亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 火線,、零線、地線的區分方法

    在家庭用電中,,國家標準的電壓是220V,,也叫單相供電,分別有一根火線,、零線,、保護地線進行供電,,如何區別它們,。

  • 火線、零線,、地線漏電各有什么特征,?

    有所謂平生不見電跳閘,變成專家也枉然,。電的這種東西的確厲害,,高壓一漏電方圓十米寸

  • 火線,、零線、地線三根線接錯

    火線,、零線,、地線三根線接錯會有什么后果?會導致爆炸嗎,?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 15:29 編輯 ]

  • 帶你回顧電氣小知識:零線,、火線,、地線

    根據現行國家標準GB 2681中依導線顏色標志電路時,一般應該是相線—A相**,,B相綠色,,C相紅色;零線—淡藍色,;地線是黃綠相間,。對零線,、火線、地線等方面進行介紹,,首先要知道為什么分為零線,、火線、地線,,以及各自的基本作用,。通常市電電力傳輸是以三相四線的方式,三相電的三根頭稱為相線,,三相電的三根尾連接在一起稱中性線,,也叫“零線”,叫零線的原因是三相平衡時刻中性線中沒有電流通過了,,再就是它直接或間接的接到大地,,跟大地電壓也接近零。三相電的三根相線與零線有220V的電壓,,會對人產生電擊,,俗稱“火線”。地線是接地的統稱,,是在電系統或**設備中,,接大地、接外殼或接參考電位為零的導線,,是一種防止人們在使用家電?*公等**設備時發生觸電事故而采取的保護措施,。一、零線,、火線,、地線的區別現在常見的電力傳輸主要由三相五線制和三相四線制。三相五線制也就是人們通常說的TN-S系統,,就是中性線(零線N

  • 三根顏色一樣的電線怎么區分火線,、零線和地線,?

    三根顏色一樣的電線怎么區分火線、零線,、地線,?裝修改電時買的電線都是一個顏色,現在準備安裝面板了,,可零線火線地線分不清了,,有什么簡單直接的方法解決嗎?我工具只有電筆,、鉗子,、螺絲刀,、剝線鉗。 裝修時火線,、零線,、地線都是一個顏色,首先來說這是很不規范很不負責任的做法,,我們一定要注意,,堅決杜絕這種做法;可是已經布完線了卻分不清火線,、零線,、地線了,也不想換線,,工具只有電筆,、鉗子、螺絲刀,、剝線鉗,;下面就來給大家分享如何利用以上工具區分火線,、零線,、地線。

  • 火線,零線,,地線在電路中的連接法

    火線,,零線,,地線在電路中的連接法

    火線,零線,,地線在電路中的連接法 1,、按照國家標準《建筑電氣工程施工質量驗收規范》(GB50303-2002)規定,火線(即相線,,有三相)的絕緣層顏色應為黃色(A相),、綠色(B相)、紅色(C相),,零線(即N線)為淡藍色,,地線(即PE線)為黃綠相間色。

  • 火線與零線之間的電壓與零線和地線之間的電壓

    如果地線和大地接觸良好的話,地線-火線的電壓是和零線-火線之間的電壓是一樣的.都是220V,地線和零線應該是沒有電的(0V).如果發現地線-零線上有大于5伏的交流電,基本可以認定:地線沒有接地或是接地不良,或者一些接地的設備漏電過于嚴重.我國規定的供電標準是三相四線制:火線有三條,火線與火線之間電壓是 ~ 380V ,,各相之間的相位差是 120° ,,俗稱工業電;火線與零線之間電壓是 ~220V ,,俗稱民用電 ,。供電公司就是按照國家標準向市民供電的。地線是與大地可靠連接的導線,,接在用電器的外殼上,,使外殼的電位始終與大地相連,保障人身安全,。而零線雖然是電源的電流通路,,最終也是接入大地的,所以零線與地線之間沒有電壓,,或者有幾伏電壓,。但是要注意,出現故障時零線也會危及人身安全,,不要輕易觸碰,。

  • 火線,、零線,、地線、中性線區別不是一點點,!

    火線,、零線、地線,、中性線區別不是一點點,!

    為了使交流電有很方便的動力轉換功能,通常電力傳輸是以三相四線的方式,,三相電的三根頭稱為相線,,三相電的三根尾連接在一起稱中性線也叫"零線"。叫零線的原因是三相平衡時刻中性線中沒有電流通過了,,再就是它直接或間接的接到大地,,跟大地電壓也接近零。 地線是把設備或用電器的外殼可靠的連接大地的線路,,是防止觸電事故的良好方案,。 一般情況下,三相電路中火線使用紅,、黃,、藍三種顏色表示三根火線,零線使用黑色,。單相照明電路中,,一般黃色表示火線、藍色是零線,、黃綠相間的是地線,。 也有些地方使用紅色表示火線、黑色表示零線,、黃綠相間的是地線。 是否可以地線和零線接到一起,? 這樣接是不安全的,,所以是不允許的。

  • 開關背面L、L1,、L2各代表什么,?火線,零線,,地線怎樣接

    無論在什么時候,,只要是與電相關的東西,,字母“L”都代表火線,“N”都代表零線——地線是用一個長

  • 求教零線與地線的區分問題

    用戶室內有個插座著火燒了,,斷電后,,戶主自行將其拆除,現在想恢復這個插座,,但是暗線沒有按照標準用色,,而且墻里面又有多處分接,線色完全混亂,,有沒有好的方法或工具區分出零線和地線,?

  • 線纜零線跟地線線徑問題

    請問前輩們YJV-4×185+1×95跟YJV-3×185+2×95中兩者的用法的區別以及選取時兩者零線相差一半

  • 零線(N)與地線(PE)的區別

    零線(N)與地線(PE)的區別

    1.地線對地電位為零,就近接地,。2.零線的對地電位不一定為零,。零線在變電所接地,和本地接地可能存在電位差,。3.因?yàn)榱憔€和火線組成電流回路,,在零線斷開時會存在電壓,也就相當于火線,。如下圖所示的3中電力系統,,帶你認識零線和火線的區別。

  • 為什么零線電流大于火線電流?

    為什么零線電流大于火線電流?

    1,、三相正弦對稱交流電,,在三相對稱負載即平衡負載時,由于電流矢量大小相等,,方向即相位互差120度,,其矢量和為零即其零序電流為零;   2、三相正弦對稱交流電,,在三相不對稱負載即不平衡負載時,,由于電流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,,其矢量和不為零即其零序電流為不平衡電流,,但是小于任一相電流;   3、三相正弦對稱交流電源,,在三相負載中由于非線性元件如二極管的存在,,三相負載電流中存在直流分量和三次的整數倍的高次諧波時,零序電流為其算術和,,即零序電流有可能大于相線電流,,如三相半波整流電路,任一相電流為負載電流的1/3,此負載

點擊加載更多

地線零線火線

地線零線火線專題,,為您提供地線零線火線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與地線零線火線 相關的專業交流討論,更多地線零線火線相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

零線與地線的區別

接地線帶電