為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 編輯 今天兄弟單位一個高壓柜運行中跳閘,跳閘后,,跳閘線圈仍舊帶電,,查了一下直流電壓,有237V,,操作機構是老式CD-10型,,內部端子上有兩根線松動,處理后,,合上閘,,跳閘線圈不再帶電。但顯然這不是跳閘原因,。接著又一步一步查找,,發現跳閘線圈引線有一根已經有接地痕跡,黃臘管已經燒糊,,線也能看到放電灼傷痕跡,。操作機構上也能看到燒黑的痕跡,,該線是線圈進線,線圈另一根線接到2#線(直流負極),。負極對地電壓155V,,個人以為該接地是跳閘主因。但兄弟單位技術人員將7#線直接接地,,跳閘線圈沒有動作,,溫升也不大,線圈間電壓1.9V,很無語,。請問各位大師怎么看,?誠請賜教
資料來自“中國傳動網”www.chuandong.cn 直流系統發生正極接地有造成保護勿動的可能。因為電磁操動機構的跳閘線圈通常都接于負極電源,,倘若這些回路再發生接地或絕緣不良就會引起保護誤動作,。直流系統負極接地時,如果回路中在有一點發生接地,,就可能跳閘或合閘回路短路,,造成保護或斷路器拒動或燒毀繼電器或使熔斷器熔斷.
生產線電路圖中,主線路電器的保護接地與與開關電源負極接在一起,,強電弱電的保護接地共用了通一根線,,這樣做對嗎?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答,。盼回復,!謝謝您看本留言。
我接觸的歐洲生產線電路圖中,,主線路電器的保護接地與變壓器二次側其中的一根線接在一起,,還與開關電源負極接在一起,強電弱電的保護接地共用了通一根線,,這樣做對嗎,?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答。盼回復,!謝謝您看本留言,。
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
現象:“直流1,、2段母線接地“光字牌亮,、警鈴響,用直流絕緣監察轉換開關,,測量直流正,、負極對地電壓,發現負極對地電壓為0,,正極對地電壓為220V,。處理:1)由象征可判斷為負極接地。2)向調度匯報站直流系統負極接,,要求用“瞬停法“對聯10KV,、35KV、10KV總合閘回路,、控制回路等進行檢查,,在調度同意下進行選回路處理。據直流接地選回路的先后順序,,即先戶外,、后戶內,先選不太重要的回路,、后選較重要的直流負荷的原則,,首先由兩人同時
生產線電路圖中,主線路電器的保護接地與與開關電源負極接在一起,,強電弱電的保護接地共用了通一根線,,這樣做對嗎?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答,。盼回復!謝謝您看本留言,。
現象:“直流1,、2段母線接地“光字牌亮,、警鈴響,用直流絕緣監察轉換開關,測量直流正,、負極對地電壓,,發現負極對地電壓為0,正極對地電壓為220V,。處理:1)由象征可判斷為負極接地,。2)向調度匯報站直流系統負極接,要求用“瞬停法“對聯10KV,、35KV,、10KV總合閘回路、控制回路等進行檢查,,在調度同意下進行選回路處理,。據直流接地選回路的先后順序,即先戶外,、后戶內,,先選不太重要的回路、后選較重要的直流負荷的原則,,首先由兩人同時拉110KV合閘電源總閘刀(未開環回路時),,時間控制在3秒鐘以內,發現接地信號未消失,,然后依次拉35KV,、10KV合閘環路,發現合閘回路未有接地,。由兩人同時拉110KV控制環路,,發現直流接地信號消失,確定
判斷直流電源有無接地,正負極接地的區別口訣 來源:國際電器網變電所直流系數,,電筆觸及不發亮,;若亮靠近筆尖端,正極有接地故障,;若亮靠近手指端,,接地故障在負極
大家在做接地時,強電井里怎么做,?弱電井怎么做,?弱電機房怎么做?弱電機房,,弱電井的專用工作接地起什么作用,,他不要保護接地嗎,?
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網,、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼,、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地,? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,,對電機單回路是否把零序接入跳閘,,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,,電機繞組接地一分鐘,,發生相間短路。但是零序還有一些問題,,不知如何,,請大家指導。
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電,、變電,、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,,簡稱為B類電氣裝置,。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。
有一臺2000KVA變壓器,,保護接地與中心線相連接,,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙,。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么,、為什么?
三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??
1,、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,,二次輔助線圈有變化,,如你所說,二次基本線圈也有變化,,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢?
在樓盤照明系統中,電纜的鋼凱接地是應該接在那里,,樓盤電纜井里面有一塊接地扁鐵,,電纜里面有一根PE線是從配電房里面接到配電箱里面的,但是鋼凱是應該接在接地扁鐵上還是應該接在電纜出線的PE線上,? 請各位大蝦幫幫忙探討一下,。。 小弟在此謝過老?。,。。,?!
請教各位高手: 我在一個變電站10KV出線柜中,用數字式萬用表測量控制母線時發現,,“+”對地電壓一直變化,,從80,90多一直降,,而測量“-”時對地電壓從-190多一直降,,請問這樣可以判斷為“+”接地嗎?如果是,,那么拉路時,,如何從不斷變化的電壓值上判斷哪一路是有問題的呢?:(