各位前輩:我是初入社會的小生,,初接觸到水廠設計,,按照水力學的計算方法我算出了輸水管道有10多米的沿程水損,不知道對不對求助各位了:資料:管長3180m,,流量0.029立方米/秒,,PVC管。請大家幫忙算一下沿程薧損失啊~流速和局部暫時不算??!謝謝拉!,!
在計算倒虹管沿程水頭損失時,,假設是倒虹管為鋼管,(1)使用公式H=il ,, i=倒虹管每米水頭損失 ,, l=倒虹管長度計算時,當坡度i=0.01,,L=10m,,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf為管道損失,單位為mf:為沿程水頭損失系數,鋼管為6.25×105,m:流量指數,鋼管為1.90,b:管徑指數,鋼管為5.10,Q:流量,單位為m3/h,D:管內徑,單位為mm,L:管長,單位為m計算結果為:Hf=0.00003m請問各位高手為何計算結果差距如此的大,,是不是因為倒虹管每米的薧損失≠坡度,?應以哪個公式為準?
upload/forum/2003924143429.rar
某處0,。000標高處管道DN250壓力為5kg/cm2,,現需要接入標高為30.000的場平現場!這個場平現場就只需要室外消防用水,、幾幢辦公樓的用水!接入管徑定為DN150鋼管,、長度約250米!,!請問這個管道沿程損失怎么計算,,損失了多少米水頭?30.000場平現場最多只能修幾層建筑物,?
很多資料上把局部損失按照沿程損失的20%計算,,實際上按照當量長度計算時遠比按照百分比計算大出很多,不知道各位有沒有這種感覺,,請大家多發表寶貴意見,。
沿程水頭損失中水力坡度的求解有兩種公式:1.海澄—威廉公式(用到海澄系數或者叫管道材質系數C)2.達西公式 但是公式1僅適用于常溫下管徑大于0.05m,流速小于3m/s的管中水流,,因此個人傾向于使用公式2 可是公式2中有參數管道的絕對當量粗糙度,,我選用HDPE材質,請問這個參數應該是多少合適呢,? 期待您的指教!謝謝,!
各位前輩,我是一個初學者,現在要計算一條水泥給水管的沿程水損,請各位幫忙了~這條給水管道是水泥管,管徑為DN500,總長大概500米,整條管道上有2個90度的彎頭,4個60度的彎頭;流量應該是700m3/h請問一下,要怎樣計算這條管道的沿程水損和彎頭的局部水損呢?沿程水損要包含幾個彎頭的局部水損么?算這些需要什么條件呢?有公式計算嗎?請各位前輩能給我一個詳細的答案~在這里先謝謝大家了~
有壓管道沿程水頭損失計算的基本公式是達西公式,即,,式中:為沿程水頭損失,,m;為管道沿程阻力系數,;為管道長度,,m;為管道過水斷面平诀?,m/s;為管道內徑,,mm,;為重力加速度,=9.81m/s2,。那么如果是多孔出流管道,,即各個滴頭或噴頭不斷出流,那么管徑內流量是否在不斷減???是按照管徑充滿水的流量計算還是按照沿程遞減計算?討論...
沿程水頭損失計算公式:h=i*L,因為嗣到最不纁的管道管徑一般是由大到小的,,請問計算時是不是要分段計算h=i*L,?比如DN80計一段,DN50管又計一段,,一直到DN25...還是直接量出水泵到最不利點的距離就是整個計算長度L,?
總是索取不行的,,今天我也貢獻一個。
本帖最后由 samjolras 于 2015-4-1 15:12 編輯 總的起點高于總的終點,,可是中間有高有低的地形,用水泵供水到終點,,這個沿程水頭損失如何計算,?求大神指導!
看書上一道題,,給水系統沿程水頭損失只用了一個式子計算,。 難道所有管道都是一樣粗的嗎?這個i跟l具體應該怎樣確定,?小白求大神指教?。?/p>
DN900管道從氧化溝出水,管道拐了兩個90度的直角,,到二沉池,,我想把其中的一個直角改稱倒角的形式,一個150度,,另一個是120度,,另一個直角不能改動。事后,,我算了算兩者局部水頭損失,,發現就相差0.04--0.05的樣子,請問,,如果要是改動的話,,還有沒有意義阿,?0.04--0.05m的水頭意味著什么?能省多少成本,?注:按折管考慮,,v=1.0m/s Hj=ξ×V2/2g ξ=0.946sin2θ/2+2.05sin4θ/2前面的2,4是冪的形式,公式在水利學P192
本人在做一個居住小區規劃,請問是不是只要在小區引入管上加裝防污止回閥即可,,每懂樓的引入管上要不要再裝止回閥或防污止回閥,,另外,污止回閥的水頭失該計多少比較安全,?
上傳幾個管道水頭損失的計算公式與大家分享,希望大家多指教
按照噴淋計算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管徑為0.025m,,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我計算的水頭損失如此大,差不多噴淋水流布出來了請假各位前輩多指點
做供水工程很多,特意發布一個小工具,,用于計算多段管道水頭損失用的,。代碼主要是為了方便大家擴展,可以添加其他計算水損的公式進來,。說是不定參數,,其實參數大概不能超過20個左右吧,再多就用多個函數相加吧,,很容易,。[code]'施工預算分院秦工qq504284'自定義 不定數量參數的管道水損計算函數'使用方法:hydro(謝才系數還是海增威廉公式,管段1的流量,,管段1的長度,,管段1的糙率,管段1的內直徑,,管段1的局部水損系數,,管段2的流量……)'間距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系數Ch'圓管直徑 D m'局部水頭損失系數 ∑ζ'面積A m2
如附件,一個是GB50974-2014規范中給出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),,i=2.9660*10^-7...,,而另一個文件是常見的海橙-威廉公式,表達式為: i=105ch....,, 這兩個計算式應該是同一個公式吧,?但是換算關系卻搞不清楚,誰能解答一下,?
規范上水力計算公式:i=0.0000107*V2/(d)1.3 (Mpa/m),其中V取(m/s),d應減1mm,,?。╩/s)按流速是2.5m/s,100mm的管徑,,計算100m管道沿程損失和水泵揚程損失,如果按這個公式計算出來,,100m管道損失約是0.135Mpa,,再加上局部水頭損失,那100m損失將達到將近15m,,有點夸張,,是不是計算哪里出了問題,還是有其他的計算公式,,請高手指教,。如果有的話,麻煩給出詳細的計算公式,。謝謝,! P.S.(0.099)1.3=0.049468(約等于)V2、(d)1.3中的2和1.3均為冪,,亦即平方和1.3次冪,。[
我設計一個小型水電站,,在水頭為280m處,壓力鋼管與地面的夾角由50°變?m長的25°的一段,,再轉為60°,,水頭損失如何計算
管道沿程水頭損失
管道沿程水頭損失專題,為您提供管道沿程水頭損失相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與管道沿程水頭損失 相關的專業交流討論,,更多管道沿程水頭損失相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題