1,、 環網柜,,構成環網供電結構所使用的開關柜,是從用途進行定義的,。 2,、進線柜,指一段母線的供電來源開關柜,,在中壓環網結構中,,多使用負荷開關,因為很多時候不需要保護功能,,也有使用斷路器的,。 3、出線柜,,指一段母線為負載供電的開關柜,,在中壓環網結構中,可使用:負荷開關,,如果是再往下級母線分配,;熔斷器+負荷開關組合電器,一般是用在小于1600kVA的變壓器保護,;斷路器,,多用于大容量的變壓器保護或其它比如電動機保護。 4,、計量柜,,對供電的電量進行測量和記錄的,簡單說就是用來收錢的電度表,。里面包括PT,,CT和電度表。 國家電網公司的反措要求規定: 高壓開關柜應選用“五防”功能完備的加強絕緣型產品,,其外絕緣應滿足以下條件: 1) 空氣絕緣凈距離:≥125mm(對12kV),,≥360mm(對40.5kV); 2) 爬電比距:≥18mm/kV(對瓷質絕緣),,≥20mm/kV(對有機絕緣),。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工
請教各位:我廠是從別人廠的出線柜接了一條120的5蕊電纜,。電能表的互感器是安在我們接的這條電纜上的,請問他們廠的無功補償柜對我們的用電量有作用嗎,?是不是要在該電纜到我們廠的配電柜旁再做一個無功補償柜安上,。我們的那塊電能表才會在同樣的負荷用電情況下少走一點,也就是說是不是這樣才可以減少電費。還是根本就沒這回事,,望大家多給意見,,謝謝啦!現在我們廠一個月35000左右的電費,,如果無功補償柜起作用大概能節約多少,。
國家電網公司正在開展配網標準化建設工作。隨著典設的推廣應用,, 設備的通用互換,、擴建等成為新的問題,同時結構差異性較大,,也為設備安全運 行,、備品備件儲備等工作帶來困難。 為滿足不同廠家設備在一定范圍和一定時期的通用互換使用,,提升開關柜設 備的運維便利性,,國家電網公司運維檢修部組織中國電力科學研究院、運行單位,、 制造企業,、檢測機構等單位開展產品的一、二次接口,、土建接口等標準化設計工 作,,便于產品在運行過程中發生故障或抽檢發現某企業產品存在質量問題時,可 隨時更
大家幫幫?我想了解一下UPS旁路柜的作用究竟是什么.最近單位在干工程的時候,在設備房里的UPS柜邊上放了一臺旁路柜,小弟不知道是什么原理,請各位幫個忙給解釋一下.小弟是剛入?大家多關照
如題電纜從室外電纜溝引入低壓配電室的電纜溝下進線至MNS柜,,再下出線至電纜溝引出電纜沿配電室的一個墻角的電纜橋架至各配電箱嗎?
28柜的出線去那,,我看他的饋線柜很多,,電纜進來不就是斷路器然后計量柜,有很多面饋線柜,,出線去那另外我現在在開關場,,過年準備去供電局設計室,不過我沒什么基礎,,怎么系統的學習,?看什么書,謝謝,,我準備考個,,高壓電工進網證,,有用嗎:lol :)
看過一張審過的圖紙,,發現GGD柜有二十多路出線,不知為何,?
XGN15-12環網柜的出線柜采用斷路器,按規范是否得在斷路器和母線銅排中間加個三工位隔離開關(綠色方圈內這個三工位隔離開關),,如果得加,,位置是不是放在這里,斷路器的出線端還要不要再加一個接地刀,;還有就是進線柜需不需要接地刀,,接地刀的位置是不是放在這里,進線柜是要上級的中置柜KYN28出線柜接來的,。
進線隔離柜是必須的嗎?是否能設計成進線柜 然后計量柜+PT,?感覺進線隔離沒有什么作用啊
在電力系統中,,接地電阻柜起著至關重要的作用,特別是在接地故障或異常情況下,,它能夠有效地保護設備和人身安全,。接地電阻柜同樣扮演著重要角色,下面我們來詳細了解一下它的作用和應用,。 接地電阻柜的主要作用是降低設備接地部分的接地電阻,,從而提高設備的安全性。在電力系統中,,設備接地是必不可少的環節,,而接地電阻柜則能夠有效地降低接地部分的電阻值,保證設備在異常情況下能夠迅速地將電流引入大地,,避免設備受到損壞,。 接地電阻柜的應用范圍非常廣泛。例如,,在電力系統的變電站中,,接地電阻柜被安裝在變壓器、斷路器,、隔離開關等重要設備上,,用于保護這些設備免受雷電過電壓,、操作過電壓等異常情況的影響。此外,,在通信系統,、計算機房、工業自動化控制系統等場合,,接地電阻柜也被廣泛應用于保護設備安全和數據可靠性方面,。 接地電阻柜的設計和結構也因應用場景的不同而有所差異。例如,,在電力系統中,,接地電阻柜需要具備高效降阻、耐腐蝕,、防水等性能特點,,同時還需要具備防火、防爆等功能,,以確保設備安全和人身安全,。而在通信系統、計算機房等場合,,接地電阻柜則需要具備低電感,、低電阻等性能特點,以確
消防巡檢柜又稱消防泵自動巡檢柜,、消防智能數字巡檢裝置,。為防止消防泵長期閑置不用,造成銹蝕等原因而不能正常的啟動運行等嚴重后果,給國家財產和人民的生命安全造成極大的損失,有必要對水泵機組進行周期性的巡檢,以保持水泵的機械性能和電氣性能始終處于良好的狀態。
請高手看看那種接法正確,?我認為無功補償柜和出線柜同處等電位,,先后沒大關系,但A圖被電力設計院工程師否定了,,也沒說明原因,!
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
大家好!本人是做成套業務的的,,想知道怎樣計算電容柜及出線柜的選用數量,?(GCS固定柜)比方說一般情況下,一個電容柜能補償多少kvar,?(國產元件和進口元件分別是,?)一個出線柜一般情況下能滿足多少安培的電流,數量的選擇還得考慮那幾個因素,?謝謝大哥大姐賜教?。?!
我看過很多GCS柜廠家的樣本,,土建安裝圖的饋線電纜溝都在柜的正下方,,那在土建安裝的時候,先做好電纜溝,,然后把柜子放在電纜溝上面,, 那這樣柜子就把電纜溝擋的嚴嚴實實了,那出線電纜怎么放線呢,,還有在運行后期如要檢修維護電纜怎么辦,,望各位專家發表下意見
本帖最后由 lgf860 于 2016-6-1 09:51 編輯 PT柜有什么作用,?靠什么原理工作的? 消弧消諧有什么作用,?靠什么原理工作的,? 友情鏈接: 杭州大金空調售后 http://hzdj.naitea.com/ 杭州大金空調售后電話 杭州西門子洗衣機售后維修電話 http://hzxmz.naitea.com/ 杭州西門子