亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教關于高壓配電室規范

    我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內,。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......

  • 關于高壓配電室的高度要求!,?

    地下室設置高壓配電室及變壓器室,,有無高度要求?是多少,? 可否直接將箱變直接放在地下室內,? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少,?

  • 有關高壓配電室設置問題

    大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,,最好是標明出處(即那本規范里的那條)?,?,?,?不勝感激!?。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,?!

  • 高壓配電室的通道設置問題

    GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端,。長度大于60m時,,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口,。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯,?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,,1層是柴油發電機房,,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備,。我的考慮是如果1層發生火災,,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況,。

  • 高壓柜靠柱子,配電室這樣布置可以嗎

    高壓柜靠柱子,,配電室這樣布置可以嗎

    右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎,?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧

  • 配電室高壓母聯柜操作疑問

    請教一下,,配電室里,,單母線分段情形下,10kv兩段母線均帶電,,母聯斷路器斷開,,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎,?

  • 求教高壓配電室調試項目,??,?

    請教高壓配電室調試項目有哪些,?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,請問調試項目大約需要多少錢,?,?,? 謝謝大家,! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱[email protected][ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]

  • 高壓配電室的設在衛生間下面

    高壓配電間設置在衛生間的正下方,規范有要求“不應設在廁所,、浴室,、廚房或其他經常積水場所的正下方,且不宜與上述場所貼鄰,?!保艺J(rèn)為這樣是不行的,,但領導說衛生間降板就可以,?請問大家這樣行嗎?

  • 配電室門口警示語有規范嗎,?一般有哪些

    本帖最后由 星夜夢話 于 2017-1-16 22:14 編輯 配電室門口不知道粘貼什么警示語,有規范規定的嗎,?除了名稱外還要貼什么警示語,?謝謝!

  • 鐵塔高壓警示牌原理分析

      鐵塔高壓警示牌 一 ,。概述 隨著電網行業的蓬勃發展,,各種電力設施比如變壓器、電線桿,、輸電鐵塔,、配電箱等隨處可見,,再加上現如今城市人口數量增加,汽車等交通工具的變多讓外破事故頻發,。電網部門對此也做出了一些措施來應對,,比如張貼警示牌、警示標語,,涂上醒目的和黑黃條紋等等,,但這些手段也僅僅讓外破事故發生概率下降了百分之十左右,究其根本是因為這些警示方式已經落伍,,警示效果在城市中不是很

  • 高壓配電室對工作環境有什么要求???

    單位準備建新樓,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,,因為對電這方面 不了解,,所以想請教以下,配電室對環境的要求,,在地下車庫,,肯定設計防水、防潮,、排風等問題,,還有,安全問題,,配電室與停車場間距多少,?

  • 高壓配電室層高4.5M夠用嗎,?

    一高層建筑,,地下共一層,高壓配電室設在地下一層,,層高4.5M,,凈高大概4.3M左右,,我覺得這個高度布置設備完全夠用了,但設計手冊里提到凈高要4.5M,,至于什么原因沒有說,。另外,整個地下室層高增加200,,土建造價增加不少,,我總覺得如果沒有必要還是應該給建設單位省點。大家做的高壓配電室層高都是多少,,或者凈高是多少,?請指教,謝謝,!

  • 10KV高壓配電室PT柜可以不要嗎

    我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????

  • 請教高壓配電室單獨設置問題

    剛設計一變電所,,按民規老規范,高壓開關柜5臺以上,,高壓應單設高壓配電室(4.5.4)?,F(xiàn)新民規沒有提及高壓配電室,是否單設高壓室沒有開關柜臺數限制了,?

  • 35KV高壓配電室的主變柜人作用

    在35KV變6KV的變電站中,,35KV配電室里有主變柜、PT柜,、隔離柜,、進線柜,請問哪位高手能指點一下主變柜是做什么用的,?它和進線柜之間有什么聯系?