我公司10KV變電所距離上一級(供電公司)變電所約150M,,采用地埋電纜進線,。據10KV開關柜生產廠要求,,我公司屬于地下進線方式,在10KV開關柜內,,避雷器可裝也可不裝,,若是高空進線,,就必須安裝。而當地的電力設計部門卻提出,,即使是地下進線,,由于距離已超過50M,仍然必須在10KV開關內安裝避雷器?,F(xiàn)請問各位大師,,地埋電纜進線,在10KV開關柜內必須安裝避雷器嗎,?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法,。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器,。第二:避雷器應該安裝在進線端,,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論,。首先我先說吧,,我覺得1,3可以,。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已,。1,、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關,。3,、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,,如果要安裝,,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換,。
1,、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前,?2、在住宅的集中計量箱中,,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,,以防雷?
現在做的項目是有關10kV避雷器的,,但不知道其有關的詳細參數如果知道的,,請幫幫忙,急需,!謝謝,!需要8/20雷電沖擊下各kA電流所對應的電壓值
本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際,。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,,紛紛采取措施,如組織對避雷器進行了集中校驗等,,確保配,、電網健康運行。然而,,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,對接地電流沒有保護功能,,容易危及工作人員的人身安全,;二是因接地阻值很小,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,,造成電量損失,。 據此,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭,。當避雷器遭雷擊穿后,剩余電流動作保護器能直接動作,、切斷電流,,這樣既保護了人身設備安全,又減少了大電流入地造成的經濟損失,。來自:中國電力新聞網
10kV配電用避雷器故障分析
想為天線配避雷裝置,,網上查找有天線避雷器。從圖上看,,天線避雷器有插頭,,需接電源,,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1,、避雷器和天線之間怎么接,,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎? 2,、雙色線怎么接,,是不是要接到專用的接地線上? 請賜教,,不甚感激,!
10KV閥式避雷器的規格如何確定,?避雷器的額定電壓及在標稱放電電流下的殘壓如何確定?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-9-1 11:46 編輯 ]
10kV進線柜(或者進線隔離柜)都要放避雷器嘛? 起什么作用了,?(過電壓保護嘛,?) 我現在的理解是:10kV進線柜(或者進線隔離柜)需要設置過電壓保護,所以要裝設避雷器,。 這個理解有什么錯誤嗎,?
請問此處為什么要加避雷器,?這個避雷器裝在哪呢,是裝在干變變壓器柜里嗎,?本人從沒見過這么做的,。
知識點:防雷器
110kV三卷變壓器(高壓110kV/中壓35kV/低壓10.5kV)10kV低壓側安裝避雷器是否只要裝設1相,?(10kV為三角接線)另10kV側通過硬母線橋連接到10kV配電室距離為75m,如果在10kV側安裝1組避雷器(A,、B,、C三相各一只)是否有保護范圍不夠的問題?是否應該隔一定距離再按一組,?
《在工業與民用配電設計手冊》中,,第二章 供配電系統53頁表2-20 10/0,。4KV 變電所高壓接線常用方案中,對于室內變電所與露天變電所中架空引入線避雷器的設置位置有什么講究,?為什么有的避雷器要保護隔離開關等電氣設備,,而有的卻不用保護隔離開關等電氣設備。謝謝指教,!
水電安裝公司買了我們做的盤,防雷系統也是安裝公司自己裝的,,現在驗收,,安裝公司提供不出防雷安裝資質,但我們盤里裝了浪涌,,他們說浪涌是防雷系統里的一個元件,,現在安裝公司要我們提供防雷安裝資質,你們說哪條標準有規定成套必需有防雷安裝資質才可以安裝浪涌(進線柜照明箱),,避雷器(中置柜,,電容柜)?浪涌的資質證書,,合格證,,氣象備案我們都有提供了。大家發表一下自己的意見啊,。蘇州啟華機電設備有限公司---專業生產標準及非標動力柜及各類變頻節能控制柜電話:0512-65135892-810傳真:0512-65135895 E-MAIL:[email protected] http://www.qihuasz.com/
[推薦]一套避雷器安裝圖一套避雷器安裝圖,非常全的一套CAD圖紙,。免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271內容不錯,快去看看哦!
大家好,!本人最近做了一個20KV配電設計,前期是10KV運行,,設備選型按照20KV選,,現在遇到一個問題,避雷器也按照20KV選嗎,?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎,?希望大家給點建議,謝謝,!
有時候看到3相線路在進線處只在一相裝1只避雷器,;三繞組變壓器低壓側(3~10kV)有開路運行的可能時應采取防止靜電感應電壓的措施-在其一相出線上裝設一只避雷器。為什么都是只在一相上裝設避雷器而不是三相呢,?只裝一相那另兩相怎么辦呢,?
10KV電網之避雷器脫扣器的使用,請大家提一下使用經驗如何,。
10kv避雷器的安裝
10kv避雷器的安裝專題,,為您提供10kv避雷器的安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv避雷器的安裝 相關的專業交流討論,,更多10kv避雷器的安裝相關內容請訪問