  • 請教漏電保護器的復位按鈕問題

    請問各位老師,,漏電保護器的復位按鈕在短路或過載的時候彈出嗎,?有說彈出的,,有說只在漏電跳閘時才彈出,。我了解過很多人,,一直是說法不一,。盼望在此能有個確定的答案,,以解我的困惑,。先謝謝各位了?。?!

  • 道路led照明-自復位漏電保護器

    了解的師傅來說說,,我做的是道路照明,。我在的設計院現在想裝自復位漏電保護器。有什么好的品牌產品推薦,?今天意大利蓋維斯的代理商來院里介紹他的產品了,,貴死了

  • 剩余電流保護器的安裝位置

    剩余電流保護器的安裝位置

    在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,,到底選擇哪種型號,,安裝在什么位置更好,現將幾個方案進行比較,。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2,。

  • 剩余電流保護器的符號怎么畫的,?

    剩余電流保護器的符號怎么畫的?

    低壓用,,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內?

  • 微斷的過電流保護屬于過載保護嗎,?

    規范規定,消防用電設備不能設置過載保護,,只能動作于信號,。但微斷好像在1.3倍額定電流下約定脫扣電流為1h。是不是說微斷不能用于消防用電設備呢,?還是說要加大開關容量,,或者去掉過電流脫扣。但是一般電動機不能承受20%以上的過載電流,,否則定子絕緣有可能會損壞。所以微斷還是可以用于消防設備的主開關,,而且不用加大開關容量,。

  • 特靈空調smm主板壓縮機高壓跳脫電流過載保護報警維修

    特靈中央空調CXAH/CGAH水冷風冷水機機組控制系統采用的是smm主板和smm副板。這種控制系統最常見的故障就是M ckt1 fault,、M ckt2 fault:A1/B1和A2/B2壓縮機高壓跳脫保護故障報警,,M comp.A1 fault:A1壓縮機電流過載保護報警,M comp.A2 fault:A2壓縮機電流過載保護報警,,M comp.B1 fault:B1壓縮機電流過載保護報警,,M comp.B2 fault:B2壓縮機電流過載保護報警。這幾種故障已是特靈這個機組的老問題了,,目前smm主板已經停產了,,但市場還有很多smm主板的控制系統,。

  • 關于電流互感器二次CT保護器,!

    10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢,?請大家發表意見!

  • 漏電電流為30mA家用漏電保護器安全嗎,?

    漏電電流為30mA家用漏電保護器安全嗎,?

    家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的,。隨著社會經濟的發展,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,,家中的各種電器越來越多,,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,不容忽視,。其中,,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟、安全可靠的保障手段之一,,因此,,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用。家用漏電保護器在我國還是一項新技術,、新事物,,目前國家還沒有統一的規范出來,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,,但對各住戶沒有具體規范,。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要,。

  • 漏電動作電流200mA的漏電保護器有嗎?

    大家先我幫我看看這個思路對不對:是用在路燈回路中的,,線路長的有1K來m,,每個回路估算著正常漏電電流近50mA左右,又由于額定漏電動作電流一般要大于正常漏電電流的2.5倍(即要大于125mA),。而2P的漏電保護器中200mA級的好像沒有見到過,,只有30,100的吧,。所以想問一下額定漏電動作電流為200mA的漏電保護器(2P的)有嗎,? 什么型號呢,?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 編輯 ]

  • 漏電保護器的復位按鈕失效可再用嗎

    漏電保護器的復位按鈕失效可再用嗎

    因?yàn)榱憔€和地線接錯位了2次,我電閘旁邊的漏電保護器跳了,,結果第二次復位按鈕就一直處于彈起狀態,,按下去不復位,上面的T測試按鈕按下,,總閘能正常跳閘,,各插座也有電,但總不放心,,請教高手這個漏電保護器能否再用,,能否起到保護作用?另外問個比較幼稚的問題,,如果要換應該購買哪種替換,,總閘是否也要一起換。那個保護器我拆不下來啊,,是不是硬掰下來的,?詳細可參見下面照片。

