我們廠有108米的高塔,,塔為圓柱形,圓的直徑為19米,,擬安裝四根避雷針,,請問針高為多少較為合適?針的材料有無特殊要求,,針的接地連接有什么要求沒有,?謝謝
避雷針系統安裝要求及方法
各位大俠,關于屋頂避雷針安裝,,圖集99D501-1及08D800-8上具體做法標注內都為適用50米以下建筑請問各位,,50米以上的建筑屋頂避雷針安裝做法是否做法跟其一樣?還有就是其風壓是否還是按0.7kN/m2計算,?
對于防雷規范的3.3.1條“第二類防雷建筑物防直擊雷的措施,,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由其混合組成的接閃器,。……”有人說按規范理解的話,,在屋頂的避雷措?,只需做避雷帶就可以了,角位可以不做針啊……這樣說,,按理也不違規啊,。大家怎么理解,?
一、在一類防雷中為什么在安裝的獨立避雷針(包括其防雷接地裝置)至少距被保護的建筑物之間距離≥3米,。 答:為了防止獨立針遭直擊雷擊時對被保護物的反擊,。 二、什么叫均壓環,?在建筑防雷設計時,,對均壓環的設計有什么要求? 答:均壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶,。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,,二類45米,三類60米),,每隔6米設一均壓環,。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接,。要求每隔6米設一均壓環,,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接,。
1,、升降桿底板與抱箍設備有必要確保桿體筆直車體水平面。
車載升降式避雷針的安裝方法主要包括以下步驟:
本項目位于上海市的一所學校,屋面有80多臺一拖一空調室外機分5組安裝,最多一組是20臺,一字排開,設備基礎是槽鋼支架,并與屋面避雷網連接,現由避雷裝置檢測站驗收意見是空調室外機無防直擊雷措施,要求安裝避雷針,并由他們施工.希望各位前輩指教!謝謝
需要在20米左右高的地方安裝視頻監控攝像頭,,剛好附近有個獨立的塔式避雷針(30米高),,想把攝像頭直接裝到避雷針上,但《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)規定:“在獨立接閃桿,、架空接閃線,、架空接閃網的支柱上,嚴禁懸掛電話線,、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等?!辈恢姥b攝像頭是否允許,?如果允許需要采取什么措施防止避雷針在泄放雷電流時損壞攝像頭。
28層的高層,,屋頂要求沿女兒墻做明裝避雷帶利用主筋引下線,,我是新手,對這方面的安裝規范不熟悉,,一時又找不到規范,,所以在這里請教大家:1、避雷帶高出女兒墻的距離是不是10cm,?2,、避雷帶轉角的地方與主筋應該如何聯結才符合規范,? 我們這個工地上的現場監理比較苛刻,生怕他找毛病,,在這里麻煩大家了,,順便問一下,誰知道哪里有防雷接地的安裝規范下載,,知道的麻煩給個鏈接,,小弟在這里謝過了!
避雷針本身就是一個引雷針,,它是由接閃器,、引下線和接地體組成的。由于它比建筑物本身高一些,,所以雷電一般先打到避雷針上,,通過引下線跟地相連的導體,把雷電的大電流引到大地中去,。但雷電繞過避雷針而打到建筑物上的繞擊現象還是會發生的。此外,,避雷針的保護作用是有選擇性的,,只能對直擊雷起防范作用,對感應雷卻無能為力,。 防雷系統包括外部防雷和內部防雷兩部分,,外部防雷主要防護的是直接雷擊,它由避雷針,、避雷帶,、引下線、接地裝置等組成,,主要為了保護建筑物免受直接雷擊或引起火災及人身安全事故,。而內部防雷系統主要防護的是間接雷擊,它是通過屏蔽,、等電位連接,、鍍銅鋼接地棒安裝電涌保護器、合理布線來防止雷電感應和雷電波侵入,,重點是保護設備和人身安全,。不管哪個環節出現問題,都會有安全隱患,。 因此,,雖然城市里建筑物頂端都有各式各樣的避雷針等避雷設備,
避雷針安裝方法及安裝過程:1,、避雷針設計和選型技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,,要完全保護被保護對象,,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性,。滾球法計算方法如下:1.1、普通避雷針保護半徑的計算方法
大家都在討論鋼結構的部分! 沒多見對于避雷針的討論啊!` 是不是甲方都不要求做?` 請大家積極進行討論 !或提出問題!
