉林省白山市,,目前服務于日本住重環境工程技術株式會社的上海辦事處--納明機械(上海)有限公司,。我們公司在水環境處理方面,有百年以上的歷史,。 工作一年多,,接觸過許多給排水設計工程師,也接觸過一些不錯的案例,。目前國內在雨污提升泵站的設計當中,,對地表的污染和美觀上考慮欠缺,幾乎還在使用回轉式格柵來清撈污水里的垃圾,。這種方式其實給我們的生活帶來了更多的污染,,將地下的污染轉到了地面、直接影響到我們的生活環境,。這種污染可能帶來的危害很多,,污水中的垃圾未經處理轉移到地面上,會滋生許多變異細菌,,這些變異細菌隨著蚊蟲攜帶來到我們的日常生活當中,,或夾雜進灰塵里隨風進入我們的呼吸系統;這也是近年來許多我們前所未聞的變異疾病產生的原因之一,。 為了防止這些危害到人類生存的污染的產生,,各行各業都在努力。我們公司所做的工作雖然是微
本帖最后由 awyj76 于 2014-4-21 08:22 編輯 1,、結構為鋼混的工程,,墻體厚度一般為200~250mm。具體設定值按現場情況確定,。一般小工程的墻體在達到要求的情況下要小一些,,這樣投資就會小一些。2,、污水或污泥的外排泵選型時要注意泵的流量一般為2~3倍的處理水量,。3、設在地下的設備間應注意設置通氣孔,。
污水管線改造,,需要注意什么問題?1、污水井需要按照原來井位布置么,?保證支管接入2,、支管還用設計么?還是用原來的支管,?3,、還有什么其他需要注意的地方么?第一次做污水改造,,不知道和新建污水管線有什么特別注意的地方,,麻煩各位前輩指點一下
如果設計一個厭氧反應器,如UASB,,先確定有機負荷,,通過有機負荷來計算UASB的體積;設計布水方式,、三相分離器,、水的上升流速,計算產生的沼氣量及沼氣的處理方式,。在以上幾個步驟中有幾點問題不是很明白,,請指教。1.布水方式的選擇,。請問一般厭氧處理常選用的布水方式有哪幾種,,在網上常看到的一管一孔能具體說說嗎,?2.三相分離器是否屬于專利產品,,自己設計是否能取得好效果?謝謝指教
各位高手,我是搞工業污水處理的,我想問一下,在設計中如何考慮NH3-N負荷問題?還有總氮負荷?比如普通生物爆氣池,以及生物濾池還有A-O工藝,我看所有的資料都是介紹城市污水廠的而且介紹設計參數是都是BOD負荷,可是對于NH3-N含量比較高的工業污水,它的設計主要考慮NH3-N負荷.哪位能指點一下或者和我討論
含各種工藝設計,及全部構筑物設計計算在內.一個綜合的大合集,不收藏可惜啊.資料下載地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428461&topID=114897
我是新手.現在在做一套方案.設計煉鋼污水,現在請教一下,反應槽的設計參數是什么,我里面加的是NaOH PAC PAM,處理水量是26噸/小時.請問各位這個反應槽是怎么設計呢?
設計總是要公式,,有用就看看哦
本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 編輯 地下室污水排水,,如下圖。因為是別墅群地下室,,污水集水坑位置請教怎么放,?集水坑大小怎么確定?等等一系列問題,請各路大神幫忙,,拜謝,!
任務1
利用鴻業11.0進行污水量計算的時候,使用面積法,,其中排水指標是不是就是我們常說的比流量,?但是排水指標的單位是噸每公頃每天,而比流量的單位是升每秒每公頃,,是不是有問題,?公頃能和升直接轉換,?正常來說污水的密度是不是應該比水的密度大?軟件是不是存在問題,?
