現在我們承建的一個工程為2層地下室,,占地面積較大.其外墻施工縫位置設計采用鋼板止水帶,,但由于數量大,,造成施工工期長,,梅雨季節當然不能拖,,請問采用什么辦法可以減少工期并且防水效果能保證呢,?
外墻真石漆怎么正確施工?真石漆施工是我們真石漆裝飾效果好不好的重要因素,,我們做過真石漆的朋友不難發現,,就算是同樣的產品,如果施工的技術不一樣,,變現出來的裝飾效果也是不一樣的,,那么外墻真石漆怎么正確施工?下面就給大家詳細介紹一下,。
這個位置,,外墻彎矩和剪力都不算小,是考慮施工方便才取這個高度留縫的嗎?
我現在手頭上有兩個管PP-R供水管(De90)和鍍鋅鋼管消防管(DN100)需要過施工縫,,請問各位高手有哪些處理方法可行,??,?我聽說鍍鋅管可以做波紋管,,是否可行?如果可以,,該怎么做,?
為什么地下室外墻施工縫的留置位置一般在底板上300---500之間,有什么作用,?如果是留施工縫的話,,直接留在底板上不行嗎?為什么要向上延伸300--500呢,?
有資料說由于施工縫以下墻根和底板一起澆,,如外墻混凝土設計等級大于底板,墻根處的抗力可能存在隱患,。大家怎么看,?
底板上外墻施工縫留在底板以上300位置'那么負二層樓板外墻施工縫留在哪里?底板的可以理解底板鋼筋都伸到邊上了止水鋼板放在底板上鋼筋就斷了'那么負二層樓板鋼筋不用伸到外墻端部的情況下'外墻止水鋼板可不可以留在樓板中間,?還有為什么外墻施工縫有規定留在底板以上300'內墻和柱子的施工縫留在和樓板交界處
地下室外墻施工縫止水鋼板遇柱箍筋做法見下圖(圖片來源百度搜索)(與工地做法類似,,工地做的是:箍筋遇鋼板,封閉箍焊接與鋼板)柱箍筋遇止水鋼板,,斷開有何不利處,?
情況是這樣,我們工程采用的是筏形基礎,,一層地下室,,現在我們要先做塔吊承臺,,問題就是現在施工縫是留在承臺的邊緣,,承臺頂標高要和地下室底板標高一樣,,這個施工縫留舍得合理嗎?個人總覺的承臺邊緣受力比較大啊,。 還有,,施工縫處要打鋼板止水帶,我師傅告訴我鋼板止水帶是打在底板厚度的中間,,這樣合理么,?那萬一施工縫漏水,底板的底筋就被腐蝕了不是,? 還有插筋是不是伸入承臺一個錨固長度就夠,? 望高人解答,謝謝了,。
施工縫位置宜留在結構受剪力較小且便于施工的部位,。柱應留水平縫,梁,、板,、墻應留垂直縫。在施工縫處繼續澆筑混凝土,,已澆筑的混凝土抗壓強度應不小于1.2MPa,。施工縫設置位置如下:1)柱子留置在基礎的頂面,梁或吊車梁的上面,,無梁樓板柱帽的下面,,與板連成整體的大斷面梁,留置在板底面以下20~30mm處,。當板下有梁托時,,留在梁托的下部。2)單向板留置在平行于板的短邊的任何位置,。3)有主,、次梁的樓板,宜順著次梁的方向澆筑,,施工縫應留置在次梁跨度的中間1/3的范圍內,。4)雙向受力樓板、厚大結構,、拱,、拱、薄殼,、水池,、斗、多層剛架及其他復雜的工程,施工縫的位置應按設計要求留置,。其表面應清除水泥薄膜和松動石子或軟弱混凝土層,,并加以濕潤和沖洗干凈,不得積水,。施工縫外宜先鋪水泥漿或與混凝土成分相同的水泥砂漿,。5)承受動力作用的設備基礎,不應留施工縫,;如必須留施工縫時,,必須征得設計單位同意。 其他回答:施工縫的位置應設置在結構受剪力較小和便于施工的部位, 且應符合下列規定: 柱應留水平縫, 梁,、板,、墻應留垂直縫。 ( 1) 施工縫應
請問施工縫留在哪里,?具體問題見下圖,。幫幫小弟,感激不盡,!
