各位大俠,,關于屋頂避雷針安裝,,圖集99D501-1及08D800-8上具體做法標注內都為適用50米以下建筑請問各位,,50米以上的建筑屋頂避雷針安裝做法是否做法跟其一樣,?還有就是其風壓是否還是按0.7kN/m2計算,?
我們廠有108米的高塔,塔為圓柱形,,圓的直徑為19米,,擬安裝四根避雷針,請問針高為多少較為合適,?針的材料有無特殊要求,,針的接地連接有什么要求沒有?謝謝
避雷針系統安裝要求及方法
對于防雷規范的3.3.1條“第二類防雷建筑物防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由其混合組成的接閃器?!庇腥苏f(shuō)按規范理解的話,,在屋頂的避雷措驶需做避雷帶就可以?,角位可以不做針啊……這樣說,,按理也不違規啊。大家怎么理解,?
一,、在一類防雷中為什么在安裝的獨立避雷針(包括其防雷接地裝置)至少距被保護的建筑物之間距離≥3米。 答:為了防止獨立針遭直擊雷擊時對被保護物的反擊,。 二,、什么叫均壓環?在建筑防雷設計時,,對均壓環的設計有什么要求,? 答:均壓環是高層建筑物為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,,二類45米,,三類60米),每隔6米設一均壓環,。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門,、窗與均壓環連接。
1,、升降桿底板與抱箍設備有必要確保桿體筆直車體水平面,。
車載升降式避雷針的安裝方法主要包括以下步驟:
本項目位于上海市的一所學校,屋面有80多臺一拖一空調室外機分5組安裝,最多一組是20臺,一字排開,設備基礎是槽鋼支架,并與屋面避雷網連接,現由避雷裝置檢測站驗收意見是空調室外機無防直擊雷措施,要求安裝避雷針,并由他們施工.希望各位前輩指教!謝謝
避雷針本身就是一個引雷針,它是由接閃器,、引下線和接地體組成的,。由于它比建筑物本身高一些,所以雷電一般先打到避雷針上,,通過引下線跟地相連的導體,,把雷電的大電流引到大地中去,。但雷電繞過避雷針而打到建筑物上的繞擊現象還是會發生的,。此外,避雷針的保護作用是有選擇性的,,只能對直擊雷起防范作用,,對感應雷卻無能為力。 防雷系統包括外部防雷和內部防雷兩部分,外部防雷主要防護的是直接雷擊,,它由避雷針,、避雷帶、引下線,、接地裝置等組成,,主要為了保護建筑物免受直接雷擊或引起火災及人身安全事故。而內部防雷系統主要防護的是間接雷擊,,它是通過屏蔽,、等電位連接、鍍銅鋼接地棒安裝電涌保護器,、合理布線來防止雷電感應和雷電波侵入,,重點是保護設備和人身安全。不管哪個環節出現問題,,都會有安全隱患,。 因此,雖然城市里建筑物頂端都有各式各樣的避雷針等避雷設備,,
需要在20米左右高的地方安裝視頻監控攝像頭,,剛好附近有個獨立的塔式避雷針(30米高),想把攝像頭直接裝到避雷針上,,但《建筑物防雷設計規范》(GB50057-2010)規定:“在獨立接閃桿,、架空接閃線、架空接閃網的支柱上,,嚴禁懸掛電話線,、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等,?!辈恢姥b攝像頭是否允許?如果允許需要采取什么措施防止避雷針在泄放雷電流時損壞攝像頭,。
請教各位大俠,,我公司的生產模式是連續的,尤其是在下雨天不能停電,,由于本地天氣經常發生閃電,,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法。
避雷針安裝方法及安裝過程:1,、避雷針設計和選型技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,,要完全保護被保護對象,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法,。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性,。滾球法計算方法如下:1.1、普通避雷針保護半徑的計算方法
我是做防雷施工的,,近期接到了避雷針的施工安裝工程,,由于本人知識有限,在施工過程中如圖所示就產生了我解決不了問題,。問:1,、8米的不銹鋼管架在側墻時需要考慮哪些荷載才能保持不銹鋼管不會因為這些外部荷載倒下來。2,、固定支架應該固定在不銹鋼管的什么位置,。3、假如不銹鋼管是7米或者5米時出現的荷載和8米出現的荷載是一樣的,?