  • 剩余電流保護器三級保護配合

    河南省沁陽市電業局 丁國臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在實際工作中,,相當一部分電工對低壓斷路器,、低壓接觸器等設備的維護、檢修很重視,,而對剩余電流保護器的維護則形同虛設,。然而,實際上,,剩余電流保護器好比醫生的聽診器一樣,,可以正確的發現一些線路故障,提高服務質量,,縮短停電時間,。在實際工作中,只是由于不正確的整定剩余電流保護器動作電流值,,忽視了剩余電流三級保護間,,動作電流和動作時間的配合,導致一部分電工認為剩余電流保護器可有可無?,F(xiàn)結合有關規程,對剩余電流保護器動作電流值及剩余電流三級保護的配合和安裝進行探討,,如圖1所示,。111圖1 剩余電流的三級保護配置1 剩余電流末級保護器動作電流值的整定剩余電流末級保護器是根據電擊引起心室顫動的電流值確定的,主要是以防止人身直接接觸電擊為主要目的,,安裝在家庭用電氣設備,、移

  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,,放電電流具體怎么選,,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選,?哪位大神用詳細計算舉例說明,。不要跟我說憑經驗,我讀書少,,不要騙我:Q

  • TT系統下漏電保護器漏電電流取值問題。

    現在TT系統在路燈系統用的越來越多,,有沒有相關管理,、設計單位對TT系統下漏電保護器漏電電流進行過相關實測,看看一定條件下漏電電流到底是多大,?

  • 剩余電流動作保護器詳解

    知識點:剩余電流動作保護裝置

  • 漏電保護器過載保護電路原理圖解

    漏電保護器過載保護電路原理圖解

    如下圖所示,,由R3,RP分壓電路中撿取市電的過電壓信號,,經過觸發二極管,,驅動微觸發晶閘管導通,使脫扣器動作,。漏電保護器的過載保護用干簧管繞制的線圈Lg利用剩余電流原理完成,。

  • 剩余電流動作保護器的使用

    摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,,已在農村廣泛使用和推廣,。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,提高供電的可靠性,、安全性具有十分重要的意義,。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,,符合規程要求,。 (3) 臺區管理工作中,定期檢查設備的接地裝置,,發現問題及時處理,。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,負荷分布比較分散,,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區,、分支配電箱、用戶端。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結

  • 剩余電流保護器誤動作的原因分析

    剩余電流保護器的誤動作一直是農電工作者和用戶困惑的事,,這不但嚴重影響了保護器的使用效果,,而且直接影響了農村供電的可靠性,使用戶對電力企業的優質服務產生了懷疑,,鑒于此,,我們有必要來分析剩余電流保護器誤動作的原因和運行管理的關鍵。 1 剩余電流保護器剛投入就跳閘的原因 線路剩余電流過大而引起誤跳閘,,此時應檢查線路的絕緣電阻,。農村低壓線路的泄漏電流的數值和配電變壓器容量大小關系不顯著,但和低壓電網中生活用電的居民戶數有明顯關系,,也就是不管變壓器容量是多少,,其中供給生活用戶的戶數越多,線路泄漏電流越大,。如果是這個原因,,就應考慮保護器動作特性的選擇和匹配。

  • 電涌保護器標稱放電電流 In 的選擇

    知識點:標稱放電電流

  • 關于帶分勵脫扣、剩余電流保護器,、熔斷器

    請教各位,,什么叫帶分勵脫扣,我不明白,,另外,,剩余電流保護器是不是漏電斷路器,在什么場合下用熔斷器,,另外,,浪涌保護器也有單箱和三相之分嗎,三相電源進線,,是否選用的浪涌保護器就是三相,,浪涌保護器的選擇與什么有關?請各位解釋,,本人是初學者,。

  • SPD保護器的選型根據什么,?

    SPD保護器的選型根據什么,?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,,40KA,,32KA等)是根據什么確定的,。有人說說嗎?想象了,。

點擊加載更多