最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
cad圖,,希望對大家有用~~
污水處理廠沉淀池原理,、設計和運維
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12,;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3),;5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,,一般采用中心傳動的刮泥板,。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機,;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m,。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%,。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,,這個根本是不符合第一條設計參數的,。
初沉池之斜管沉淀池設計
各位同仁,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,,主要用來澄清,、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤)。查看了現有的圖籍,,那些沉淀池都是大型的,,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似。計劃做兩個4m×6m,、一個2m×3m的沉淀池,,不知道誰有這樣的資料沒?謝謝了
以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為水量太大,堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求,。我現在有點擔心,,有那位朋友做過這方面的,請不吝指教,。謝謝了?。?!
正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,設計了12個泥斗分成2 排,,工程共有2個沉淀池,,共24個泥斗,每個泥斗用一條DN100的管排泥,,采用靜壓排泥,,每天要排泥一次,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間,。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,這樣會不堵,?要實現自動控制是否只有用電動閥?
反應沉淀池分兩組,,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),,有哥們說需要考慮一組停用的情況,是這樣嗎,?如果考慮一組停用的情況,,每組設計流量應為多少? 謝謝
請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸,;池子深度分為:h1為超高,、h2斜管區上部水深、h3斜管高度,、h4斜管區底部緩沖層高度,、h5污泥斗高度,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題,!望高人指點一下。
請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,,已給出生活污水的流量Q,,懸浮物濃度C,要求懸浮物去除率為E,,并可知其相應的沉降速度為u,,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求啊?懸浮物去除率為E這個條件怎樣用呢,? 請大家?guī)拖率职,。?:handshake
稀硫酸(10%,水量較大),,如果加石灰中和處理,,沉淀池里的硫酸鈣比較容易板結,請教各位怎樣設計沉淀池排泥系統[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 編輯 ]
一造紙廠凈水處理工藝,,處理水量為270立/小時,,初步估算每天產生污泥0.8噸,設計一混凝沉淀池,,需要有污泥處置,,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法
高密度沉淀池處理合流污水的工藝設計
幾種常見污水處理沉淀池設計要求匯總 一,、平流式沉淀池
圖紙簡介: 某污水廠高效沉淀池結構設計施工圖,,包含說明,平面剖面模板圖,,配筋剖面,,配筋平面,設計詳圖等圖紙,。 投稿網友: lzpouc2009 上傳時間: 2014-09-01
求高手設計一個沉淀池,主要用于過濾氧化鐵皮等雜質的,。處理水量為65t/h,,池子大小不要超過6m x 20m ??梢允悄欠N配有插入式不銹鋼過濾網的,。類似于圖片的沉淀池。
圖紙簡介: 水庫管道引水工程對水庫蓄水進行再凈化沉淀池設計圖 投稿網友: xak5287 上傳時間: 2013-04-17 圖紙省份:<
三種沉淀池設計計算設計參數