對于直流屏的作用和工作原理我不懂.現有一工程,一路10kV進線.我現在想確定高壓配電室的面積.請教:我應該設置幾臺直流屏?另外,中央信號屏是否一定要設置,它的作用是什么?請指教,謝謝!
某水廠10kV配電室,,兩臺800kAV干變,,10面10kV開關柜,直流系統怎么做啊,,放在高壓室嗎,?
變壓器 低壓柜的接地線都是從接地箱引來的 那么那一圈明敷的接地帶還起什么作用啊。?我是菜鳥 請高手指教
我是新手,,畫了幾個小水廠的配電室,,也有幾個用到高壓柜的!但是有的時候,,老師傅就要求配直流屏,,有的時候卻不需要,這是為什么啊 ,?
圖紙簡介: 發電廠和變電站中的電力操作電源現今采用的都是直流電源,,它為控制負荷和動力負荷以及直流事故照明負荷等提供電源,是當代電力系統控制,、保護的基礎,。直流屏由交配電單元、充電模塊單元,、降壓硅鏈單元,、直流饋電單元、配電監控單元,、監控模塊單元及絕緣監測單元組成,。20AH直流屏套圖,主要包括電池組接線圖,,主回路原理圖,,直流屏控制回路接線圖,微機監控原理圖,,電池巡檢原理圖,,直流屏面布置圖等。
前幾天到一個小區對電力工程進行驗收,,發現開閉所只有一個簡易化的直流屏,,沒有蓄電池,也沒見有逆變電源,,直流屏是從低壓配電柜過來的一路電源供電,,這樣一來低壓配電柜失電,直流屏不就失電了嗎,,那保護就失去電源了啊,,開關也就失去了操作電源,,有的不吧,請高手賜教啊
知識點:供配電設施
在35KV變6KV的變電站中,,35KV配電室里有主變柜,、PT柜、隔離柜,、進線柜,,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的?它和進線柜之間有什么聯系,?
配電室是指帶有低壓負荷的室內配電場所,,主要為低壓用戶配送電能,,設有中壓進線(可有少量出線)、配電變壓器和低壓配電裝置,。10kV及以下電壓等級設備的設施,,分為高壓配電室和低壓配電室。高壓配電室一般指6kV-10kV高壓開關室,;低壓配電
各位同行: 我沒有經驗,,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,,整個小區功率大約為3000千瓦,,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,,
在做配電室中.高壓柜前面都會有控制電纜橋架...我想問大家一下.這個控制電纜有什么作用呢??(和變壓器有什么關系??)
變配電站的直流屏中的電池大約多長時間就應該更換?有沒有硬性要求,?我看廣告上的技術參數說在浮沖狀態下使用可以保持10年以上,,那這個電池也是10年才需要換嗎?
直流屏作為高壓開關柜操作電源,,為發電廠,、開閉所,、變電站提供直流電源,在我國電力事業的發展中起著重要的作用,。隨著我國電力事業的發展,,直流屏也越來越智能化,方便的用戶的使用和監管,,及時發展問題,,保障電力系統安全穩定,這其中監控模塊的作用就尤為重要,。 大家知道,,直流屏由交配電單元、充電模塊單元,、降壓硅鏈單元,、直流饋電單元,、配電監控單元,、監控模塊單元及絕緣監測單元組成,其中監控模塊單元發展著舉足輕重的作用,,此單元肩負著直流屏從交流輸入到直流輸出各個環節的控制與監視的任務,,是直流電源系統的靈魂所在,。 直流屏監控模塊控制整流模塊給蓄電池組充
我來自江蘇,,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的,?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,,那么PE是哪里引來的,?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,,地下配電室和地面配電室有什么不同,?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜,!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎,?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜,?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜,? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎,?
怎么區分直流屏是20AH還是40AH?現在有個項目上要用40AH的直流屏,,但是直流屏模塊報警,模塊設置20AH就不報警了,,設置40AH 就報警,。是不是表明這個是20AH 的直流屏呢?
怎么區分20AH和40AH的直流屏?現在有個40AH的直流屏,,但是不知道什么原因總報警,,叫人過來看了,他把限流設置為1,,就不報警了,。然后我們設置20AH不報警,設置40AH就報警,,什么原因,?是不是廠家發的是20AH的直流屏?
配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜,、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室,。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
如圖所示,,變配電室位于室外坡道下,,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,,變配電室內設有兩臺高壓柜,,兩臺變壓器,12臺低壓柜,,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行,?哪位高手幫我解決一下啊,,感激不盡!?。,。?/p>
深圳中科華能科技有限公司是一家集科研、生產,、經營為一體的高新技術企業,。是專業研制開發、生產和經營逆變電源,、通信電源,、基站電源、電力電源的高科技企業,。公司主營:GZDW直流屏,,XZDW壁掛電源,高頻整流模塊,,電力電源,,通信電源,逆變電源,,UPS不間斷電源 EPS應急電源.如有需求,,請致電咨詢。謝謝,,祝大家工作愉快,,生意興隆,!聯系人:江經漢電話:13823779918
哪位大俠告訴我一下,,關于配電室的以下材料怎么提,,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,,滿意答案有獎勵哦?。。,?!感謝感謝~~~