今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論,。首先我先說吧,我覺得1,,3可以,。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已。1,、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關。3,、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換。
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
想為天線配避雷裝置,,網上查找有天線避雷器,。從圖上看,,天線避雷器有插頭,需接電源,,并且有雙色線(應該是接地用的吧),。 我要問的是: 1、避雷器和天線之間怎么接,,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎,? 2、雙色線怎么接,,是不是要接到專用的接地線上,? 請賜教,不甚感激,!
請問此處為什么要加避雷器?這個避雷器裝在哪呢,,是裝在干變變壓器柜里嗎,?本人從沒見過這么做的。
知識點:防雷器
1,、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前,?2,、在住宅的集中計量箱中,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,,以防雷,?
本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際,。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,,紛紛采取措施,如組織對避雷器進行了集中校驗等,,確保配,、電網健康運行。然而,,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,,對接地電流沒有保護功能,容易危及工作人員的人身安全,;二是因接地阻值很小,,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,造成電量損失,。 據此,,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭,。當避雷器遭雷擊穿后,,剩余電流動作保護器能直接動作、切斷電流,,這樣既保護了人身設備安全,,又減少了大電流入地造成的經濟損失。來自:中國電力新聞網
①閥型避雷器安裝位置應盡可能接近保護設備,,二者間的電氣距離原則上越近越好,,以便被保護設備能得到有效的保護,一般不宜大于5 ma. ②安裝在變壓器臺上的避雷器,,其上端引線(電源線)最好接在跌落式熔斷器的下端,。當?shù)涫饺蹟嗥骱仙虾螅芾灼骱妥儔浩魍瑫r(shí)投人運行;跌落式熔斷器拉開后,,它們又同時停止運行,,這就能使避雷器不再經常處于工頻電壓或操作過電壓下。 ③避雷器必須垂直安裝,,傾斜不應大于]50. ④避雷器周圍應有足夠的空間,,帶電部分與鄰相導線或金屬構架的距離不得小于。.35m,.35底座對地不得小于2.5m,,以免周圍物體干擾避雷器的電位分布而降低間隙放電電壓,。 ⑤避雷器的上、下引線要盡可能短而直,,不允許中間有接頭,連接應牢靠,。它與母線,、導線的接頭長度不應小于100 mm。為防止松動.最好用彈簧墊圈或雙螺母緊固,。引線不應過松過緊,,且不允許有接頭。銅線截面不得小于16 mm,,鋁線截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座對地絕緣應良好,,接地引下線與被保護設備的金屬外殼應可靠連接,,并與總接地裝置相連。
目前電站用330kV避雷器(額定電壓312kV)的雷電沖擊殘壓為760kV,,而330kV復合絕緣子U5o%雷電沖擊放電電壓在1 600kV左右,。說明對于無間隙氧化鋅避雷器,其殘壓可再提高,,以降低避雷器的荷電率,。對于串聯間隙型氧化鋅避雷器,則要求: ①間隙應承受最大工頻過電壓; ②在雷電沖擊下串聯間隙可靠動作,,氧化鋅避雷器吸收雷電流能量,,起到保護線路絕緣子(串)的作用; ③空氣間隙在設計上要考慮限制其放電的分散性tzl,以確保其與絕緣子(串)放電特性配合一致,。BOW線路絕緣子(串)的50%正極性雷電沖擊放電電壓:19xcp-10型絕緣子為1 645kV, 19 xXWP-10型絕緣子為1 860kV,,依據《DUT815-2002交流輸電線路用復合外套金屬氧化物避雷器》的規定,串聯間隙型氧化鋅避雷器的整體50%雷電放電電壓為不大于1 300kV避雷器工頻耐受電壓
本帖最后由 hw290965798 于 2014-5-14 14:42 編輯 請教各位: 1、對于10kV線路T接到用戶變壓器的位置安裝了真空開關(或者隔離開關)同時安裝避雷器,,請問避雷器是安裝在真空開關(或隔離開關)的上端頭還是下端頭,? 2、對于電纜下地的桿上安裝隔離開關和避雷器各一組,,避雷器是安裝在隔離開關的上端頭還是下端頭,? 現實中看到很多都是安裝在開關的下端頭,也有安裝在上端頭的,。請問是為什么,?
[推薦]一套避雷器安裝圖一套避雷器安裝圖,非常全的一套CAD圖紙,。免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271內容不錯,快去看看哦!
水電安裝公司買了我們做的盤,防雷系統也是安裝公司自己裝的,,現在驗收,,安裝公司提供不出防雷安裝資質,但我們盤里裝了浪涌,他們說浪涌是防雷系統里的一個元件,,現在安裝公司要我們提供防雷安裝資質,,你們說哪條標準有規定成套必需有防雷安裝資質才可以安裝浪涌(進線柜照明箱),避雷器(中置柜,,電容柜),?浪涌的資質證書,合格證,,氣象備案我們都有提供了,。大家發表一下自己的意見啊。蘇州啟華機電設備有限公司---專業生產標準及非標動力柜及各類變頻節能控制柜電話:0512-65135892-810傳真:0512-65135895 E-MAIL:[email protected] http://www.qihuasz.com/
有時候看到3相線路在進線處只在一相裝1只避雷器,;三繞組變壓器低壓側(3~10kV)有開路運行的可能時應采取防止靜電感應電壓的措施-在其一相出線上裝設一只避雷器。為什么都是只在一相上裝設避雷器而不是三相呢,?只裝一相那另兩相怎么辦呢,?
一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,知道的回答一下,,謝謝了
最近有一個十分迷惘的事情,到底這10kV高壓柜用的避雷器的安裝要怎樣安裝才合格呢,。在供電驗收時,有時45度安裝無問題,有時就說要垂直安裝,。到底是不是一定要垂直安裝呢,,有沒有相關的要求呢?如果有為何一定要垂直安裝呢,?
有的裝在隔離開關后面,,總空氣開關前面(即在主線側),有的裝在總空氣開關后面,,跟各分支回路并列(即在分支線側),。請問避雷器位置怎么選擇。
閥片結構 傳統技術制造的ZnO壓敏電阻氧化鋅避雷器是由多達20-40支ZnO壓敏電阻避雷器閥片串聯而成,保護電壓越高閥片越多,。對每只閥片的要求是,,除電性能外,在外觀上不僅兩端面要求平整和上電極,而且閥片四周必須用聚脂改性有機硅樹脂漆或聚脂型聚氨脂漆,以免沿脈沖閃絡電壓。組裝氧化鋅避雷器時,閥片和閥片之間都采用導電性能好的金屬墊片,用絕緣支架固定,,因此制造成本較高,。 另一方面,由于閥片都采用干壓成型,存在壓力梯度損失,閥片越厚,壓力梯度損失越大,其結果是閥片微觀結構不均勻,對電性能尤其是可靠性和壽命帶來不利的影響。 閥片制作要求 1,、冷等靜壓成型全方位加壓,不存在壓力梯度損失,材料微觀結構均勻致密,電性能優良,。 2、突破傳統干壓成型