  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 跳閘線圈負極人為接地為什么不跳閘

    本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 編輯 今天兄弟單位一個高壓柜運行中跳閘,跳閘后,,跳閘線圈仍舊帶電,,查了一下直流電壓,有237V,,操作機構是老式CD-10型,,內部端子上有兩根線松動,處理后,,合上閘,,跳閘線圈不再帶電。但顯然這不是跳閘原因,。接著又一步一步查找,,發現跳閘線圈引線有一根已經有接地痕跡,黃臘管已經燒糊,,線也能看到放電灼傷痕跡,。操作機構上也能看到燒黑的痕跡,該線是線圈進線,,線圈另一根線接到2#線(直流負極),。負極對地電壓155V,個人以為該接地是跳閘主因,。但兄弟單位技術人員將7#線直接接地,,跳閘線圈沒有動作,溫升也不大,,線圈間電壓1.9V,很無語,。請問各位大師怎么看?誠請賜教

  • 直流系統發生正極接地或負極接地對運行的危害

    資料來自“中國傳動網”www.chuandong.cn 直流系統發生正極接地有造成保護勿動的可能,。因為電磁操動機構的跳閘線圈通常都接于負極電源,,倘若這些回路再發生接地或絕緣不良就會引起保護誤動作,。直流系統負極接地時,如果回路中在有一點發生接地,,就可能跳閘或合閘回路短路,,造成保護或斷路器拒動或燒毀繼電器或使熔斷器熔斷.

  • 關于防雷接地,,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 雷雨天氣,,主變瓦斯繼電器負極接地如何判斷

    現象:“直流1,、2段母線接地“光字牌亮,、警鈴響,用直流絕緣監察轉換開關,,測量直流正、負極對地電壓,,發現負極對地電壓為0,,正極對地電壓為220V。處理:1)由象征可判斷為負極接地,。2)向調度匯報站直流系統負極接,,要求用“瞬停法“對聯10KV、35KV,、10KV總合閘回路,、控制回路等進行檢查,在調度同意下進行選回路處理,。據直流接地選回路的先后順序,,即先戶外、后戶內,,先選不太重要的回路,、后選較重要的直流負荷的原則,,首先由兩人同時

  • 保護接地與與開關電源負極接在一起的問題(附圖)

    保護接地與與開關電源負極接在一起的問題(附圖)

    生產線電路圖中,主線路電器的保護接地與與開關電源負極接在一起,,強電弱電的保護接地共用了通一根線,,這樣做對嗎?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答,。盼回復,!謝謝您看本留言。

  • 主線路接地與與開關電源負極連接問題(附圖)

    主線路接地與與開關電源負極連接問題(附圖)

    我接觸的歐洲生產線電路圖中,,主線路電器的保護接地與變壓器二次側其中的一根線接在一起,,還與開關電源負極接在一起,強電弱電的保護接地共用了通一根線,,這樣做對嗎,?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答。盼回復,!謝謝您看本留言,。

  • 雷雨天氣,,主變瓦斯繼電器負極接地如何判斷處理方法

    現象:“直流1、2段母線接地“光字牌亮,、警鈴響,,用直流絕緣監察轉換開關,測量直流正,、負極對地電壓,,發現負極對地電壓為0,正極對地電壓為220V,。處理:1)由象征可判斷為負極接地,。2)向調度匯報站直流系統負極接,要求用“瞬停法“對聯10KV,、35KV,、10KV總合閘回路、控制回路等進行檢查,,在調度同意下進行選回路處理,。據直流接地選回路的先后順序,即先戶外,、后戶內,,先選不太重要的回路、后選較重要的直流負荷的原則,,首先由兩人同時拉110KV合閘電源總閘刀(未開環回路時),,時間控制在3秒鐘以內,,發現接地信號未消失,然后依次拉35KV,、10KV合閘環路,,發現合閘回路未有接地。由兩人同時拉110KV控制環路,,發現直流接地信號消失,,確定

  • 主線路保護接地與與開關電源負極接一起的問題(附圖)

    主線路保護接地與與開關電源負極接一起的問題(附圖)

    生產線電路圖中,主線路電器的保護接地與與開關電源負極接在一起,,強電弱電的保護接地共用了通一根線,,這樣做對嗎?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答,。盼回復,!謝謝您看本留言。

  • 判斷直流電源有無接地,,正負極接地的區別口訣

    判斷直流電源有無接地,正負極接地的區別口訣 來源:國際電器網變電所直流系數,,電筆觸及不發亮,;若亮靠近筆尖端,正極有接地故障,;若亮靠近手指端,,接地故障在負極

  • 關于接地的問題,,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,,沒有地線,,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,,又在這個建筑外砸了一組地線,,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么,?問題二:現在一有點問題,,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,,我這一路共3級配電箱都不跳閘,,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么,? 請教專家,,不吝賜教!??!

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么,?求解!先謝啦,!

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表,。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼,。當測試零線時,,為0.0000*,當測試銅編織帶時,,為200,總之遠遠大于4歐姆,。當,,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*,。鋼管有無接地,,還沒有查清。麻煩大家分析一下,。

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板,。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2,。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,消防控制室用銅線做接地,,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?

  • 關于接地的案例,,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A,、B,、C、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E,、F),那么電機A、B,、C,、D、E,、F的機殼接地線都接到哪兒,?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,,這個水泵電機的接地做的合適嗎,,如不合適話的理由是什么 ?

  • 做好接地了,可以不用漏保嗎,?

    我們公司一直用漏保,,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,,人家回復說接地做好了,,就沒用漏保。不知道這是否符合規范,?

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<