現在做的項目是有關10kV避雷器的,但不知道其有關的詳細參數如果知道的,,請幫幫忙,急需,!謝謝,!需要8/20雷電沖擊下各kA電流所對應的電壓值
10KV系統的氧化鋅避雷器,,參數:額定電壓17KV,持續運行電壓13.6KV,,怎么理解,?
一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,謝謝了
10KV電動機用避雷器YH2.5CD-12.7/28,、YH2.5WD-13.5/31 ,,這兩種選擇的時候有什么區別,望高手指教~,!
壁雷器參數中一般有三個殘壓值,,為雷電沖擊電流殘壓、陡坡沖擊電流殘壓,、操作沖擊電流殘壓,。這三個沖擊電流是不是標準試驗電流。如果是,,其波形是什么,,幅值又有多大;在現場實際運行中,,出現雷擊,、倒開關等沖擊時是不是沖擊電流都會小于標準試驗電流。所以實際運行中出現雷電,、操作等沖擊時,,避雷器兩端的電壓不會超過參數中相應的殘壓值。不知道我的理解對不對,,希望高人指點,。
知識點:防雷器
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的,。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的啊,?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言?。∨枷炊?tīng),!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎,?比方說GCS柜,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,,GGD柜又沒有裝,不知道為什么,?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝,?是否需要每年進行預試?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真俋筋,。
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,,而且在總進線的開關處還有避雷器,,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析,。多謝:handshake
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,,是固定式安裝的,,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器,?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,請幫忙解答,!非常感謝?。?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,,各位看看有什么問題,?
供配電系統設計中的高壓一次圖中,,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85,; 中性點帶小電阻接地,,選用HY5WS-22/26。這是為什么???
避雷器參數
避雷器參數專題,為您提供避雷器參數相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與避雷器參數 相關的專業交流討論,,更多避雷器參數相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題