  • 火線、零線,、地線的區分方法

    在家庭用電中,國家標準的電壓是220V,,也叫單相供電,,分別有一根火線、零線,、保護地線進行供電,,如何區別它們。

  • 火線,、零線,、地線漏電各有什么特征?

    有所謂平生不見電跳閘,,變成專家也枉然,。電的這種東西的確厲害,高壓一漏電方圓十米寸

  • 火線、零線,、地線三根線接錯

    火線,、零線、地線三根線接錯會有什么后果,?會導致爆炸嗎,?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:29 編輯 ]

  • 帶你回顧電氣小知識:零線,、火線、地線

    根據現行國家標準GB 2681中依導線顏色標志電路時,,一般應該是相線—A相**,,B相綠色,C相紅色,;零線—淡藍色,;地線是黃綠相間。對零線,、火線,、地線等方面進行介紹,,首先要知道為什么分為零線、火線,、地線,,以及各自的基本作用。通常市電電力傳輸是以三相四線的方式,,三相電的三根頭稱為相線,,三相電的三根尾連接在一起稱中性線,也叫“零線”,,叫零線的原因是三相平衡時刻中性線中沒有電流通過了,,再就是它直接或間接的接到大地,跟大地電壓也接近零,。三相電的三根相線與零線有220V的電壓,,會對人產生電擊,俗稱“火線”,。地線是接地的統稱,,是在電系統或**設備中,接大地,、接外殼或接參考電位為零的導線,,是一種防止人們在使用家電?*公等**設備時發生觸電事故而采取的保護措施。一,、零線,、火線、地線的區別現在常見的電力傳輸主要由三相五線制和三相四線制,。三相五線制也就是人們通常說的TN-S系統,,就是中性線(零線N

  • 三根顏色一樣的電線怎么區分火線,、零線和地線?

    三根顏色一樣的電線怎么區分火線,、零線,、地線?裝修改電時買的電線都是一個顏色,,現在準備安裝面板了,,可零線火線地線分不清了,有什么簡單直接的方法解決嗎,?我工具只有電筆,、鉗子、螺絲刀,、剝線鉗,。 裝修時火線,、零線、地線都是一個顏色,,首先來說這是很不規范很不負責任的做法,,我們一定要注意,堅決杜絕這種做法,;可是已經布完線了卻分不清火線,、零線、地線了,,也不想換線,工具只有電筆,、鉗子,、螺絲刀、剝線鉗,;下面就來給大家分享如何利用以上工具區分火線,、零線、地線,。

  • 火線,,零線,,地線在電路中的連接法

    火線,,零線,地線在電路中的連接法

    火線,,零線,,地線在電路中的連接法 1、按照國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303-2002)規定,,火線(即相線,,有三相)的絕緣層顏色應為黃色(A相)、綠色(B相),、紅色(C相),,零線(即N線)為淡藍色,地線(即PE線)為黃綠相間色,。

  • 火線與零線之間的電壓與零線和地線之間的電壓

    如果地線和大地接觸良好的話,地線-火線的電壓是和零線-火線之間的電壓是一樣的.都是220V,地線和零線應該是沒有電的(0V).如果發現地線-零線上有大于5伏的交流電,基本可以認定:地線沒有接地或是接地不良,或者一些接地的設備漏電過于嚴重.我國規定的供電標準是三相四線制:火線有三條,,火線與火線之間電壓是 ~ 380V ,各相之間的相位差是 120° ,,俗稱工業電,;火線與零線之間電壓是 ~220V ,,俗稱民用電 。供電公司就是按照國家標準向市民供電的,。地線是與大地可靠連接的導線,,接在用電器的外殼上,使外殼的電位始終與大地相連,,保障人身安全,。而零線雖然是電源的電流通路,最終也是接入大地的,,所以零線與地線之間沒有電壓,,或者有幾伏電壓。但是要注意,,出現故障時零線也會危及人身安全,,不要輕易觸碰。

  • 開關背面L、L1,、L2各代表什么,?火線,零線,,地線怎樣接

    無論在什么時候,,只要是與電相關的東西,字母“L”都代表火線,,“N”都代表零線——地線是用一個長

  • 火線,、零線、地線,、中性線區別不是一點點,!

    火線,、零線,、地線、中性線區別不是一點點,!

    為了使交流電有很方便的動力轉換功能,通常電力傳輸是以三相四線的方式,,三相電的三根頭稱為相線,,三相電的三根尾連接在一起稱中性線也叫"零線"。叫零線的原因是三相平衡時刻中性線中沒有電流通過了,,再就是它直接或間接的接到大地,,跟大地電壓也接近零。 地線是把設備或用電器的外殼可靠的連接大地的線路,,是防止觸電事故的良好方案,。 一般情況下,三相電路中火線使用紅,、黃,、藍三種顏色表示三根火線,零線使用黑色,。單相照明電路中,,一般黃色表示火線、藍色是零線,、黃綠相間的是地線,。 也有些地方使用紅色表示火線、黑色表示零線,、黃綠相間的是地線,。 是否可以地線和零線接到一起? 這樣接是不安全的,,所以是不允許的,。

  • 求教零線與地線的區分問題

    用戶室內有個插座著火燒了,,斷電后,戶主自行將其拆除,,現在想恢復這個插座,,但是暗線沒有按照標準用色,而且墻里面又有多處分接,,線色完全混亂,,有沒有好的方法或工具區分出零線和地線?

  • 住戶室內零線,、地線如何判斷

    前幾天,朋友問了一個問題,,室內一個插座回路無法判斷零線,、地線,兩根線全部為黑色的同顏色電線,,且進戶配電箱內也無法判斷零排,、地排。我當時說了一個“土辦法”,,雖然問題解決了,,但總覺得問題有普遍性。現在住宅電氣施工這種情況還是很普遍,。請問有無好辦法來區分,。

  • 線纜零線跟地線線徑問題

    請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半

  • 零線(N)與地線(PE)的區別

    零線(N)與地線(PE)的區別

    1.地線對地電位為零,就近接地,。2.零線的對地電位不一定為零,。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差,。3.因?yàn)榱憔€和火線組成電流回路,,在零線斷開時會存在電壓,也就相當于火線,。如下圖所示的3中電力系統,,帶你認識零線和火線的區別。

  • 為什么零線電流大于火線電流?

    為什么零線電流大于火線電流?

    1,、三相正弦對稱交流電,,在三相對稱負載即平衡負載時,由于電流矢量大小相等,,方向即相位互差120度,,其矢量和為零即其零序電流為零;   2、三相正弦對稱交流電,在三相不對稱負載即不平衡負載時,,由于電流矢量大小不相等,,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不為零即其零序電流為不平衡電流,,但是小于任一相電流;   3,、三相正弦對稱交流電源,在三相負載中由于非線性元件如二極管的存在,,三相負載電流中存在直流分量和三次的整數倍的高次諧波時,,零序電流為其算術和,即零序電流有可能大于相線電流,,如三相半波整流電路,,任一相電流為負載電流的1/3,此負載