一個廠區內,有兩個廠房和兩個宿舍,都需要設置消火栓.那么消防水池的容積是按一棟樓的水量計算還是四棟樓加到一起計算?謝謝!
建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》上關于消防水池的條文明確規定消防水池的容量是室內外消防用水量的總和,。那就是說只要是套用《建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》的建筑物的消防水池,無一例外它的容量就應該是室內外消防用水量的總和,,也都應該設室外取水口取水,。但是接著又規定供消防車取水的消防水池應設取水口,,難道說還有儲存室外消防水量但是不供消防車取水的消防水池嗎?消防車不能取水,,那還要儲存室外消防水量干什么用,!大家是怎么理解的呢,幫我解解惑,謝謝了,!
《建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》上關于消防水池的條文明確規定消防水池的容量是室內外消防用水量的總和,。那就是說只要是套用《建筑設計規防火規范》和《汽車庫...防火規范》的建筑物的消防水池,無一例外它的容量就應該是室內外消防用水量的總和,,也都應該設室外取水口取水,。大家做設計是不是都這樣做的呢,還是我的理解不對,,望有人能說說,,謝謝!
根據建規,,消防水池需要儲存室內外的總用水量,,現在室外給水網可以滿足室內消火栓的用水量、水壓的要求,,但不能滿足室外消火栓的用水量,,水池還需要存室內的水嗎?
高規規定:高位消防水箱的消防儲水量, 一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6m3,。我現在這個項目樓高70米,,屬于一類居住建筑,但是為什么消防水箱容積式18立方呢,?
各位老哥,,我聽說了各種解釋,已搞暈了1,、以設計作用面積內所有噴頭開放時的水量定,,滿足10分鐘即可2、以設計作用面積內滿足噴水強度水量定,,滿足10分鐘即可3,、以一只噴頭開放10分鐘的水量計4、以五只噴頭開放10分鐘的水量計
< > 8.4.1 室內消防用水量應按下列規定經計算確定: 1 建筑物內同時設置室內消火栓系統,、自動噴水滅火系統,、水噴霧滅火系統、泡沫滅火系統或固定消防炮滅火系統時,,其室內消防用水量應按需要同時開啟的上述系統用水量之和計算,;當上述多種消防系統需要同時開啟時,室內消火栓用水量可減少50%,,但不得小于10L/s,; 貌似今年注冊考試考過本題,筆者就條文中消火栓水量減半的事情咨詢過規范組: 1.減半且不小于10L/S的條件:有室內消火栓系統以及其他水滅火系統中的一種(主要是噴淋)或數種,; (注:如果室內消火栓保護范圍與其他水滅火系統保護范圍不一致,,(如局部設置水噴霧),,這種情況不可減半)。 2.計算消防水池的時候及消火栓選泵的時候均可按折減后的流量計算,。 [ 本帖最后由 ziisii 于 2010-10-27 09:21 編輯 ]
大家好~我是一個剛做設計的,對水電這一塊不太了解,。我有幾個問題,,一、我看了建筑的防火規范上寫到在什么情況下要設消防水池和水泵,,但是具體要設多少噸水都是要我們去查相關規范,,我沒找到~所以想問一下是在哪找的?二,、在地下室設置風機房,、配電房、消防水池,、水泵房,、空調機房、發電機房的時候是否規定有哪些房間必須是相鄰設置的或者說是上下一定要對齊的(比如水池邊上是泵房之類的),?并且要開什么樣的預留洞口(比如一些檢修口,、管道口什么的)?請大家幫我據具體解答一下~~謝謝~~
建筑物內生活貯水池儲水量一般按最高日用水量的百分比取值,,但建筑物內設分區高位生活水箱時,,貯水池內儲水量,是加上分區內最高日用水量的百分比量或是加上5min轉輸泵的量呢,?
