  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 相線接地后一小時用多少度電

    :handshake :handshake 相線接地后一小時用多少度電

  • 相線接地,斷路器跳閘的瞬間是會否觸電,?

    相線接地,,斷路器跳閘的瞬間是會否觸電?記得TN-S系統相線接地會有80V左右的電壓,,斷路器短路跳閘時間是5S以內,,此時有人接觸該金屬外殼應該會被電到。最關鍵的問題是,,整個系統內的接地等電位是否有電壓,?為什么?

  • 關于相線接地的問題,請高手指教

    在低壓三相四線供電系統中,為什么相線接地會引起中性線帶電?我在工作遇到兩次這種情況,一次在變壓器接地處燒死一大片青蛙,還有一次變壓器接地處燒死一頭牛,希望大家引以為鑒.我不能肯定到底是什么原因,是相線接地引起三相不平衡導致中性線有電壓,,還是接地相線與變壓器中性線接地形成回路導致接地帶電,,還是什么其他原因,請各位大俠指教,。

  • 相線接地,,中性線對地電位升高,?

    在看書時,看到這么一句話“電源回路一相接地導致中性線對地電位升高...”我不太理解,,中性線對地電位為啥會升高,? 請多多指教,謝謝

  • 判斷380/220V供電線路相線接地故障口訣

    星形接法三相線,,電筆觸及兩根亮,, 剩余一根亮度弱,,該相導線已接地; 若是幾乎不見亮 ,,金屬接地的故障,。 說明: 電力變壓器的二次側一般都接成Y形,在中性點不接地的三相三線制系統中,,用驗電筆觸及三根相線時,,有兩根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,,則表示這根亮度弱的相線有接地現象,,但還不太嚴重;如果兩根很亮,,而剩余一根幾乎看不見亮,,則是這根相線有金屬接地故障。

  • 三相線路異地做接地體當工作接零,?

    有一配電線路主線距用電有600米左右,三相配線25平方鋁,,工作零線只4平方,,可使用單相小功率的照明燈具,功率大了壓降就馬上衰減,,能否在用電末端建筑附近增加接地體相互連接做單相工作零線,,不用再從500米外再加拉一條零線。請大家提個建議,。

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 關于中性點不接地系統中一相線接地的疑問

    我在本論壇的基礎理論版塊中看見這樣的發言“中性點不接地系統的優點:這種系統發生單相接地時,,三相用電設備能正常工作,允許暫時繼續運行兩小時之內,因此可靠性高,,其缺點:這種系統發生單相接地時,,其它兩條完好相對地電壓升到線電壓,是正常時的 √ 3 倍,,因此絕緣要求高,,增加絕緣費用。 ”我對其中缺點的描述很是不解,,因為我之前了解到大地是一個電阻非常低,、電容量非常大的物體,,擁有吸收無限電荷的能力,,而且在吸收大量電荷后仍能保持電位不變,那就是說一根相線接地后產生短路釋放大量的電荷,,而大地在吸收了電荷后它的電位應該也是不變的啊,,那怎么還會出現“其他兩條完好相對地電壓升到線電壓”的現象出現呢,請高手指點,。我是菜鳥,,希望大家不要見笑啊

  • IT中性點不接地系統用電筆測相線,,燈會亮嗎

    誰解釋一下電筆的原理:我來說說我的看法:內部是一個氖氣管,,一端接筆頭,一端接一個大電阻,,當氖管兩端電壓達到一定值,,氖氣放電產生輝光問題:這里主要是涉及怎么樣形成回路的問題以下是引用大鼻山在2005-10-05 17:55:51.0發表的內容: 以下是引用leizhiqi22在2005-10-05 16:32:38.0發表的內容: 電筆的原理是什么? IT中性點不接地系統用電筆測相線,,燈會亮嗎,? 沒有通路,燈怎么會亮的,? 電容回路 電容回路,? 現在問題是沒有回路,或者我想再問你是怎么形成回路的啊 電容,,只給其接交流電源的一極,,會不會充電放電?

  • 零線什么時候采用跟相線相同的截面?什么時候采用跟接地線相同的截面,?

    零線什么時候采用跟相線相同的截面,?什么時候采用跟接地線相同的截面?就如3*25+2*16和4*25+1*16,前者用于什么地方,,后者又是用于什么地方,?

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 關于接地的案例,,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,,控制4臺電機(A,、B、C,、D),,控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A,、B,、C、D,、E,、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒,?

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,,鋁芯電纜

  • 關于防雷接地的問題,,求教

    高層住宅,,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,,利用筏板內的鋼筋做接地,,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少,?形成多大的網格,?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋,?

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,,我想問問,,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的,?能不能用1.5平方的,?

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體,。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體,。,,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,,怎么防止電化學腐蝕,?各位都是怎么做的

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,,測試電機保護接地的接地電阻,,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,,為0.0000*,,當測試銅編織帶時,為200,,總之遠遠大于4歐姆,。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,,就是說,,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,,為0.00000*,。鋼管有無接地,還沒有查清,。麻煩大家分析一下,。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,,這是為什么?求解,!先謝啦,!

  • 有關相線,、負載、零線的問題

    單相電源220v,,火線對地220v,,零線對地0v,負載在其中起降壓作用嗎,?火線——負載——零線 220v——,?——0v就是想問火線上220v通過負載到零線怎么就0v當然我知道零線和地相連,等電位短路時零線相當于火線,,但正常工作時為什么沒有相當于火線電壓去哪里了,?正常工作時零線為什么是0v,而非220v也許表達不清,、抱歉