RT,我看一般的柴油機出線柜都沒做無功補償 為什么不做呢,?可是如果我用電段無功負荷很大,,這樣不是也不行?還有柴油發電機出線是采用什么系統呢 是TNS還是TNCS,?
本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 編輯 如圖,是個柴油發電機進線柜,,一般的進線柜要么是一路電源進線一個框架斷路器,,要么兩路進線雙電源,這個圖紙有點奇怪,,畫法好像是一個進線一個出線,,第一此遇到這樣的,這臺是什么原理,,請高手指教,!柜子是1000*800*2200,框架斷路器是4P的,這個柜子銅排需要多少米,?
600WM發電機出線,,與微正壓封母連接
我這里有一個工程,選的是800KW柴油發電機,,現采用單心電纜,,每一相用的四根單心240電纜,相線加N線共16跟,,PE線4跟120單心電纜,,請大家幫么看我選的有問題嗎?發電機出線應該是有PE線的吧
小區柴油發電機出線2500A設計采用密集線線連接,,理由是采用電纜不能滿足要求,,但母線與發電機組如果采用直接連接屬硬連接,發電機運行時是振動,,對母線會有一定的破壞,,并影響到出線柜,有什么辦法進行連接過渡,,保證使用安全,?
最近做了一個工程,設計院給的圖紙,。主進為雙電源四級開關,,380V。一路市電,,一路發電機電源,,當切換發電機電源的時候,電容柜的電流取樣電流互感器在其后面(市電時也經過采樣互感器),,請問一下,,發電機工作時帶靜態電容補償時,電容補償柜會工作嗎,?如果工作,,對發電機有什么影響?
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2012-8-22 10:36 編輯 ]
50KW柴油發電機,,經低壓電纜進動力柜,,動力柜進線開關為HS13BX-200/41雙頭刀1、低壓電纜用3+1還是3+22,、柴油發電機房里能走橋架嗎
前輩,,您好! 關于建筑中作為消防負荷電源的柴油發電機的出線開關是像選擇變壓器出線一樣,,額定電流x1.3倍么,?如果和變壓器的出線構成應急母線時,,在市電和柴油發電機進線形成的雙電源切換柜,雙電源的切換開關也是同上么,?
請教發電機與主變間出線在室外雨淋,為什么不會發生短路或其他接地問題?雨水是導電的呀.我不是電氣專業的,可能是幼稚的問題.
工廠自備發電機的出線有沒有配電柜的,?是不是直接接入用電回路的?,?(問題有點繞,也就是如果自備電機要有幾個回路是不是有專門的配電柜,?)沒做過、沒見過,、沒資料,,三無,求教現場的兄弟們,,最好附點圖紙或照片,謝謝幫助我的好心的大哥大姐?。?/p>
TN系統中發電機作為備用電源,發電機出線經二次配電后引至各雙電源切換柜請問發電機配電屏(自帶)至配電柜是4芯還是5芯,,配電柜出線到雙電源切換柜是4芯還是5芯,?
發電機檢修規程
近日做一臺資企業,,甲方要求市、發電轉換的市電進線和發電進線處都要裝浪涌保護器,。市,、發電進線斷路器均為4P,。我認為發電進線不用裝,,但甲方堅持,,請問這個有規定嗎,?如果要裝,,浪涌怎么接線,,發電機按什么系統,?IT系統嗎?發電機為400V的800KW發電機,。
發電機計算容量200KW,。市電和發電機兩路供電作為二極負荷供電,,其中進線開關處做機電連鎖,,且不做聯絡(供電只能取一個電源),,兩路電源分別單獨設置出線柜,。在市電出線柜,安裝了電容補償柜,;那在發電機出線柜是否還要裝電容柜,?謝了
這是一個造紙廠的熱電聯產項目,對于勵磁柜和發電機小室一直搞不明白,這次有機會看到,,傳上來和大家一起分享,。
柴油發電機PLC柜全套圖紙
關于電壓互感器:我看很多圖上,,發電機出線端接了一組Y/Y繞組電壓互感器,,又接了一組Y/Y/△繞組的電壓互感器,,為什么要接兩組,?“Y/Y/△繞組的電壓互感器”不是已經具備了“Y/Y繞組電壓互感器”的作用了么? 關于電流互感器:發電機出線端(中間兩組互感器)的電流互感器是不是勵磁用的,?是不是都由勵磁廠家提供,?上面兩組互感器供測量,、保護用的?設幾組好,?我知道一組差動,一組測量,,還需要有什么?下面兩組互感器一組差動,,一組過電流,,還需要有什么?過電流,、過負荷,、失磁如何采取保護?問題很多,,但集中在發電機出線端的接互感器情況,。請師傅們多多幫助。
發電機同期并網技術條件成立,,我們需要并網,,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,,還有列如:我們的負載為20MVA負載,,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,,電網補充剩下的4MVA容量嗎,,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網
一,、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地,。定子接地有瞬時接地、斷續接地,、永久接地之分,,內部接地和外部接地之分,,金屬性接地,、電弧接地、電阻接地之分,,以及真,、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地,。2) 定子繞組絕緣損壞,。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地,。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警,。5) 發變組單元接線中,,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號,。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,,應判明接地相別和真,、假接地。當定子一相為金屬性接地時,,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡,。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值,。由
發電機出線柜
發電機出線柜專題,為您提供發電機出線柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與發電機出線柜 相關的專業交流討論,,更多發電機出線柜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題