1,、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前,?2、在住宅的集中計量箱中,,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,,以防雷?
本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際,。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,紛紛采取措施,,如組織對避雷器進行了集中校驗等,,確保配,、電網健康運行。然而,,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,對接地電流沒有保護功能,,容易危及工作人員的人身安全,;二是因接地阻值很小,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,,造成電量損失,。 據此,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭,。當避雷器遭雷擊穿后,剩余電流動作保護器能直接動作,、切斷電流,,這樣既保護了人身設備安全,又減少了大電流入地造成的經濟損失,。來自:中國電力新聞網
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎,?比方說GCS柜,,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,,GGD柜又沒有裝,,不知道為什么?
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法,。第一:避雷器應該安裝在進線端,,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,,可以不在避雷器前安裝熔斷器,。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器,。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,,并應在避雷器前安裝熔斷器,。上面4種說法有幾種對的,,請各位討論討論,。首先我先說吧,我覺得1,,3可以。本人覺得4也可以,,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已,。1、安裝熔斷器,,可防止避雷器出故障跑前級開關。3,、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,,方便安全更換。
請問此處為什么要加避雷器?這個避雷器裝在哪呢,,是裝在干變變壓器柜里嗎,?本人從沒見過這么做的,。
知識點:防雷器
在電子機房的UPS配電系統中從綜合配電柜到UPS輸出柜、PDP配電柜都需要加裝低壓避雷器,,請問選擇的時候需注意什么參數性能呢?
最近公司一臺變壓器的低壓避雷器炸掉了,避雷器是氧化鋅的,,安裝在電容補償柜中,。我們的低壓電氣基本上三,、四個月就維護保養一次,,但從沒對低壓避雷器做過試驗。請各位高人指點,,如何測試低壓避雷器,,從而提前預知異常狀況,避免損失?
想為天線配避雷裝置,,網上查找有天線避雷器,。從圖上看,天線避雷器有插頭,,需接電源,,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1,、避雷器和天線之間怎么接,,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎? 2,、雙色線怎么接,,是不是要接到專用的接地線上? 請賜教,,不甚感激,!
對低壓架空進出線,,應在進出處裝設避雷器并與絕緣子鐵腳,、金具連在一起接到電氣設備的接地裝置上。我想問一下,,安裝避雷器與進戶的電氣線路有沒有連接嗎,??,?(和SPD一樣的形式嗎)
①閥型避雷器安裝位置應盡可能接近保護設備,,二者間的電氣距離原則上越近越好,以便被保護設備能得到有效的保護,,一般不宜大于5 ma. ②安裝在變壓器臺上的避雷器,,其上端引線(電源線)最好接在跌落式熔斷器的下端。當?shù)涫饺蹟嗥骱仙虾?,避雷器和變壓器同時投人運行;跌落式熔斷器拉開后,,它們又同時停止運行,這就能使避雷器不再經常處于工頻電壓或操作過電壓下,。 ③避雷器必須垂直安裝,,傾斜不應大于]50. ④避雷器周圍應有足夠的空間,帶電部分與鄰相導線或金屬構架的距離不得小于,。.35m,.35底座對地不得小于2.5m,,以免周圍物體干擾避雷器的電位分布而降低間隙放電電壓。 ⑤避雷器的上、下引線要盡可能短而直,,不允許中間有接頭,連接應牢靠,。它與母線,、導線的接頭長度不應小于100 mm。為防止松動.最好用彈簧墊圈或雙螺母緊固,。引線不應過松過緊,,且不允許有接頭,。銅線截面不得小于16 mm,鋁線截面不得小于25 mm. ⑥避雷器底座對地絕緣應良好,,接地引下線與被保護設備的金屬外殼應可靠連接,并與總接地裝置相連,。
我們這的JP柜內避雷器一般用的都是HY1.5WS-0.5/2.6的,,只是最近去簽圖紙時我們院長要求改為HY1.5WS-0.28/1.3的避雷器,,說是避雷器是接在單相上的,,應該選相電壓220V的檔,問其他設計院的,,又有說是要按照被保護系統的電壓選擇380V的到底應該怎么選擇,有什么依據嗎,?求各位大神解惑,謝謝
A相低壓避雷器燒了是啥原因造成的
[推薦]一套避雷器安裝圖一套避雷器安裝圖,非常全的一套CAD圖紙,。免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271內容不錯,快去看看哦!
水電安裝公司買了我們做的盤,防雷系統也是安裝公司自己裝的,,現在驗收,,安裝公司提供不出防雷安裝資質,但我們盤里裝了浪涌,,他們說浪涌是防雷系統里的一個元件,,現在安裝公司要我們提供防雷安裝資質,你們說哪條標準有規定成套必需有防雷安裝資質才可以安裝浪涌(進線柜照明箱),,避雷器(中置柜,,電容柜)?浪涌的資質證書,,合格證,,氣象備案我們都有提供了。大家發表一下自己的意見啊,。蘇州啟華機電設備有限公司---專業生產標準及非標動力柜及各類變頻節能控制柜電話:0512-65135892-810傳真:0512-65135895 E-MAIL:[email protected] http://www.qihuasz.com/
有時候看到3相線路在進線處只在一相裝1只避雷器;三繞組變壓器低壓側(3~10kV)有開路運行的可能時應采取防止靜電感應電壓的措施-在其一相出線上裝設一只避雷器,。為什么都是只在一相上裝設避雷器而不是三相呢,?只裝一相那另兩相怎么辦呢?
本帖最后由 hw290965798 于 2014-5-14 14:42 編輯 請教各位: 1,、對于10kV線路T接到用戶變壓器的位置安裝了真空開關(或者隔離開關)同時安裝避雷器,,請問避雷器是安裝在真空開關(或隔離開關)的上端頭還是下端頭,? 2、對于電纜下地的桿上安裝隔離開關和避雷器各一組,,避雷器是安裝在隔離開關的上端頭還是下端頭? 現實中看到很多都是安裝在開關的下端頭,,也有安裝在上端頭的。請問是為什么,?