  • 關于無間隙金屬氧化鋅避雷器額定電壓的問題

    現在我這一個項目35kV/6kV變壓器(Y/△接線)出線側為幾臺6kV電機供電,,6kV系統安裝的避雷器,。根據規范,不接地系統中避雷器額定電壓為1.38Um,,6kV系統應該是1.38*7.2=9.9kV,,所以母線避雷器用HY5WZ-10/27,進線柜避雷器用HY5WR-10/27,,電容出線柜避雷器用YH5WR-10/27,,但查手冊及產品,電機用避雷器是HY2.5WD-8/18.7,,這個8kV不滿足1.38Um,。 有幾個問題:1、這個電機用避雷器怎么選擇呢,?額定電壓等參數怎么確定的,?2、這個電機用避雷器是否安裝在6kV配電系統電機出線柜,?還是其他地方,?3、電機是Y型接線,,中性點需不需要接避雷器呢,?

  • 低壓380V系統避雷器額定電壓選-0.28的還是-0.5的,?

    低壓380V系統避雷器額定電壓選-0.28的還是-0.5的,?

    是避雷器樣本上,380V系統額定電壓提供的是-0.5的,,但它是接在母線和地之間的,,為什么不選-0.28的呢?哪位大來解釋一下,?

  • 請問220kv的變壓器中性點避雷器額定電壓

    到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,謝謝了

  • 過電壓保護器和避雷器的作用

    我看了一些10kV圖紙,,大部分是PT柜裝氧化鋅避雷器,,其他柜子內裝的是過電壓保護器。翻了一些資料,,氧化鋅避雷器的主要起防雷電過電壓的作用,,這個氧化鋅避雷器的容量大,可以卸掉大電流,,但是有一點他不能過濾掉非工頻過電流,。過電壓保護器主要起操作過電壓的作用,它可以直接切斷非工頻的過電壓,,但是容量較小,,不能卸掉大電流。不知理解是否有誤,。但今天開會的時候,,工廠電氣主任說他不愿意使用過電壓保護器,讓都用氧化鋅避雷器,??墒茄趸\避雷器有軟肋呀。

  • 過電壓保護器和避雷器的區別

    請問,,高壓開關站的過壓保護器和避雷器有什么區別,?我們遇到過雷擊,結果是過壓保護器損壞,,避雷器沒有損壞,?為什么? 謝謝各位前輩指導~

  • 避雷器和過電壓保護器的區別

    今天作了一個6kv配電設計,,柜子里用的是TBP的過電壓保護器,,電氣總工看到樣本上寫的是過電壓保護器就不愿意了,說要用避雷器,,不能用這種東西,!難道過電壓保護器和避雷器不是一種東西嗎?

  • 求教氧化鋅避雷器動作電壓值

    請教高手:氧化鋅避雷器HY5WZ1-12.7/45和HY5WZ-17/45主要的動作性能上有何差別,?額定電壓分別為12.7KV和17KV有何優劣性,?它們的過電壓保護時動作值分別是多少?

  • 避雷器自身過電壓防護問題解析

    避雷器自身過電壓防護問題避雷器是過電壓保護電器,,其自身仍存在過電壓防護問題,。對于能量有限的過電壓如雷電過電壓和操作過電壓,避雷器泄流能起限壓保護作用,。對能量是無限(有補充能源)的過電壓,,如暫態過電壓(工頻過電壓和諧振過電壓的總稱),其頻率或為工頻或為工頻的整數倍或分數倍,,與工頻電源頻率總有合拍的時候,,如因某些原因而激發暫態過電壓,工頻電源能自動補充過電壓能量,,即使避雷器泄流過電壓幅值不衰減或只弱衰減,,暫態過電壓如果進入避雷器保護動作區,勢必長時反復動作直至熱崩潰,,避雷器損壞爆炸,,因此暫態過電壓對避雷器有致命危害。如果已將全部暫態過電壓限定在保護死區內不受其危害的避雷器,,稱之為暫態過電壓承受能力強,,反之稱暫態過 電壓承受能力差。碳化硅避雷器暫態過電壓承受能力強,,但由于運行中動作特性穩定性差,,常因沖擊放電電壓(保護動作區起

  • 過電壓保護器與避雷器區別詳解

    過電壓保護器具有動作快、伏安特性平坦,、殘壓低,、性能穩定、組裝維護方便等優點,。對于相間和相地過電壓都能起到有效的保護作用,。過電壓保護器主要用于保護發電機,、變壓器、開關,、母線,、電動機等電氣設備的絕緣免受過電壓的損害。 過電壓保護器是屬于電力行業一種先進的避雷器部分替代品,,它的作用相當于避雷器,,但又與傳統的避雷器不同。 1:避雷器只能是相地保護(單相保護,,每組用三個),,即可以相地保護也可以相間保護(三相)。 2:過電壓保護器一般安裝在柜體內,,而傳統的避雷器既可以安裝在柜體內也可以安裝在箱體外(箱體外部的基本上都是避雷器),。 戶外型的過電壓保護器即為組合式避雷器

  • 關于避雷器與過電壓保護器的配合問題

    關于10KV母線避雷器,與接在母線上的饋出回路(如電動機)過電壓保護器,,是否需要配合,?如何配合?依據是什么,、有相關的規范規定嗎,?平時,各位是如何做的,?我只會各選各的,,找不到依據。

  • 關于避雷器上的微斷動作

    低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,,當雷電產生高壓大電流,,這個微斷會動作么,動作的話,,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了,?

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,,我覺得1,,3可以。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已,。1,、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關,。3,、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換,。

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎,?比方說GCS柜,,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么?

  • 690V系統的避雷器怎么選

    我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 避雷器這樣接有什么問題嗎,?

    避雷器這樣接有什么問題嗎,?

    圖片是箱變內避雷器與母排的連接,,各位看看有什么問題?

  • 請教關于電纜避雷器的問題

    一臺35/10kv的主變,,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,,請幫忙解答,!非常感謝!,!

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?