亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于獨立基礎防雷接地的一些疑問

    本人接觸建筑安裝不久,,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,,現在工程中遇到一些問題,,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接,? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?

  • 獨立避雷針獨立接地的方法

    做了一個獨立避雷針 接地方法我是這樣做的 見圖,。但是,,業主說我的做法太詭異,他沒有見過 讓我 做成集中接地極,。但是,,集中接地裝置這么做呢?大家說說我的做法 很詭異嗎,?,?獨立避雷針,應設獨立的集中接地裝置,,其工頻接地電阻不大于10Ω,。30kA雷電流,接地極上壓降300KV,,第一跨步電壓200KV,,仍然大于人體耐受雷電過電壓90KV。這些東西,,一上理論層面,,就拉倒了,。因?yàn)椋嬖谝粋€(gè)電擊風險分析問題,。離開風險分析,,談什么都是白談。

  • 獨立基礎接地網,大家是怎樣做的呢,?

    獨立基礎的基礎形式,,在考慮接地網的時候,大家是怎樣做的呢,?我的審圖說,,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,作為接地網,。由于地梁的埋設深度較高,,故沒法利用。大家是怎么考慮的呢,?

  • 獨立變電所接地形式的疑問

    一廠區獨立變電所,,離廠房及工廠辦公樓四,五十米遠?,F(xiàn)考慮變電所接地形式采用TN-C系統,,這樣出線回路的電纜造價會低一些,比較經濟,。但變電所的照明用電(包括插座)應該采用TN-S接地形式吧,?這就產生一個矛盾,TN系統中沒有單獨的PE線,,而變電所照明又要求有PE線,,這該怎么處理呀?請指教,,謝謝,!

  • 獨立避雷針接地極的間距是多少,?

    獨立避雷針采用9米預制水泥桿和7.5米不同型號的水管制作,,地面高度15米,埋地1.5米,,請問接地極的間距是多少,?設計標準是怎樣?工程量預算由哪幾方面組成,?

  • 什么是聯合體和獨立體接地?

    如題,,什么是聯合體接地和獨立體接地,?好象聯合體接地接地電阻小于1歐姆,但是獨立體接地要小于4歐姆,。本人有人納悶:不都是通過柱子的鋼筋引下嗎,?難道聯合體和獨立體通過柱子鋼筋是不一樣的鋼筋嗎?懇請哪位大哥指教,。

  • 兩獨立接地網之間最小距離

    最近做一個項目,,大樓有一個接地網,電阻要求小于1Ω,。另外在8樓有一間實驗室要求單獨設接地網,。這樣在地面有二個接地網,請教二接地網在地面之間最小距離是多少,?(接地裝置與接地網的地中距離不應小于3m)

  • 求助??!獨立變配電室接地網

    求助,地上單獨建設的10/0.4kv變配電室,,低壓側中性點直接接地,,計算入地短路電流時,避雷線的工頻分流系數怎么選?。ㄟM(jìn)出變配電所的外線電纜都是走電纜溝,,沒有避雷線。,。,。),還有就是流經接地中性點的短路電流怎么計算,。,。。

  • 獨立配電室外圍無法打接地極怎么辦,?

    獨立配電室外圍無法打接地極怎么辦,?

    求問:地上獨立配電室,,西側和北側30厘米外有廠房和平房(廠房和平房可能沒有做有接地網),配電室外圍接地該怎么做,?西側和北側沒法打接地極怎么辦???

  • 也論發電機獨立接地和四極轉換問題,!

    大家對四極開關和發電機獨立接地討論較多,,我也談談看法！?、如柴油發電機采用IT系統,,有中性線引出則需要采用四級轉換開關。IT中性線是不接地的,,當然不需要獨立接地了,!二、如采用TN系統,,不管采用獨立接地還是共地,,發電機PE和市電PE始終在轉換屏、箱處要搭接在一起,,獨立是不可能的,,只會增加一條接地故障的通路,會增加雜散電流,。(當然新設計一種“五極開關”可以達到獨立的要求,;) 這種情況推薦采用在變壓器低壓屏處一點接地。三,、當市電系統的高壓側接地出現的“轉移電位”會通過PE,、N傳到發電機N和PE線上。不管采用三極和四極都無濟于事,,除非“五極”,,但目前沒這種通用產品。這些問題靠等電位聯結手段比討論所謂的三,、四,、五極更有效和簡潔。四,、目前建筑電氣中發電機和市電變壓器一般在同一建筑內,,獨立接地條件一般不容易具備,即使不在同一建筑內,,相隔較遠距離,,如若柴油發電機采用TN系統,主備用系統接地也無法分開,,對此也推薦采用一點接地,。 綜合結論:一、獨立接地沒有必要;二,、除考慮所謂的雜散電流影響,,四極在TN-S系統中沒有必

  • 探討,!TT要求獨立接地極的初衷究竟為何?