請教各位大俠,,我公司的生產模式是連續的,,尤其是在下雨天不能停電,由于本地天氣經常發生閃電,,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法,。
我是做防雷施工的,近期接到了避雷針的施工安裝工程,,由于本人知識有限,,在施工過程中如圖所示就產生了我解決不了問題。問:1,、8米的不銹鋼管架在側墻時需要考慮哪些荷載才能保持不銹鋼管不會因為這些外部荷載倒下來,。2、固定支架應該固定在不銹鋼管的什么位置,。3,、假如不銹鋼管是7米或者5米時出現的荷載和8米出現的荷載是一樣的?
避雷針安裝方法及安裝過程: 1,、避雷針設計和選型 技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,,要完全保護被保護對象,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法,。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性。滾球法計算方法如下: 1.1,、普通避雷針保護半徑的計算方法 避雷針的保護半徑與高度(h)有關,,以及與所現的保護半徑有關, D為滾球半徑(閃擊距離) 第一類建筑物為D=30米 第二類建筑物為D=45米 第三類建筑
三個高90米24層的樓間隔是150米,樓頂的面積是長55米寬35米.請問這樣的三個樓需要裝什么樣的避雷針.請大家幫幫胦說說謝謝
公司專業磚煙囪新建,、水泥煙囪新建,、砼煙囪新建、煙囪維修、煙囪脫硫,、煙囪刷色環,、煙囪加固,、煙囪加高,、煙囪防腐、新建煙囪,、傘形水塔新建,、水塔新建、涼水塔新建,、冷卻塔新建,、煙囪裝飾、煙囪美化,、煙囪修建,、煙囪安裝、水泥煙囪滑模,、拆除煙囪,、滑模煙囪、煙囪維修公司,、高空作業,、高空建筑、高空維修,、高空安裝、高空防腐,、高空清洗,、高空美化、高空裝飾,、鹽城高空,、高空美化、高空作業公司,、防腐,、煙囪防腐、吊機防腐,、龍門吊防腐,、煙囪爬梯油漆防腐、鐵煙囪油漆防腐,、管道防腐保溫,、儲油罐防腐、冷卻塔防腐、鋼結構防腐,、鋼架防腐,、防腐工程公司、堵漏,、防水堵漏,、隧道堵漏、污水池堵漏,、冷卻塔防腐堵漏,、涼水塔防腐堵漏、地下室堵漏,、堵漏工程,、外墻清洗、大廈清洗,、玻璃幕墻裝飾,、清洗外墻、煙囪粉刷,、煙囪清灰,、水泥庫清灰、煙囪寫字,、高空清洗工程,、避雷針安裝更換、航標燈安裝更換,、煙囪不停產拆除加高,、煙囪傾斜校正、煙囪內襯更換等工程,!
一、避雷針安裝前的準備工作 在安裝避雷針之前,,需要進行充分的準備工作,。首先,要根據建筑的高度和結構特點,,計算避雷針的高度和數量,,確保避雷針能夠有效覆蓋建筑物的整個屋面。其次,,需要準備安裝避雷針所需的材料,,如避雷針本體、引下線、接地極等,,并確保這些材料符合相關標準和規范,。最后,要檢查安裝現場的安全條件,,確保安裝過程中的人員和設備安全,。 二、避雷針安裝過程
避雷針安裝規范
避雷針安裝規范專題,,為您提供避雷針安裝規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷針安裝規范 相關的專業交流討論,,更多避雷針安裝規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題