  • 電容補償柜中的避雷器怎么選擇

    審圖的說電容補償柜中要加避雷器,但是進線柜已經加浪涌保護了,,補償柜這個也是按一級選嗎,?看了幾本圖集上就標避雷器FYS-0.22,但是在百度和狗狗里都沒有找到關于FYS-0.22比較詳細點的資料,。

  • 戶外低壓JP柜內避雷器的選擇

    我們這的JP柜內避雷器一般用的都是HY1.5WS-0.5/2.6的,,只是最近去簽圖紙時我們院長要求改為HY1.5WS-0.28/1.3的避雷器,說是避雷器是接在單相上的,,應該選相電壓220V的檔,,問其他設計院的,又有說是要按照被保護系統的電壓選擇380V的到底應該怎么選擇,,有什么依據嗎,?求各位大神解惑,謝謝

  • 變壓器高壓側的避雷器怎么選擇呢,?

    變壓器高壓側10KV側的避雷器怎么選擇呢?比如200KVA的變壓器,,高壓側選用HY型氧化性避雷器選用哪種型號呢,?要詳細的步驟啊?。,。?/p>

  • 開關柜避雷器型號選擇問題

    大家好 最近發現 設計院藍圖 一般不給避雷器 的型號 只標注廠家配套 ,。所以對避雷器的選配有些疑惑,,主要是對代號不懂 大家幫我看?知道一下 以下是高壓常用的型號 HLSP-B-7.6/600HLSP-B-12.7/600HY5W-7.6/30HY5W-17/50HYTBP-B-7.6F/131YTB-6/2以下是低壓的Y1.5W-0.28哪位前輩知道 各種避雷器 型號的意義 以及用在多大電壓的母線上指導我一下

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎,?

    一般來說,,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎,?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀,?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,,為什么要設置避雷器,規范哪條,,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,,規范哪條,,知道的回答一下,謝謝了

  • 10KV電動機用避雷器參數選擇

    10KV電動機用避雷器YH2.5CD-12.7/28,、YH2.5WD-13.5/31 ,,這兩種選擇的時候有什么區別,望高手指教~,!

  • 選擇避雷器需注意的幾個事項

    中國和美國的地理位置非常相似,,由于地域寬廣,都是世界上雷電強度差異相當大的地區,,特別是南方地區,,雷電強度大,而且后續雷厲害,,所以obo防雷器在設計上,,完全采用獨特的專利技術-矩陣式結構,可經受多次后續雷的沖擊,,優勢特別明顯,。歐洲的地理位置相對偏北,雷擊災害程度相當?shù)?,產品設計多為單片式結構,。在多雷雨地區安裝時,產品一旦被雷擊穿,,在遭受后續雷沖擊時將無法保護設備免遭雷擊損壞,。故在選擇防雷產品時尤其要注意。目前市場上第一級雷電浪涌保護器大多采用的是由間隙型防雷元件+電感+壓敏電阻(40KA)組成的組合型防雷箱,,但由于內部有串聯電感部件(退耦器件),,故存在一個致命的弱點——一旦有元器件損壞,會引起整條供電系統斷電(這最不適合廣播電視發射系統)?,F(xiàn)場運行情況表明,,此類組合型防雷箱中,串接在電感后的40KA模塊,,有眾多被雷電擊毀的記錄(可能存在兩者配合盲點或者反射問題),。

  • 變壓器上口開關的選擇和避雷器的安放

    求教,變壓器上口開關柜應該怎么畫,?打個比方,,1000的10/0.4kv變壓器。高壓側三個柜子,,左邊進線柜,,中間計量柜,右側出線柜,。進線柜和出線柜我是選擇隔離開關還是斷路器,?是根據電流大小選擇還是再乘以一個一點四的倍數選擇,?我如果兩個柜子選擇了隔離開關,還需不需要再下面再加上一個隔離開關,?(我看很多圖紙都是不知道為什么上面一個隔離開關下面一個斷路器。)另外,,變壓器高低壓側的避雷器或者采用浪涌保護器如何選擇,?裝不裝,裝哪一個柜子里,?

  • 請教氧化物避雷器的選擇方法~

    氧化物避雷器額定電壓,、最大雷電沖擊殘壓、操作沖擊殘壓應該怎么選,?主要是公式里面的好幾個參數都不知道怎么取比如說全波雷電沖擊耐壓水平,、雷電沖擊絕緣配合系數、內絕緣工頻試驗電壓,、操作沖擊絕緣配合系數等有人知道么,?最好能舉個例子 如220KV線路側氧化物避雷器選擇 謝謝了

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的,。你們在選用避雷針時考慮那些因素,?大家都用什么牌的啊,?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行,?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東,。大家踴躍發言?。∨枷炊?tīng),!

  • 浪涌保護是不是就是避雷器,?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 低壓總柜一般都裝避雷器嗎,?

    低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,,GGD柜,,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么,?

  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好,?如何選擇安裝地點和安裝,?是否需要每年進行預試?請高人解惑,。避雷器給人的印象可靠性不高,,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋,。

  • 為何一打雷避雷器就爆裂

    我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,,而且在總進線的開關處還有避雷器,,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析,。多謝:handshake

  • 關于KYN28柜內避雷器的問題

    因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.

  • 請教關于電纜避雷器的問題

    一臺35/10kv的主變,,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,,開關柜內均配置了避雷器,,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,,那么有沒有具體規定,,請幫忙解答!非常感謝??!

  • 690V系統的避雷器怎么選

    我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!