亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電室消防如何設計,,如何要求

    請大家討論一下,,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 配電室的消防問題求助~急~,!

    最近在做一個廠房的消防,廠房內部有一個配電室,,長為108.8米,,寬為9米,高度為8米,。要設計氣體滅火系統,,但它的面積體積和高度全部都不符合規范,,應該怎么辦呢?第一次做氣體滅火系統,,以前沒接觸過~~~請高人指點啊~~

  • 配電室及病案庫的消防問題

    我做的一6萬多平米的病房樓,地下-1層有一變配電室,(自備發電機房在室外),請問消防怎么做,我查了規范覺得設推車滅火器行嗎?在地下二層有一病案庫(260平米),它的消防有必要做氣體滅火嗎?設予作用行嗎?我想盡快知道,謝謝大家多提寶貴意見.

  • 辦公樓用的配電室消防問題?

    本帖最后由 zhaosin163 于 2015-12-2 10:20 編輯 為一辦公樓用電的配電室2*630kVa變壓器,,10kV雙電源供電,,低壓帶有發電機,單獨位于地上,,不在辦公樓內,,配電室是需要設消防自動報警嗎?滅火需要配自動滅火的東西還是配幾只手提式滅火器就行,?各規范的要求是什么呢,?還有一個問題,配電室照明的雙電源切換箱需要什么樣的,,CB級還是PC級,,最好有的雙電源切換箱的接線圖比較好,15米*12米的房間空調用多大的???謝謝

  • 配電室消防需要設水噴霧嗎,?

    高層的每一層有一小間配電室,,里面就掛幾個配電箱.我問過幾個人說不用做!規范也沒有明確要做,,可審圖的認為非做不可,!各位認為如何?希望大家討論一下,,謝謝,!

  • 關于消防供電專用回路的分配電室

    建規第11.1.4條 消防用電設備應采用專用的供電回路......。其條文說明:本條規定的供電回路,,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(......)最末級配電箱的配電線路,。由于分配電室沒有概念解釋,主變低壓母線所在的為主配電室,,其后的第一級是分配電室,,第二級也是分配電室?第三級也是分配電室,? 當然分級也不可能過多,。

  • 配電室,、消防值班室對建筑專業要求

    有幾個問題一直不能確定,,查了相關規范說的也不太清楚,,而且還有些矛盾,請大師指點,。,。。1.沒有變電功能的配電室(就放幾個低壓配電柜的那種)對建筑專業有什么要求(門朝室外開啟還是朝室內疏散方向開啟,?用幾級防火門?室內地坪高度要比周圍高多少,?設門檻嗎,?),能不能套用規范對變配電室的相關條文,?2.放有火災控制器的值班室(沒有機械防排煙和自動滅火系統不設專用的消防控制室),,對建筑有特殊要求嗎?3.如果設置的是消防控制室,,門必須是直通室外的門嗎,?還是說可以朝室內疏散方向開啟?門的防火等級是幾級,?

  • 高層地下變配電室氣體消防?

    請教:某高層(28層,,高98m,,地下兩層)地下變配電室在什么情況下做氣體消防(如氣溶膠滅火)?是不是說配電室面積大于多少就要上氣體消防,?還是……,,規范上好象沒有明確的規定,一般是不是只配置滅火器就可以,?

  • 高層一類建筑變配電室消防問題

    高層一類建筑地下室的變配電室若采用油浸變壓器需要設置水噴霧系統,,其他類型的呢?難道就不設消防措施了嗎,?以前本人習慣采用1301氣體消防,,現在不用了,卻沒有相應的措施,!大家如何處理這個問題,?

  • 在配電室開關消防聯動,,開關需提供什么參數

    建筑要求在配電室內低壓柜開關處進行消防聯動,,那么低壓柜中的開關需要給消防提供什么附件呢?消防用的是DC24V,,但是一些開關的分勵線圈沒有DC24V的,,怎么處理?。咳绻捎弥虚g繼電器,,那么跳開關的時候還得需要220V電源?。窟@種情況如何處理啊

  • 超高層公建變配電室消防

    各位大俠: 我設計了一個超高層建筑,,地下一層有一個變配電所,,面積800m2,是否必須上氣體消防,,用手推干粉滅火車行嗎,?在遼寧省境內,那位設計過幫幫忙,,謝謝

  • 按照什么要求設置配電室?

    各位同行: 我沒有經驗,,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,,整個小區功率大約為3000千瓦,,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,,

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制,。請問這個怎么看呢,,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電,。

  • 地下室消防用補風可以與地下配電室的送風共用井嗎?

    地下室消防用補風可以與地下配電室的送風共用一個井嗎,?補風風機位于四層屋頂,,送風風機位于地下井和管道之間,也就是共井不共風機,?

  • 關于變配電室消防設施要求的討論

    新火規出來以后,,要求配電室設置氣體滅火,但是超細干粉滅火等其他的滅火方式什么情況下采用,?大家一起來討論一下,? 8.3.9 下列場所應設置自動滅火系統,并宜采用氣體滅火系統: 1 國家,、省級或人口超過100 萬的城市廣播電視發射塔內的微波機房,、分米波機房,、米波機房、變配電室和不間斷電源(UPS)室,; 2 國際電信局,、大區中心、省中心和一萬路以上的地區中心內的長途程控交換機房,、控制室和信令轉接點室,; 3 兩萬線以上的市話匯接局和六萬門以上的市話端局內的程控交換機房、控制室和信令轉接點室,; 4 中央及省級公安,、防災和網局級及以上的電力等調度指揮中心內的通信機房和接制室; 5 A ,、B 級電

  • 配電室氣體消防設計和消防設備選型

    收錄于話題 配電室是企業或醫院等公共場所生產的重點要害部位,關系到動力設備能否安全可靠運行和生產任務的完成,,同時也關系到財產及人員的安全,。

  • 地下室的變配電室的消防滅火設施是什么,?

    面積200平米氣體滅火,?干粉滅火器?機械排煙需要做嗎,?聽說是高層的必須做氣體滅火,,不用做排煙,多層的做干粉滅火,,需要做排煙,,是嗎?誰知道,,指點一下,。不勝感激

  • 二類高層住宅地下1層配電室的消防問題

    二類高層住宅地下1層配電室的消防怎么定性,理解規范不用上氣體滅火,,布置滅火器,。地方消防部門要設氣體滅火,把單體住宅配電室理解為重要的配電間要設氣體滅火,。為了提高安全系數,,就提高消防級別,偏離的規范的本意,,有點不合理吧

  • 跪求按消防要求配電室變壓器選型(干變或油變)的規定

    小弟一直搞不明白按消防要求配電室變壓器應選用干變還是油變應如何界定,,請各位大哥指導一下越詳細越好,誰有關規定要求勞駕上傳,,小弟感激不盡,。

  • 消防設備配電你用什么管?

    民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管,。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度,。高規9.1.4.1 暗敷設時,,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm;明敷設時,,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽,;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,老總要求,,消防設備配電回路要穿SC管,。我在地產公司時,各地設計單位也是要求用SC管,。SC管,,水煤氣管,熱鍍鋅鋼管,。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求,?

點擊加載更多

配電室消防

配電室消防專題,為您提供配電室消防相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電室消防 相關的專業交流討論,,更多配電室消防相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電室托管

配電室絕緣膠皮