亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法,。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論。首先我先說吧,,我覺得1,,3可以。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,,再弄個熔斷器有點多余而已。1,、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關。3,、已經有斷路器,,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換,。

  • 請問此處的避雷器作用及安裝位置,?

    請問此處的避雷器作用及安裝位置,?

    請問此處為什么要加避雷器,?這個避雷器裝在哪呢,是裝在干變變壓器柜里嗎,?本人從沒見過這么做的,。

  • 請問關于低壓避雷器的安裝問題,。

    1,、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前,?2,、在住宅的集中計量箱中,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,,以防雷,?

  • 對低壓避雷器安裝位置的建議

    本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際,。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,,紛紛采取措施,,如組織對避雷器進行了集中校驗等,確保配,、電網健康運行,。然而,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間,。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,,對接地電流沒有保護功能,容易危及工作人員的人身安全,;二是因接地阻值很小,,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,造成電量損失,。 據此,,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭,。當避雷器遭雷擊穿后,,剩余電流動作保護器能直接動作、切斷電流,,這樣既保護了人身設備安全,,又減少了大電流入地造成的經濟損失。來自:中國電力新聞網

  • 求助:天線避雷器怎么安裝

    想為天線配避雷裝置,,網上查找有天線避雷器,。從圖上看,天線避雷器有插頭,,需接電源,,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1,、避雷器和天線之間怎么接,,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎? 2,、雙色線怎么接,,是不是要接到專用的接地線上? 請賜教,,不甚感激,!

  • 成套廠可以安裝浪涌,、避雷器嗎?

    水電安裝公司買了我們做的盤,,防雷系統也是安裝公司自己裝的,,現在驗收,安裝公司提供不出防雷安裝資質,,但我們盤里裝了浪涌,,他們說浪涌是防雷系統里的一個元件,現在安裝公司要我們提供防雷安裝資質,,你們說哪條標準有規定成套必需有防雷安裝資質才可以安裝浪涌(進線柜照明箱),,避雷器(中置柜,電容柜),?浪涌的資質證書,,合格證,氣象備案我們都有提供了,。大家發表一下自己的意見啊,。蘇州啟華機電設備有限公司---專業生產標準及非標動力柜及各類變頻節能控制柜電話:0512-65135892-810傳真:0512-65135895 E-MAIL:[email protected] http://www.qihuasz.com/

  • [推薦]一套避雷器安裝圖

    [推薦]一套避雷器安裝圖一套避雷器安裝圖,非常全的一套CAD圖紙。免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271內容不錯,快去看看哦!

  • 避雷器安裝的疑問,?,?高手幫忙

    有時候看到3相線路在進線處只在一相裝1只避雷器;三繞組變壓器低壓側(3~10kV)有開路運行的可能時應采取防止靜電感應電壓的措施-在其一相出線上裝設一只避雷器,。為什么都是只在一相上裝設避雷器而不是三相呢,?只裝一相那另兩相怎么辦呢?

  • 請教避雷器,、開關的安裝位置問題

    本帖最后由 hw290965798 于 2014-5-14 14:42 編輯 請教各位: 1、對于10kV線路T接到用戶變壓器的位置安裝了真空開關(或者隔離開關)同時安裝避雷器,,請問避雷器是安裝在真空開關(或隔離開關)的上端頭還是下端頭,? 2、對于電纜下地的桿上安裝隔離開關和避雷器各一組,,避雷器是安裝在隔離開關的上端頭還是下端頭,? 現實中看到很多都是安裝在開關的下端頭,也有安裝在上端頭的,。請問是為什么,?

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲,?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,謝謝了

  • 關于中壓柜安裝避雷器的幾點疑問

    1.我看有些圖紙里對于一條經過室外的電纜,,兩端的柜子都裝避雷器,,有些只裝進線柜一個柜子。不懂為什么,,有大神能解釋下嗎,?2.避雷器主要是防雷擊過電壓和操作過電壓。裝在PT柜的是母線避雷,,應該是防雷擊過電壓,,其他裝哪里的是防操作過電壓的呢?3.還有些PT柜里不裝避雷器的,,這是為何,,有大神知道嗎?

  • 避雷器怎么接線 避雷器怎么安裝

    避雷器怎么接線 避雷器怎么安裝

    防雷器也可以叫做避雷器,,所謂的電源防雷器就是專門用來防雷的裝備,。我們都知道,現在是科技發達的電子信息科技時代,,人們使用的電器,,各種高科技設備也是越來越多。那么久存在了安全隱患,,尤其是在多雨季節,,此時也是雷雨交加的時候。而有了電源防雷器就可以解決這個問題了,。那么避雷器怎么接線? 下面就跟大家分下下電源防雷器的安裝方法及注意事項,,希望能夠給大家提供幫助。 一、電源防雷器簡介 電源防雷器(SPD) 又名避雷器,,浪涌保護器,,電涌保護器。在信息時代的今天,,電腦網絡和通訊設備越來越精密,,其工作環境的要求也越來越高,而雷電以及大型電氣設

  • 系統圖的避雷器安裝位置問題

    有的裝在隔離開關后面,,總空氣開關前面(即在主線側),,有的裝在總空氣開關后面,跟各分支回路并列(即在分支線側),。請問避雷器位置怎么選擇,。

  • 氧化鋅避雷器安裝的正確流程

    氧化鋅避雷器采用的是氧化鋅電阻為主要元器件,大大改善了避雷器的伏安特性,,提高了通流能力,。當避雷器在正常工作中,電壓流過避雷器的電流僅僅是微安級,,當收到過電壓時,,避雷器優異的非線性的特性發揮了很好的作用。

  • 單相電源避雷器的安裝,、使用及維護

    1.單相 電源避雷器采用深色全金屬外殼,密封性好,、安全可靠,。 2.單相電源避雷器采用并聯方式與被保護設備連接;請勿擅自拆卸本系列產品。 3.用戶按避雷器上的接線標志正確接線,,接地線用截面積不小于25mm的絕緣黃綠銅導線,。接地線長度盡可能的短,以減小接地電阻,。 4.產品出廠時配有安裝配件,,用戶可以根據實際情況安裝、接線,,檢查有、無接錯后即可通電投入運行,。 5.定期檢查電源避雷器的工作情況:避雷器正常時,,工作指示燈(綠燈)亮,當避雷器上的劣化指示燈(紅)亮時,,表明該電源避雷器內部重要元器件失效,,則請立即更換。 6.電源防雷箱使用期間,

點擊加載更多

避雷器怎么安裝

避雷器怎么安裝專題,,為您提供避雷器怎么安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與避雷器怎么安裝 相關的專業交流討論,更多避雷器怎么安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

避雷器如何安裝

電源避雷器安裝