《高層民用建筑設計防火規范》第7.3.2條和7.3.3條對消防水池的設置及設計儲水量作出了如下規定:“當室外給水管網能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量的要求;當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求,。”對以上規范的規定,,各個地區在理解及執行上有不同的作法,。在福州市,室內及室外消防用水量均必須儲存在消防水池中,,原因是市自來水公司無法保證市政供水的安全性,,這顯然增大了消防水池的容積,;在廈門市,當室外給水管網能夠保證室外消防用水時,,消防水池的儲水量只須滿足室內消防用水量,。設計的通常做法是:從不同進水方向的兩根市政給水管上引兩根進水管構成室外環狀供水,以保證室外供水的安全性,,地下消防水池的儲水量則只考慮室內消防用水量,,但不允許考慮火災時水池的補水量;而在上海
隨著近幾年火災事故的不斷發生,消防設計規范,、審查也越來越嚴格,!各地對規范、結合實際實施的又是如何呢,?請大家討論討論,!1、消防兩路進水(此點針對單體民用建筑,,因為衈中對于從兩條市政給水管的條件較好): 1),、高規條紋解釋對兩路進水安全性也做了比較詳細的排列順序,各地要求如何,?2,、消防有效儲水量(在兩路進水滿足要求的情況下,既不儲存室外用水量): 1),、火災延續時間內的室內全部儲水量 2),、火災延續時間內的部分儲水量+連續補水時的補水量
《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95 2001版)的7.4.7.1條規定:“高位消防水箱的消防儲水量,,一類公共建筑不應小于18M³,二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12M³,,二類居住建筑不應小于6.0M³,。”現在設計中對屋頂水箱消防儲水量取值問題有以下兩種不同看法: 第一種:高層建筑中消防系統與噴淋系統共用屋頂水箱消防儲備水時,,按7.4.7.1條規定:“一類公共建筑不應小于18M³”,,二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12M³,二類居住建筑不應小于6.0M³來確定水箱的消防水量,。 第二種:高層建筑中消防系統與噴淋系統共用屋頂水箱消防儲備水時,,采用消火栓系統10min消防儲備水量與噴淋系統10min消防儲備水量疊加來確定水箱的消防水量。 請各位高手發表意見應采用何種方式為妥,。
高層建筑內設自動噴淋系統與發電機房水噴霧滅火系統消防水池儲水量是否疊加?(發電機房維護結構為耐火極限兩小時及甲級防火門)
這一點建規和自噴規范都沒有明確的說法,我們這里有兩種觀點:1:仍然按照30L/S的數據,,十分鐘就是18噸2:參照自噴規范有一點這么說明的:氣壓罐前十分鐘用水量為4個噴頭的用水量,,即為5L/S,聯系到氣壓罐和高位水箱均為臨時高壓給水消防系統,,所以把高位水箱作氣壓罐處理,。即3噸儲水。
自噴規范10.3.2:不設高位消防水箱的建筑,,應設氣壓供水設備,。氣壓供水設備的有效容積,應按系統最不利處4只噴頭在最低工作壓力下10min用水量確定,。1、一倉庫采用早期抑制快速響應噴頭,,噴頭流量10.4L/S.2,、10min用水量:4X10.4X10X60=24960L=25m3 氣壓罐儲水量25m3,如果是熊貓產品,氣壓罐直徑2.6m,高4.72m,是不是太大了,這樣選型對嗎,?
工業消防水池55X40m,,儲水量6600㎡,只分兩個格嗎,?技術措施里說超過1000m3,,就分成兩個格,但6600超出1000許多倍,,也維持兩個格不變嗎,?
消防增壓穩壓設備選用與安裝規定穩壓泵揚程應大于主泵0.1-0.2MPa,但是一般選型時,,穩壓泵都比主泵壓力低呀?流量該如何定呀
2010年至2020年間,,年平均降水量(在監測)2016年歷史最多,,達729.7mm,空間分布南北多中間少,,全國暴雨洪澇嚴重,、干旱總體偏輕。2019年,,全國平均降水量624.9mm(2019年水情年報),,空間分布南北多中間少。2017至2020年雨水最為充沛,,洪澇及干旱災害輕于往年,。(下圖數據由網絡水情研究網站提供)
高位消防水箱儲水量是取消火栓和自噴前十分鐘用水量之和還是其最大值?對于多層如果消防作噴淋系統其高位水箱儲水量如何計算,,我以前是認為取最大值但前天聽課問講課老師老師講是取兩個用水量之和又糊涂了請權威人士給個解釋,,謝謝
1. 更改sheet1中的鋁盒編號和空盒質量2。然后進入sheet2中自動計算,。