請教:施工縫留置,,柱,,梁、板(雙向,、單向),、基礎各留置在什么部位?為什么要留置在那位置,,有何依據,!請各位前輩指導!小弟拜謝了,!
施工縫怎么定啊,,施工縫是中止施工才需要做的縫圖紙上有畫了縱向 橫向施工縫,在做預算的時候需要算這些嗎,?如果需要的話,,該如何去計算!
項目上看到現澆板式樓梯的的施工縫的位置留在了梯橫梁的位置,,這樣合理嗎,?
一層地下室車庫,承臺高度度1.5~2.0m,,地下室底板厚350mm,,承臺混凝土強度等級C35,底板混凝土為C35抗滲混凝土,。因地下室底板下為淤泥,,施工單位為方便施工,,采用木模先施工承臺底板以下部分,,拆模后,再與底板一并施工地下室底板內的部分承臺,。這樣就導致承臺在與底板交接處產生水平施工縫,。想請教各們大俠,此施工縫的留設是否合理,,對承臺有哪些方面的影響,?
作者:邱玉深(遼寧省鐵嶺市第一建筑工程公司)摘要:混凝土澆筑應連續不間斷地進行,以免出現減弱結構受力性能及變形特征的施工縫,。本文對慣用的“剪力較小”且“便于施工”的八字施工縫位置的留置原則提出商榷意見,,并提出“便于施工”且“受力較小”的留縫原則。指出施工縫界面的技術處理方法和處理質量是保證施工縫能夠安全可靠工作的關鍵及決定因素,,并提出水平構件的施工縫不應一律做成豎直縫,。關鍵詞:施工縫;界面,;受力較?。患袅^??;便于施工;抗剪強度
1、針對整個結構而言,,施工縫對整體結構的受力影響不大,。 2、針對構件而言,,施工縫的留置對構件還是有影響的,。施工規范上給出了施工縫的留置位置均在受力較小的地方。
水工建筑物混凝土澆筑時,,為了保證其整體性良好,,每個結構構件最好一次澆筑完畢,,中間不停歇。如果因構件混凝土量大,,中間需要停歇,,則停歇的時間應盡量縮短,應在前層混凝土凝結前將次層混凝土澆搗完畢,。規范規定一般停歇時間不得超過2小時,,否則,應當待混凝土抗壓強度不低12千克每平方厘米時,,才能繼續澆搗,。因為混凝土拌和物中的水和水泥經拌和后2小時開始初凝,但還不具備強度,,如繼續澆搗會使已澆搗好的混凝土因受震動而破壞凝結作用,,所以必須待混凝土能夠抵抗外來震動時,允許繼續澆搗,,這時兩層混凝土之間就產生了施工縫,。 水工建筑物的構件混凝土工作量都比較大,一次澆筑的機會不多,,特別是基礎與上部結構一般都分兩次澆筑,,即先澆筑基礎混凝土,然后在基礎上支模再澆筑上部結構混凝土,。因模板工作量大,,支模時間較長,有的長達2天,。這樣兩次澆筑的混凝土之間就產生了施工縫,,如不加處理,勢必影響基礎與上部結構的整體性和防滲性,。因此,,施工規范規定:對施工縫應認真處理。 過去對施工縫的處理,,都采取人工鑿毛,、刷毛、沖毛,、高壓水槍沖刷等辦法,。這些辦法都行之有效,但是沖毛的時間隨氣溫而異,,春秋季節,,在澆筑完畢后10~1