避雷針安裝方法及安裝過程: 1,、避雷針設計和選型 技術人員確定需要的避雷針的高度和規格,要完全保護被保護對象,,具體計算方法按照國標GB50057-2010的滾球法,。一般的避雷針選用PTU-3.1不銹鋼材質,不銹鋼的性能保證避雷針的長效性,。滾球法計算方法如下: 1.1,、普通避雷針保護半徑的計算方法 避雷針的保護半徑與高度(h)有關,以及與所現的保護半徑有關,, D為滾球半徑(閃擊距離) 第一類建筑物為D=30米 第二類建筑物為D=45米 第三類建筑
三個高90米24層的樓間隔是150米,樓頂的面積是長55米寬35米.請問這樣的三個樓需要裝什么樣的避雷針.請大家幫幫胦說說謝謝
公司專業磚煙囪新建,、水泥煙囪新建、砼煙囪新建,、煙囪維修,、煙囪脫硫、煙囪刷色環,、煙囪加固,、煙囪加高、煙囪防腐,、新建煙囪,、傘形水塔新建、水塔新建,、涼水塔新建,、冷卻塔新建、煙囪裝飾,、煙囪美化,、煙囪修建、煙囪安裝,、水泥煙囪滑模,、拆除煙囪、滑模煙囪,、煙囪維修公司,、高空作業、高空建筑,、高空維修,、高空安裝、高空防腐,、高空清洗,、高空美化、高空裝飾,、鹽城高空,、高空美化、高空作業公司,、防腐,、煙囪防腐、吊機防腐,、龍門吊防腐,、煙囪爬梯油漆防腐、鐵煙囪油漆防腐,、管道防腐保溫,、儲油罐防腐、冷卻塔防腐,、鋼結構防腐,、鋼架防腐、防腐工程公司,、堵漏,、防水堵漏、隧道堵漏,、污水池堵漏,、冷卻塔防腐堵漏、涼水塔防腐堵漏,、地下室堵漏,、堵漏工程,、外墻清洗、大廈清洗,、玻璃幕墻裝飾,、清洗外墻、煙囪粉刷,、煙囪清灰,、水泥庫清灰、煙囪寫字,、高空清洗工程,、避雷針安裝更換、航標燈安裝更換,、煙囪不停產拆除加高,、煙囪傾斜校正、煙囪內襯更換等工程,!
一、避雷針安裝間距:影響因素與一般建議 決定避雷針安裝間距的因素眾多,,包括建筑物類型,、高度、周邊環境,、雷暴活動頻率,、地質條件等。盡管無法給出適用于所有情況的固定數值,,但以下幾點一般性建議可供參考: 1.建筑物高度:對于高層建筑,,按照《建筑物防雷設計規范》(GB 50057-2010)等標準,通常建議每隔一定樓層設置避雷針或避雷帶,。例如,,對于高度超過60米的建筑物,每隔12層(約36米)宜設置防雷裝置,。此外,,對于特殊形狀或結構復雜的建筑,應根據雷擊風險評估結果調整避雷針布局,。 2.周邊環境:若建筑
一,、避雷針安裝前的準備工作 在安裝避雷針之前,需要進行充分的準備工作,。首先,,要根據建筑的高度和結構特點,計算避雷針的高度和數量,,確保避雷針能夠有效覆蓋建筑物的整個屋面,。其次,,需要準備安裝避雷針髓的材?,如避雷針本體、引下線,、接地極等,,并確保這些材料符合相關標準和規范。最后,,要檢查安裝現場的安全條件,,確保安裝過程中的人員和設備安全。 二,、避雷針安裝過程
廠房初步設計長寬25m*85m,,高15m。 圖紙上有水平接地網和設備接地線,,但貌似沒看到避雷帶,。 是否要高于一定高度的房屋建筑才需要設置避雷帶? 還有避雷針是都要裝設嗎,?另外廠房周圍沒有高樓,,基本算單獨一棟的。
避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,,希望對大家有幫助,。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,大體上有如下幾種計算方法: 1,、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體,。 2、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體,。 3,、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,有爆炸危險的建筑物用45°角,,對一般建筑物采用60°角,,實質上保護范圍為一直線圓錐體,。 自1983年起,我國正式制定了自己的防雷規范,。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法,。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,為此,,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,,得出:“折線法”的主要
工廠避雷針安裝
工廠避雷針安裝專題,為您提供工廠避雷針安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工廠避雷針安裝 相關的專業交流討論,,更多工廠避雷針安裝相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題