10kv系統,兩路電源供電,一主一備供電,接至變壓器的高壓出線柜的保護如何整定?是按照主用供電的短路電流來整定還是主備統一來整定?
請問:1,、高壓出線柜采用微機綜合自動化保護裝置,,屏上裝計量表計,,那么要配出幾根控制電纜到控制室呀?2,、都需要引那些信號等控制室到,?3、有零序CT.謝謝,![ 本帖最后由 dxwwwqqq1 于 2009-4-13 10:59 編輯 ]
負荷開關和接地刀有聯鎖嗎,?負荷開關合上的時候接地刀是打開的?下面再加一個斷路器是什么作用,?PS:變壓器是1250kVA的,。
請問下:高壓柜高壓電纜出線至另外一電房的變壓器,距離有80m,,需要在另外電房增加高壓柜嗎,?哪個規范里面有說明?我是廣州這邊的,。
我公司原有一臺630KVA變壓器由一臺出線高壓柜控制保護,,現因用電量增加,,新做一臺630KVA高壓出線柜和一臺630KVA變壓器,由于高壓出線柜在短時間內不能及時到達,,需要應急使用一個月,,是否能把兩臺630的變壓器并聯運行,由一臺出線柜控制保護,?請問需要怎么做,?需要注意一些什么問題。電網電壓10KV,,變壓器電壓10/0.4KV。
請問供電局入戶的10 kv高壓電纜的出線開關一般都是多大的,,為什么我看都得都是630的開關,,兩條3*240的高壓電纜并聯,無論容量大小,,為什么都是這樣呢,,有什么原因嗎,?
高壓動態補償柜在電力系統中起到的作用就不得不提一下用電的功率因數的定義了,那么什么是用電的功率因數呢? 用電功率因數是指用電負荷的有功功率與視在功率的比值,。電力用戶用電設備,,如變壓器、感應電動機,、電力線路等,,除從電力系統吸取有功功率外,還要吸取無功功率,。無功功率僅完成電磁能量的相互轉換,,并不作功。無功和有功同樣重要,,沒有無功,,變壓器不能變壓,電動機不能轉動,,電力系統不能正常運行,。無功功率的消耗導致用電功率因數降低,因而占用了電力系統發供電設備提供有功功率的能力,,或增加了發送無功功率的設施,,同時也增加了電力系統輸電過程中的有功功率損耗。因而世界各國電力企業對電力用戶的用電功率因數都有要求,,并按用戶用電功率因數的高低在經濟上給予獎懲,。 SVG高壓動態補償柜在電力系統中的作用:
1、10KV高壓出線柜A.C相各安裝兩個電流互感器和各安裝三個互感器的區別,? 2,、10KV高壓出線柜A,B,C三相都安裝電流互感器和只給A,C相安裝互感器的區別? 3,、10KV高壓出線柜A,C相安裝互感器后,,還需要在出線端單獨安裝零序互感器么? 4,、如果ABC三相都安裝了電流互感器,,還需要在出線端單獨安裝零序互感器么? 這四個問題看了很多網友的解釋還不是很明白,,按照三相電流矢量和為零,,只需要AC兩相電流值就可計算B相的電流,為什么我看到很多人設計的圖紙上仍然是ABC三相都有電流互感器,,還另外加了零序互感器,?安裝AC相兩個互感器不就已經可以實現精確計量了么?問老總的解釋是現在設計都保守,為提高測量精確等級所以三相都安裝互感器,,外加零序是為了實現單相接地就地跳閘,,我不明白為什么三個互感器就比兩個互感器精確等級高啊,? 另外三相都安裝電流互感器是不是理論上就可以省掉零序互感器了呢,?綜保已經可以實現單相接地報警了啊。 還是說只需要A,C兩相安裝互感器,,外加零序互感器就OK,?用戶端高壓出線側非要加零序互感器么?單相接地故障實現就地跳閘,?
新生產安裝的一套1250的中置柜,,但是送電后隔不了多久會動跳閘,一天內跳好幾次,,請高手幫我分析下這會是存在什么問題,,現場的人員一直打電話來罵,
我公司高壓配電室電壓等級為35KV,出現問題的柜子布置為1面進線柜,,后面5個出線柜,,進線柜的過流一段定值為20A,出線柜的過流一段定值為16A,,現在出現問題是:16A的這個柜子干變因匝間短路導致二次保護動作了,,但是出線柜的后跳,進線柜的先跳,。后臺顯示16A的C項短路電流為49.6A了,,請問是什么原因?qū)е碌摹T趺刺幚硐录壉壬霞壪忍那闆r,。
高壓系統中,在出線柜中,設備容量是630,計算電流是36A,出線開關選用的是真空斷路器630A為什么出線開關比計算電流大那么多?
在低壓配電所里,,依據變壓器的容量選擇高壓出線柜,,這個國家標準是?因為變壓器容量為400KVA,,315KVA時我在高壓部分配的是兩個負荷開關柜和熔斷器柜,,但是1600KVA的變壓器就換成兩個負荷開關柜加上一個斷路器柜了。
現有一工程,要求高壓出線柜(中置柜)避雷器帶放電計數器,但出線柜已經沒地方可加裝了,一般工程都是在PT柜上加裝,不知大家有沒做過在出線柜上加裝的?是否有必要?
1,、 環網柜,,構成環網供電結構所使用的開關柜,是從用途進行定義的,。 2、進線柜,,指一段母線的供電來源開關柜,,在中壓環網結構中,多使用負荷開關,,因為很多時候不需要保護功能,,也有使用斷路器的。 3,、出線柜,,指一段母線為負載供電的開關柜,在中壓環網結構中,,可使用:負荷開關,,如果是再往下級母線分配;熔斷器+負荷開關組合電器,,一般是用在小于1600kVA的變壓器保護,;斷路器,多用于大容量的變壓器保護或其它比如電動機保護,。 4,、計量柜,對供電的電量進行測量和記錄的,,簡單說就是用來收錢的電度表,。里面包括PT,CT和電度表,。 國家電網公司的反措要求規定: 高壓開關柜應選用“五防”功能完備的加強絕緣型產品,,其外絕緣應滿足以下條件: 1) 空氣絕緣凈距離:≥125mm(對12kV),≥360mm(對40.5kV),; 2) 爬電比距:≥18mm/kV(對瓷質絕緣),,≥20mm/kV(對有機絕緣)。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工
請問,,35kV/10kV的主變,,低壓出線是否可以用電纜取代母線?另外問一下,,高壓接地開關我看樣本一般都要求海拔小于1000m,現在有個項目是近2000海拔的,,常規型號的接地開關是否可以用?還是另有型號的,?
請問圖中的虛線是什么意思,,高壓出線柜內的熔斷器和接地相聯接嗎?是如何聯接的,?兩個接地是干什么用的,?
請問除計量外的幾組四個的電流互感器的作用分別是什么,?這是預裝式箱變800kVA以上的高壓接線圖
有兩路進線電纜柜,,中間有母聯柜。出線有十四臺出線柜?,F(xiàn)出線柜內只有電流互感器,,出線柜電壓取自哪里,綜保檢測電壓會從哪里取