電氣穿墻套管安裝注意事項 電氣穿墻套管是一種用于穿墻處的管道預埋件,,常用于管道安裝的前期預埋,并具有防水,,止漏,,抗沉降的作用,。根據土壤類別、土的力學性質確定適當?shù)牟蹘推露?。?shí)施支撐的直槽槽幫坡度一般采用1∶0.O5,。對于較深的溝槽,宜分層開挖,。挖槽土方應妥善安排堆放位置,,一般情況堆在溝槽兩側。堆土下坡腳與槽邊的距離根據槽深,、土質,、槽邊坡來確定,其很小距離應為1.0m,。 確定合理的開槽斷面和槽底寬度,。開槽斷面由槽底寬、挖深,、槽底,、各層邊坡坡度以及層間留臺寬度等因素確定。槽底寬度,,應為管道結構寬度加兩側工作寬度,。因此,確定開挖斷面時,要考慮工程質量,,做到開槽斷面合理,。防止槽底泡水:雨季施工安裝柔性電氣穿墻套管時,應在溝槽四周疊筑閉合的土埂,,必要時要在埂外開挖排水溝,,防止雨水流入槽內。在地下水位以下或有淺層滯水地段挖槽,,應要求施工單位設排水溝,、集水井,用水泵進行抽水,。溝槽見底后應隨即進行下一道工序,,否則,槽底應留20cm土層不挖作為保護層,。 在挖槽時應跟蹤并對槽底高程進行測量檢驗,。使用機械挖槽時,在設計槽底高程以上預留20cm土層,,待人工
1 平戰結合的防空地下室均應具備引接城市電力系統電源和戰時區域或內部電源的管線條件,。2 所有穿過外墻、臨空墻,、防護密閉隔墻,、密閉隔墻的電纜(包括動力、照明,、通信,、網絡等)管線和預留備用管應進行防護密閉或密閉處理。管材應選用熱鍍鋅鋼管,,密閉材料應采用熱鍍鋅鋼板,。3 在各個防空地下室出入口及連接通道口的防護密閉門門框墻及密閉門門框墻上應預埋4~6根備用管,管徑為50~80mm,,管材應采用熱鍍鋅鋼管,管壁厚度不小于2.5mm,,并應符合防護密閉要求。4 當防空地下室電纜或導劲爿^多時,,可采用沿電纜橋架敷設的方式,,但電纜橋架不得直接穿過臨空墻,、防護密閉隔墻和密閉隔墻,穿過時應改為穿熱鍍鋅鋼管敷設,,并應符合防護密閉要求,。
我是重慶地區的一小小電氣工長 現負責一商品房項目 對于室內預留一般電氣穿墻套管套用定額與業主(甲方代表)有些爭議 現特請教舉例:φ25*4鋼管用于預留電氣一般穿墻套管,。若套用暗敷鋼管延長米計算,和實際安裝用工相比較有些偏低,,套用工業管道一般穿墻套管相對而言合適,。但是套用后者又拿不出相關依據,只能解釋為相似定額,,故與業主意見偏左 。不知道大家是否有同感,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。
各位好:請教兩個關于風管穿墻套管的問題: 1,、保溫風管穿墻是不是必須加套管? 2,、機房( 冷凍,、空調、送排風機房)處的墻體是不是屬于防火墻體,,風管穿墻也必須加套管,? 謝謝!本工程暫定為魯班獎工程,,多謝了,!
10kv穿墻套管部位的連接
兩種穿墻密閉套管的做法,都是地下室人防隔墻密閉套管,,請問這兩種有什么不一樣,,在那個部位應該用哪一種,謝謝
穿墻套管固定鋼板為了防止渦流損耗會開槽以切斷磁回路,,但是這個槽究竟該如何開呢,?
請問各位:某住宅樓暖氣管為PPR,下供下回,管道暗敷于地下,要求穿墻處加套管,作用是什么?套管需何材質?是否填充?
《建筑采光設計標準》GB-T 50033--2001.zip,、第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip、電氣符號含義.zip,、電氣專業圖集號碼變更.zip,、各國、地區電壓標準.zip,、SIEMENS安裝規范手冊.pdf,、安裝工程施工組織設計.doc、電氣照明裝置施工及驗收規范.doc,、電氣裝置安裝工程施工及驗收規范.doc,、工業與民用電力裝置的接地設計規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.TXT,,不知對大家伙有沒有用,。
電纜由室外進入室內(地下室或電纜溝內),1,、穿墻套管最小管徑允許多大?(強弱電都有)。2,、套管間距是多少,?請告知出處或者規范,謝謝,!
詢問10KV穿墻套管放電,如何處理??現場初步觀察熱縮互套已燒毀部分,有放電痕跡,搖表檢測套管正常!還應做那些檢查?還有那位在變電所你們得主變高壓套管(西磁套管)在正常是油位是否看不見,只有少油時才能確定?
請教:水管穿墻,、樓板處設置的套管的材質有什么要求,,謝謝![ 本帖最后由 wangzhhp 于 2009-3-31 10:46 編輯 ]
本工程出戶套管,,制作情況及安裝。
戰時通風系統的穿墻套管的預埋 戰時通風系統的穿墻套管的預埋,,待墻體鋼筋綁好后,,將穿墻套管按圖示位置標高安裝上去,套管應加5cm高的密閉翼環,,兩面滿焊,,套管兩端需露出墻面100mm。套管四周應用鋼筋加強,。 6,、戰時封堵預埋件的安裝 戰時封堵四周都要預埋鋼板或角鋼框,底部應平該處建筑標高,,兩側和頂部預埋鋼板均貼模板內側安裝。臨戰時再將封堵板焊上去,。 7,、戰時通風設備的安裝 通風系統包括各防護單元內戰時清潔式通風、濾毒式通風,、隔絕式通風系統,。 戰時通風設備的安裝應在地下室地面完成后開始進場安裝。 設置在濾毒區的進,、排風管均為圓形風管,,并采用3毫米厚的鋼板制作,風管應有0.005的坡度坡向室外,。 穿過防護密閉墻或密閉墻的管道(含風管,、超
一般穿墻套管套用定額時,一種是套用定額是按照主管經,,主材以實際的套管管經計算,;另一種是按照套管的實際管經套用定額,主材也以實際套管管經計算,,請問那種正確,,或是更合理,另外還有剛性防水套管的套用情況,,請高手指點??!
管道在穿墻(非承重墻),、板,、梁的時候要預埋套管,但是規范上都只是提到預埋套管,,對套管的材質好象沒具體說明,。 我這現在有個工程,很多地方要穿墻,、板,、梁,我考慮消火栓管道和自噴管道留鋼套管,,其他的管道包括熱水,、雨水、排水,、給水采用PVC套管,,不知道可行不?我看到很多地方用的都是PVC套管,,但是不知道有沒有哪個規范上明確了的,。 PS:消火栓和噴淋用的鍍鋅鋼管,雨水鍍鋅鋼管,,給水和熱水內外襯塑鋼管,,排水柔性鑄鐵管,
偶有一份交通信號電纜敷設工程的圖紙,,關于過街檢查井的描述是這樣的:交通電纜過街檢查井 參照國標S231-28-6制作,。請教各位大蝦,這是哪本圖集呀,,電氣,?給排水?還是,。,。,。。,。,。
電氣穿墻套管圖集
電氣穿墻套管圖集專題,為您提供電氣穿墻套管圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣穿墻套管圖集 相關的專業交流討論,,更多電氣穿墻套管圖集相關內容請訪問