剛畢業的新人第一次做項目,目前pkpm已經建好模,,然后找到梁最大彎矩值122,,取Q235型鋼算出梁截面抵抗矩0.00056744m3。之后就不知道怎么查表確定梁的型鋼尺寸了,,而且可能我算的抵抗矩也是錯的,。希望有會的前輩能指教以下正確的做法,謝謝,。
1?;炷两Y(jié)構可以按梁跨度,、柱承載估計, 請問鋼結構梁,、柱如何估計截面尺寸,? 2。一般柱腳要設置一些小的加勁板 也有些節點也要設置一些 這些加勁板的尺寸是如何計算的 若是不計算,,按什么要求選取呢,? 初做鋼結構,請前輩們不吝指教 有什么經典的鋼結構教材也可能推薦一下,。 多謝
一.結構布置 1。柱網選擇: 1)與建筑配合確定柱網尺寸,,適宜柱距,。 2)平面對齊,立面連續,。 2,。截面選擇: 1)柱:最小截面尺寸及截面高寬比,軸壓比,,框架梁縱筋錨固,,長細比,結構位移框架柱截面估算: 高與寬一般可?。?/10~1/15)層高,。并可按下列方法初步確定。 1,。按軸壓比要求 又軸壓比初步確定 框架柱截面尺寸時,,可按下式計算: µN = N/Acfc 式中 µN ----- 框架柱的軸壓比 Ac -------框架柱的 截面面積 f c--------柱混凝土抗壓強度設計值 N---------柱軸向壓力設計值 柱軸向壓力設計值可初步按下式估算: N = γgQSNα1α2β `式中: γg -----豎向荷載分項系數 Q---------每個樓層上單位面積的豎向荷載,可取(框架:q=12~14KN/m2;磚混教室:q=16Kn/m2; 磚混住宅:q=15k
算個梁柱的截面尺寸: 最好用型鋼跨度9米和5米兩連跨 單坡 沒有吊車 屋面墻面用冷庫板高8米就夠了 柱距5米 還有算出檁條 墻面檁條
請教各位:受力柱的最小截面是多少?我記的好像是300*300,不過我查不到了,我看有用240*240,這樣正確嗎?具體在規范的哪一條?
首先確定柱的從屬面積,,如下,黑色線所包含面積即為相應柱的從屬面積
我家剛買了塊土地,,長20米,,寬13米,看了一下主梁設計,,準備在13米方向下3條柱,,在20米方向下5條柱,看上圖所示,,按梁高占柱距1/8~1/12要求,,縱橫向的主梁高設為550mm,相應梁寬為270mm,,1.但是在設計柱截面尺寸的時候不知道怎么計算了,,在網上看了一些資料,公式太復雜看不懂,,希望有高手可以幫解答一下,。說明:樓為五層,,首層高4.2米,二層3.4米,,三層四層五層高為3.2米,。鄉鎮住房用途。[
混凝土框架設計的第一步:估算截面尺寸中柱的大小需考慮軸壓比的影響,,一般采用假定荷載對其進行計算,,這款小軟件就體現它的價值了!
本人現在做一個單層工業廠房,,吊車重10噸,,跨度18米。柱網尺寸為6x18米的,。屋蓋為輕鋼結構,。吊車軌道標高8.5米。我取柱截面尺寸600x800,。甲方說截面太大,。請問各位大俠,這種工程的柱截面取多少比較合理,。另外哪有這種截面的規定嗎,?謝謝各位大俠的幫助。在下不勝感激,!謝謝,。
科研大樓,9層,總高度30m,采用框架結構,柱網尺寸7200×6300,請問柱截面尺寸定為多少比較合適啊,怎樣初步確定柱尺寸最為合理,謝謝!!!!!
本帖最后由 acz123 于 2014-3-24 10:22 編輯 請問各種結構中,,柱.梁截面尺寸如何初步確定?有什么公式,?最好分系統點,!求有經驗的大蝦幫幫忙!好貼加50幣,!謝謝,!
1 影響井字梁截面尺寸的因素 不適用鋼網架結構的大空間民用建筑樓(屋) 蓋多采用井字梁結構,優點是可以降低梁的高度,從而增加房屋凈空;另一方面,井字梁本身也有建筑美觀的特點。由于井字梁結構梁的數量較多,因此,井字梁斷面的大小將直接影響到井字梁結構的混凝土用量,同時,由于井字梁重量將折算成井字梁結構的面荷載,所以,井字梁斷面大小又要影響到井字梁的配筋,。這一點與普通的受力梁不同,。普通梁構件自身重量對其所承受荷載影響不大,一般來說,在梁所承受的荷載不變的情況下,梁截面增大,其配筋會減小;梁截面減小,配筋會增大,。
根據《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002)知:現澆鋼筋混凝土雙向板的厚度要滿足以下幾點: ①一般情況,,現澆鋼筋混凝土雙向板的最小厚度為 ,; ②現澆鋼筋混凝土框架結構的樓板板厚不宜小于100 ,且要求雙向板的板厚不小于跨度的1/45(簡支),,1/50(連續),;單向板的板厚不小于跨度的1/35(簡支),1/40(連續),。 由于本方案中雙向板的最大跨度
我要做一個縮尺的鋼筋混凝土框架,,跨度是2米,,混凝土梁的截面是200*100mm,配筋為上下各2根10毫米的一級鋼筋,,請問如何根據這個計算出梁所能承擔的均布荷載,?
一般的轉換梁的截面尺寸是由剪壓比計算確定,以避免脆性破壞和具有合適的含 箍率.剪壓比計算公式:μv=Vmax/fcbho.其中Vmax為轉換梁支座截面處最大組合 剪力設計值,fc為轉換梁混凝土抗壓強度設計值,fc為轉換梁的寬度,ho為轉換梁 截面的有效高度.這只是最初的東西,希望可以起到拋磚引玉的作用,。
本人為大四學生,現在在做畢業設計,,一個11層框架結構的住宅,。在進行柱子截面的尺寸估算,柱網尺寸大致為4.7m*4m,,根據樓層中各個柱負荷面積下的重力荷載設計值估算尺寸,底層為中柱600*600,,邊柱550*550.我想請問各位老師,,這個尺寸合適嗎?還有,,從底層到11層,,柱子的尺寸要減小嗎?怎么減小呢,?
我們院一般200*200 因為梯梁也?00的是不是偏小了鋼筋是按最小配筋率構造配筋
鋼框架中的柱有最小截面尺寸嗎有人說“鋼柱最小截面尺寸不宜小于250*250”,,請問這是出自哪本哪條規范,。謝謝!
下部是混凝土的,,上部是鋼屋蓋。這下部的柱子的尺寸如何確定,。用PK計算,,這個PK控制的指標又是什么。用PKPM整體計算,,這要如何控制指標,,是按框架的指標來控制嗎?還是只需要參考框架位移,,其它的 一些周期比 之類的也需要按框架的指標來控制,。
柱截面尺寸的確定