  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?

    為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 相線接地后一小時用多少度電

    :handshake :handshake 相線接地后一小時用多少度電

  • 相線接地,,斷路器跳閘的瞬間是會否觸電,?

    相線接地,斷路器跳閘的瞬間是會否觸電,?記得TN-S系統相線接地會有80V左右的電壓,,斷路器短路跳閘時間是5S以內,此時有人接觸該金屬外殼應該會被電到,。最關鍵的問題是,,整個系統內的接地等電位是否有電壓?為什么?

  • 關于相線接地的問題,請高手指教

    在低壓三相四線供電系統中,為什么相線接地會引起中性線帶電?我在工作遇到兩次這種情況,一次在變壓器接地處燒死一大片青蛙,還有一次變壓器接地處燒死一頭牛,希望大家引以為鑒.我不能肯定到底是什么原因,,是相線接地引起三相不平衡導致中性線有電壓,,還是接地相線與變壓器中性線接地形成回路導致接地帶電,還是什么其他原因,,請各位大俠指教,。

  • 相線接地,,中性線對地電位升高?

    在看書時,,看到這么一句話“電源回路一相接地導致中性線對地電位升高...”我不太理解,,中性線對地電位為啥會升高? 請多多指教,,謝謝

  • 判斷380/220V供電線路相線接地故障口訣

    星形接法三相線,,電筆觸及兩根亮, 剩余一根亮度弱,該相導線已接地,; 若是幾乎不見亮 ,,金屬接地的故障。 說明: 電力變壓器的二次側一般都接成Y形,,在中性點不接地的三相三線制系統中,,用驗電筆觸及三根相線時,有兩根比通常稍亮,,而另一根上的亮度要弱一些,,則表示這根亮度弱的相線有接地現象,,但還不太嚴重,;如果兩根很亮,而剩余一根幾乎看不見亮,,則是這根相線有金屬接地故障,。

  • 三相線路異地做接地體當工作接零,?

    有一配電線路主線距用電有600米左右,,三相配線25平方鋁,工作零線只4平方,,可使用單相小功率的照明燈具,,功率大了壓降就馬上衰減,能否在用電末端建筑附近增加接地體相互連接做單相工作零線,,不用再從500米外再加拉一條零線,。請大家提個建議。

  • 關于中性點不接地系統中一相線接地的疑問

    我在本論壇的基礎理論版塊中看見這樣的發言“中性點不接地系統的優點:這種系統發生單相接地時,,三相用電設備能正常工作,,允許暫時繼續運行兩小時之內,因此可靠性高,,其缺點:這種系統發生單相接地時,,其它兩條完好相對地電壓升到線電壓,是正常時的 √ 3 倍,,因此絕緣要求高,,增加絕緣費用。 ”我對其中缺點的描述很是不解,,因為我之前了解到大地是一個電阻非常低,、電容量非常大的物體,擁有吸收無限電荷的能力,,而且在吸收大量電荷后仍能保持電位不變,,那就是說一根相線接地后產生短路釋放大量的電荷,而大地在吸收了電荷后它的電位應該也是不變的啊,那怎么還會出現“其他兩條完好相對地電壓升到線電壓”的現象出現呢,,請高手指點,。我是菜鳥,希望大家不要見笑啊

  • IT中性點不接地系統用電筆測相線,,燈會亮嗎

    誰解釋一下電筆的原理:我來說說我的看法:內部是一個氖氣管,一端接筆頭,,一端接一個大電阻,,當氖管兩端電壓達到一定值,氖氣放電產生輝光問題:這里主要是涉及怎么樣形成回路的問題以下是引用大鼻山在2005-10-05 17:55:51.0發表的內容: 以下是引用leizhiqi22在2005-10-05 16:32:38.0發表的內容: 電筆的原理是什么,? IT中性點不接地系統用電筆測相線,,燈會亮嗎? 沒有通路,,燈怎么會亮的,? 電容回路 電容回路? 現在問題是沒有回路,,或者我想再問你是怎么形成回路的啊 電容,,只給其接交流電源的一極,會不會充電放電,?

  • 關于防雷接地,,什么時候測試,?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,,再開挖再焊接不就浪費錢么,?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊,。

  • 零線什么時候采用跟相線相同的截面,?什么時候采用跟接地線相同的截面,?

    零線什么時候采用跟相線相同的截面?什么時候采用跟接地線相同的截面,?就如3*25+2*16和4*25+1*16,,前者用于什么地方,后者又是用于什么地方?

  • [原創]20031114-接地問題,?

    20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器,、電源裝置金屬屏蔽外殼,、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,,零序過電流保護是否投入,,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,,沒有投入零序保護,,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路,。但是零序還有一些問題,,不知如何,,請大家指導,。

  • 請叫一下大家關于接地的問題

    大家在做接地時,強電井里怎么做,?弱電井怎么做,?弱電機房怎么做?弱電機房,,弱電井的專用工作接地起什么作用,,他不要保護接地嗎?

  • linqinggl原創----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?

  • 關于特殊電壓及接地討論

    有一臺2000KVA變壓器,,保護接地與中心線相連接,,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙,。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么,、為什么?

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電,、變電,、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,,簡稱為B類電氣裝置,。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。

  • 關于接地故障的幾個問題

    1,、在中性點不接地系統中,,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,,如你所說,,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,,變化指的是什么呢,?

  • 請問大家!是否應該接地!!

    三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??

  • 關于裝置接地的疑問,,請教各位

    近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,,在分別經直流空開和交流空開通電后,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,在一直查不出原因情況下,,將空開后側L與N對調,,再通電問題居然解決了,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,,一直沒找到具體答案,。希望有高手路過時給予解答,在這表示感謝了?。,。?/p>