    探討,!TT要求獨立接地極的初衷究竟為何,?

    問題:TT系統為什么規定 “工作接地必須跟保護接地分開” 呢?或者說,,TT系統工作接地跟保護接地分開后,,將帶來什么好處呢?二者分開的目的,,是否就僅僅是王老《500問》中所提及的 “為了避免高壓接地故障電壓沿PE線延伸至

  • 獨立基礎的鋼結構棚防雷接地做法

    一鋼結構棚,,獨立基礎,每根鋼柱子下為獨立基礎,,無地梁,,原場地為混凝土鋪面,為了施工方便點,,擬每根引下線(鋼柱)與獨立基礎連通接地,,保證測試每根引下線的電阻不大于4歐姆(如達不到,就在獨立基礎這里加人工低極),。獨立基礎之間不再用扁鋼或圓鋼連通,,避免在原混凝土鋪面上開挖。整個鋼結構棚的防雷接地就是:屋面鋼板接閃——各條鋼柱引下線——各個獨立基礎接地極請問以上的做法,,是否會違反某條規范要求,?請各位指教,謝謝,!

  • 獨立配電所與住宅比較近,,可以將兩者接地網相連嗎,?

    RT,獨立配電所與住宅比較近,,可以將兩者接地網相連嗎,?獨立配電所可以借助與住宅接地網相連達到接地電阻阻值要求嗎?

  • 電磁兼容實驗室 獨立 接地的原因

    我所在的項目要求 電磁兼容實驗室 單獨接地,而規范要求聯合接地,。 施工單位不同意做,,設計說不符合規范,而廠家說必須做,。 我想知道,,試驗室單獨接地,是為了工作接地,、保護接地,、還是防止各種干擾的那種接地。 誰給細說一下,,謝謝

  • 獨立柱基是否可做為自然接地體,

    我在做初步設計文本時,,說明書寫著條形基礎的住宅,,采用獨立柱基做自然接地體,若接地電阻達不到設計要求時,,應增設人工角鋼接地體,,審查者說獨立柱基,埋深不夠,,不能做接地體,,我覺得其實南方要達到4歐姆的接地電阻,很容易,,不能以埋深做理由,,是嗎,請指點,!

  • 用萬用表測兩個獨立的接地系統,會否導通嗎?

    兩個獨立的接地系統,,用萬用表電阻檔進行測量是否會導通,?如果可以進行測量,而零線的對地電阻大小已知,,那一端測零線另一端測保護地線,,不就可以測出保護地線的接地電阻了嗎?

  • 獨立避雷針接地與主接地網的連接間距問題

    以下帖子討論的很好,,但發錯地方了,,發到給排水組里去了。我粘貼過來,,并補充突出主題,,希望大家繼續討論,也希望版主、區管和防雷專家全宇辰予以解答,。主要問題: 1,、 獨立避雷針和電氣設備主接地網到底應不應該連接? (專門討論二三類建筑設獨立避雷針的情況,,這是建筑物防雷設計規范(GB50057-94)未提及的地方) 2,、 獨立避雷針引下線與附近的金屬管路地上距離一定要大于等于3m嗎? (建筑物防雷設計規范(GB50057-94)第3.2.1 五:獨立避雷針和架空避雷線(網)的支柱及其接地裝置至被保護建筑物及與其有聯系的管道、電纜等金屬物之間的距離(圖3.2.1)應符合下列表達式的要求,,

  • 【請教】DCS控制室的信號接地怎么做,,被告知必須獨立,?

    DCS控制室要求有信號接地,且要求與其它接地分開,。控制室在二樓,,怎么做接地,,難道要從戶外接地極單獨引線上來?DCS控制室旁邊是配電房,,里面已經有了MEB箱(從本層用于防雷引下線的鋼柱引來的),,可否直接從MEB箱拉根接地線過去?

  • 關于防雷接地,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊。

點擊加載更多

獨立接地

獨立接地專題,,為您提供獨立接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與獨立接地 相關的專業交流討論,更多獨立接地相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

工作零線

火線接零線