在計算框架梁慣性矩時,,要考慮樓面板與梁連接使梁慣性矩增大的有利影響對現澆樓板應該乘以2.0,裝配式的不乘,,但我現在做的這個框架結構標準層梁與板是澆在一起的,地面處的梁則是沒和板澆在一起的,,用pk算一品框架,則這個框架有的梁慣性矩要乘2,,有的梁不要乘,,不知在pkpm里怎么調啊,?我知道pk的參數輸入-總參數信息里可以輸入梁慣性矩增大系數,,但這個系數是對整品框架的梁都有效的,我現在局部的梁不要乘這個系數,,應該怎么辦,?
工字組合截面慣性矩,,能用 矩形全截面慣性矩+翼緣面積*h^2 (h=翼緣形心到中軸距離) 來計算嗎?還是必須分開,,用平行移軸來計算,?按照慣性矩原理,第一種好象可以,,但是課本不是這樣做,。[ 本帖最后由 chz52500 于 2011-7-31 19:25 編輯 ]
框架結構中現澆的板,,計算梁的慣性矩的時候,按矩形計算完后乘以增大系數,增大系數是多少是 邊框架I=1.5I0 中框架I=2.0I0 嗎,?這是老規范嗎,?我們課本上是所有的I=1.2倍的 ,現在做畢設,,迷茫了新規范是怎么規定的,?求教各位同行高手,小弟在此謝謝了
PKPM里面算一榀框架,,其中有的梁兩邊有板慣性矩放大系數是2,,有的梁兩邊沒板放大系數是1,可是我只能找到統一調整放大系數的地方,,有沒有方法單獨調整慣性矩放大系數,?
pkpm計算框架的時候,梁慣性矩放大系數不能單獨指定嗎,?我要計算的一榀框架中有的梁是無板梁,,放大系數是1,但是找不到單獨調整的方法,。
平時很少用pk,,今天用到了,,但對里面的梁截面慣性矩增大系數不知是什么意思。我的理解是對整體現澆樓板結構中梁的慣性矩修正,,不知對不對,?另外再問一下,該值一般取多大,?
矩形薄壁梁的抗扭截面極慣性矩Ip如何計算,?以及剪應力公式,?我看到一個帖子:截面抗扭計算大部分教材對載面抗扭模量的介紹如下:①對圓形截面 Wt=(πd^3)/16②對矩形截面 Wt=b^2(3h-b)/6,但是里面沒有極慣性矩計算公式以及,、矩形截面的扭轉時候的剪應力計算公式啊,,請高人指教。謝謝
冷彎薄壁鋼結構設計規范附錄A.2里邊的毛截面扇性慣性矩的定義是什么?找了半天沒找到啥資料,,哪位大神指點一下,?還有那個彎心又是怎么算的?有沒有什么資料可以參考的?謝謝各位大神了,!
誰能幫我給出如圖I形柱截面的慣性矩計算公式,急用,謝謝!!!!!!!!!
下圖中2種截面對于Z軸的慣性矩,,第一種常見。但是第二種截面,,除了積分之外,。有沒有別的簡便的方法?(圖中2個正方形邊長相等)
工字鋼和倒T形混凝土梁還可以理解,,但是工字混凝土梁就有點無法理解了,,工字的翼緣應該可以忽略其受拉承載力的吧?那么為什么要設計出工字混凝土梁呢,??jī)H僅因為考慮到建筑方面的要求,而未考慮其翼緣的承載力嗎,?還請前輩些解答啊
求截面的質量特性(慣性矩)
算H型截面的慣性矩,,第一種方法,,大矩形慣性矩減去里面2個小矩形慣性矩,第二種方法,,中間腹部慣性矩加上2個翼板慣性矩(面積乘距離的平方),,2種算法結果不一樣,隨便什么尺寸的H型截面都是這樣,。我推算了一下如果把矩形看做是2個小矩形慣性矩的和(面積乘距離的平方),,得出的結果是bh^3/16,和矩形慣性矩公式bh^3/12不一樣,。那么請問,,矩形慣性矩移位公式是錯的嗎(面積乘距離的平方)?,,或者矩形的慣性矩公式有問題,?請高手回答
請問如下圖中所示的C鋼雙檁條,,弱軸慣性矩大家算過么?我覺得中間連接太弱了,,是不是得按一塊C鋼的慣性矩的兩倍來算,,而不能按整體來算?或者說至少要有個折減系數,,但折減系數去多少比較合適呢,?
工字鋼-混凝土組合結構是在鋼結構和鋼筋混凝土結構基礎上發展起來的一種新型結構。它是由外露的工字形鋼與鋼筋混凝土板通過剪力鍵連接形成的一種組合結構。這種組合結構充分利用了鋼材和混凝土各自的材料性能,,具有承載力高,、剛度大、抗震性能和動力性能好,、構件截面尺寸小,、施工快速方便等優點。近幾十年來,,工字鋼-混凝土組合結構發展很快,,應用實踐表明,這種組合結構能夠滿足現代結構對功能的要求,,具有顯著的技術經濟效益和社會效益,,已成為結構體系的重要發展方向之一。作為組合結構體系中重要橫向承重構件的工字鋼-混凝土組合梁在橋梁結構及建筑結構等領域具有廣闊的應用前景,。 1 工字鋼-混凝土組合梁研究概況 1.1 工字鋼-混凝土組合梁抗剪連接件研究 抗剪連接件是保證工字鋼與鋼筋混凝土翼板協同工作的關鍵原件,。目前,栓釘是最常用的抗剪連接件,。栓釘抗剪承載力主要通過試驗確定,,常
答案里T型截面慣性矩,與靜力計算手冊里面公式一致,,但與手算的不一樣,,手算答案1 0545 000 000 求大神指點補充內容 (2014-8-29 23:18):采用平行移軸公式計算的話,結果不一樣
設H型鋼翼緣板寬a,厚b ,。腹板高為h,,厚為d,求他的慣性矩,。請問可以這樣求嗎:Ix=1/12[a·(2b h)^3—2(a—2d)·h^3]
如受壓構件 空心圓管114x3.0和114x4.0,,截面慣性矩是114x4.0的大。但是回旋半徑又是114x4.0的小,,當計算長細比的時候要用到回旋半徑,,長細比=計算長度/回旋半徑。 也就是114x4.0的長細比反而比114x3.0的反而大,? 也就是說當外徑一定時,,壁厚厚點的,長細比更不容易滿足,。這怎么理解呢,?
異形幕墻慣性矩抵抗矩計算
抗扭慣性矩自動計算表格--excel