在室外排水設計規范中關于跌水井的設計說明:管道跌水水頭1~2米時,,宜設跌水井;跌水大于2米時,,應設跌水井,。但是在排水檢查井的圖集02S515中,總說明里面關于跌落井提到,,污水管上下游跌差大于等于0.5米時必須使用跌水井。以上兩點到底以哪個標準為準,,求大神解釋,。
各位大師:我剛剛在做一個污水處理廠的進廠管,由于建設的時間緊,進廠道路尚未修好,可污水廠有急于修建,所以污水管必須從現狀的田里過去,由于地形復雜,有的地方要架空,要設支敦,因為以前沒接觸過這類設計,非常希望得到各位同行和高手的指點.
1.水解酸化池是否應有填料? 看了很多的資料,,設計時,,一般都沒用填料,可是有的工程用了填料,,不知為什么,,什么情況下用填料呢?各位大蝦,,能否告知?。?!2.二級接觸氧化工藝設計時,,怎么設計?書上都沒有,,真讓我發愁,。是不是根據去除率一級一級的算呢?3.二級接觸氧化工藝,,在一二級之間加不加沉淀池,,資料上都加的,可是實際中很少加的,?4.設計容積負荷時,,比如接觸氧化工藝,我是用氧化池的出水BOD呢,,還是整個工藝的要求排放出水呢,?小弟,提的問題可能讓你見笑了,,能不能幫幫我,,我很郁悶
由于一直從事建筑給排水,,對于水處理不熟悉,想請教各位,,一個新建兩萬噸的雜貨碼頭,,工程包括港區的全體規劃布置,即包括港區內的各種構筑物以及建筑物(全部為新建),,請問在做排水時是否考慮做一個污水處理站,,污水處理后排放江里(雨水系統就直接排入江)?如果要做污水處理站,,那么處理規模應如何定,?應采用那種的處理系統較簡單?有那位兄弟有相關的設計提供參考一下,?由于急著寫本工程的可行性研究報告,,我負責給排水部分的內容,所以希望各位盡快幫忙,!謝謝,!
謝謝,各位大哥們了!污水處理廠設計啊, 最大日最大流量540立方米/hour,總變化系數1.55,最小流量為日平均流量的50%,原期1080立方, 進水BOD5=200mg/ml,SS=200mg/ml.出水都小于20,等等,哈哈,有沒有幫忙的啊,給個范例,或是說說什么的,謝謝了!我用的工藝是典型工藝,就是二級處理活性污泥法啊!謝謝各位大哥!
(一)工程概況 某新建城鎮擬建一污水處理廠,,污水廠位于新鎮東北神仙溝與衛東河交匯處,,征地28604米2,設計地面標高用黃海2.3米,。經過處理的水至神仙溝,,初沉池與二沉池剩余污泥濃縮處理后用泵輸送至處理廠南面的苗圃作為肥料用。(二)自然條件 該鎮的地形由南向北稍有坡度,,平均的坡度為0.5‰,,地面平整,海拔高度為3.3—3.5米,,屬黃河沖積粉質沙土區,,土質鹽堿,全年最高氣溫39度,,最低-8度,,極值凍土深度為0.57米,全年降水量1600毫米,。鎮東有衛東河,,水流由南向北與神仙溝在新鎮東北角匯合流向渤海灣。神仙溝溝底標高為-1.5米,,河床水位控制在0.5—1.0米之內,,水位由神仙溝在渤海灣出口處甲方所設的流域防洪站加以控制。處理廠廠址內地面標高位2.10—-2.40米(高于黃海平均海面),,土壤承載能力7—11噸/平方米,。污水廠污水進水總管管底標高(進水泵房處)為-4.41米,,(相對地面標高0.00)。(三)基本資料 該新鎮將將建設成完備的各種市政設施,。規劃人口,,近期30000人,2010年發展為82000人,,生活污水標準為160L/cap.d,,
污水設計
污水設計專題,為您提供污水設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與污水設計 相關的專業交流討論,,更多污水設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度