請教各位大俠: 有沒有那本電氣施工規范上有講過插座水平距離墻角的距離是什么距離,? 有一種理解是插座的邊緣距墻角距離, 還有一種理解是插座的中心距墻角距離。到底哪種理解比較正確,,請了解的大俠回復,,多謝,! 個人理解是插座的邊緣距墻角的距離,,就類似于 插座的垂直標高指的是插座底邊距地的高度。不知是否正確,?
我記得非常清楚是第中距離,,當時還想會有人按空氣中距離做應該是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空氣中距離,,答案不會是3M,,這個距離不會少于5M
我公司新建一35變電站,避雷針和35kv進線架空線路距離不到五米,。是不是符合工程規范的要求,,為此請教各位老師。最好給出依據,,先謝謝了,。還有35kv雙回同塔線路,一回運行另一回檢修,。實際有過這樣的操作,,但是沒有找到有說服力的依據,也請指點迷津,。再一次謝謝,!
各位大俠,關于屋頂避雷針安裝,圖集99D501-1及08D800-8上具體做法標注內都為適用50米以下建筑請問各位,,50米以上的建筑屋頂避雷針安裝做法是否做法跟其一樣,?還有就是其風壓是否還是按0.7kN/m2計算?
平時我們布置消火栓都是選很大的地方,但是有的墻很短大家認為最小墻面是多長可以布置消火栓,。
設計手冊上面說要與 與最短半波長有關系安裝距離:b=0.9~0.95(λm/2)但是最短半波長與什么有關系呢,?怎么求得?大家幫?。,。。,。,。。,?!?/p>
避雷針系統安裝要求及方法
我們廠有108米的高塔,,塔為圓柱形,,圓的直徑為19米,擬安裝四根避雷針,,請問針高為多少較為合適,?針的材料有無特殊要求,針的接地連接有什么要求沒有,?謝謝
對于防雷規范的3.3.1條“第二類防雷建筑物防直擊雷的措施,,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由其混合組成的接閃器,。……”有人說按規范理解的話,,在屋頂的避雷措?,只需做避雷帶就可以了,角位可以不做針啊……這樣說,,按理也不違規啊,。大家怎么理解,?
管道伸縮器主要具有伸縮量大,耐高壓,,方便閥門安裝拆卸的特點,。管道伸縮器在管道中的至關重要的,那么在管道中伸縮器的安裝距離該如何設置呢: 1,、管道伸縮器直埋敷設的直管段長度,。 2、管道伸縮器的伸縮量及方向,。 3,、管道伸縮器也應該再根據鋼管的伸縮性及計算伸縮量之后,與波紋伸縮器伸縮量的對比,。鋼材的線性膨脹系數,,管道運行時溫度,管道安裝時溫度,,直埋敷設管道段長度,。之后就可以確定伸縮器的設置距離了
一、在一類防雷中為什么在安裝的獨立避雷針(包括其防雷接地裝置)至少距被保護的建筑物之間距離≥3米,。 答:為了防止獨立針遭直擊雷擊時對被保護物的反擊,。 二、什么叫均壓環,?在建筑防雷設計時,,對均壓環的設計有什么要求? 答:均壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶,。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,,二類45米,三類60米),,每隔6米設一均壓環,。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接,。要求每隔6米設一均壓環,,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接,。
1,、升降桿底板與抱箍設備有必要確保桿體筆直車體水平面。
車載升降式避雷針的安裝方法主要包括以下步驟:
本項目位于上海市的一所學校,屋面有80多臺一拖一空調室外機分5組安裝,最多一組是20臺,一字排開,設備基礎是槽鋼支架,并與屋面避雷網連接,現由避雷裝置檢測站驗收意見是空調室外機無防直擊雷措施,要求安裝避雷針,并由他們施工.希望各位前輩指教!謝謝
我想在35KV站的圍墻邊上(在圍墻里)立一顆獨立避雷針,但是圍墻外緊挨著就是就是公路,圍墻內8米遠的地方就是35KV的出線間隔,請問各位,避雷針離公路有距離要求嗎?我查到的規范只說避雷針離路口至少3米打雷的時候,人不能在避雷針8米范圍內請各位指教
110KV雙回線路,導線LJG300/25,地線LGJ50/30,OPGW-24.導線防振錘采用FDZ-5T,地線采用FDZ-2.請問導,、地線防振錘的安裝距離如何確定,?比如說習慣的安裝距離等。
請教一下,高壓開關柜靠墻安裝的距離或者放在開閉站與后板的距離應該是多少合適呢,?有沒有什么國家標準要求的,?真空開關柜泄壓通道在后面和上面~
避雷針本身就是一個引雷針,它是由接閃器,、引下線和接地體組成的,。由于它比建筑物本身高一些,所以雷電一般先打到避雷針上,,通過引下線跟地相連的導體,,把雷電的大電流引到大地中去。但雷電繞過避雷針而打到建筑物上的繞擊現象還是會發生的,。此外,,避雷針的保護作用是有選擇性的,只能對直擊雷起防范作用,,對感應雷卻無能為力。 防雷系統包括外部防雷和內部防雷兩部分,,外部防雷主要防護的是直接雷擊,,它由避雷針、避雷帶,、引下線,、接地裝置等組成,主要為了保護建筑物免受直接雷擊或引起火災及人身安全事故,。而內部防雷系統主要防護的是間接雷擊,,它是通過屏蔽、等電位連接,、鍍銅鋼接地棒安裝電涌保護器,、合理布線來防止雷電感應和雷電波侵入,重點是保護設備和人身安全,。不管哪個環節出現問題,,都會有安全隱患。 因此,,雖然城市里建筑物頂端都有各式各樣的避雷針等避雷設備,,
需要在20米左右高的地方安裝視頻監控攝像頭,剛好附近有個獨立的塔式避雷針(30米高),,想把攝像頭直接裝到避雷針上,,但《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)規定:“在獨立接閃桿、架空接閃線,、架空接閃網的支柱上,,嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等,?!辈恢姥b攝像頭是否允許?如果允許需要采取什么措施防止避雷針在泄放雷電流時損壞攝像頭,。
請教:中心傳動的二沉池刮泥機,,安裝時,其刮板的下邊緣距土建池底的距離應為多少,,是否有規范標準,,行業經驗也好。拜托了,!