請大家討論一下,,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
最近在做一個廠房的消防,廠房內部有一個配電室,,長為108.8米,,寬為9米,高度為8米,。要設計氣體滅火系統,,但它的面積體積和高度全部都不符合規范,應該怎么辦呢,?第一次做氣體滅火系統,,以前沒接觸過~~~請高人指點啊~~
我做的一6萬多平米的病房樓,地下-1層有一變配電室,(自備發電機房在室外),請問消防怎么做,我查了規范覺得設推車滅火器行嗎?在地下二層有一病案庫(260平米),它的消防有必要做氣體滅火嗎?設予作用行嗎?我想盡快知道,謝謝大家多提寶貴意見.
本帖最后由 zhaosin163 于 2015-12-2 10:20 編輯 為一辦公樓用電的配電室2*630kVa變壓器,,10kV雙電源供電,低壓帶有發電機,,單獨位于地上,,不在辦公樓內,配電室是需要設消防自動報警嗎,?滅火需要配自動滅火的東西還是配幾只手提式滅火器就行,?各規范的要求是什么呢?還有一個問題,,配電室照明的雙電源切換箱需要什么樣的,,CB級還是PC級,最好有的雙電源切換箱的接線圖比較好,,15米*12米的房間空調用多大的啊,?謝謝
高層的每一層有一小間配電室,里面就掛幾個配電箱.我問過幾個人說不用做,!規范也沒有明確要做,,可審圖的認為非做不可!各位認為如何,?希望大家討論一下,,謝謝,!
有幾個問題一直不能確定,,查了相關規范說的也不太清楚,而且還有些矛盾,,請大師指點,。。,。1.沒有變電功能的配電室(就放幾個低壓配電柜的那種)對建筑專業有什么要求(門朝室外開啟還是朝室內疏散方向開啟,?用幾級防火門?室內地坪高度要比周圍高多少,?設門檻嗎,?),能不能套用規范對變配電室的相關條文,?2.放有火災控制器的值班室(沒有機械防排煙和自動滅火系統不設專用的消防控制室),,對建筑有特殊要求嗎?3.如果設置的是消防控制室,,門必須是直通室外的門嗎,?還是說可以朝室內疏散方向開啟?門的防火等級是幾級,?
建規第11.1.4條 消防用電設備應采用專用的供電回路......,。其條文說明:本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(......)最末級配電箱的配電線路,。由于分配電室沒有概念解釋,,主變低壓母線所在的為主配電室,其后的第一級是分配電室,,第二級也是分配電室,?第三級也是分配電室? 當然分級也不可能過多,。
現下一些施工現場搶工期,、趕進度,甚至違規操作,忽視消防安全,極易引發火災事故。施工現場火災時有發生!正確配置消防設施至關重要,,接下啦我們就來看看施工現場消防器材配置標準,。 1、廚房:面積在
請教:某高層(28層,高98m,地下兩層)地下變配電室在什么情況下做氣體消防(如氣溶膠滅火),?是不是說配電室面積大于多少就要上氣體消防,?還是……,規范上好象沒有明確的規定,,一般是不是只配置滅火器就可以,?
消防器材包含:滅火器、消防栓系統,、消防破解工具,、消防水炮、消防隔熱服,、消火栓,、 消防警鈴、 消防檢測儀器,、 消防梯 ,、消防過濾式呼吸器、 消防防火毯 ,、消防標牌,、 消防水帶 、消防警報,、煙感,、溫感、滅火器,、消防應急燈,、消防指示燈、安全出口指示燈,、室內消火栓,、消防戰斗服、正壓式空氣呼吸器,、耐火救生繩,、太平斧、安全頭盔,、消防膠靴,、對講機、電筒,、高頻口哨等,。 消防器材質量的優劣,、性能的好壞直接關系到群眾的人身財產安全,。假冒偽劣消防器材會麻痹人們的防火意識,延誤火災救援時機,對公共消防器材安全構成重大威脅,,極易造成“小火”釀“大災”的惡果,。歷年來多次重大火災,背后總有假冒偽劣消防產品“不作為”的陰影,。 社會單位,、企業和個人都要明確自身的消防安全責任,提高消防安全意識,,充分發揮社會監督舉報作用,,廣泛動員社會各界人士,關注,、支持并參與到消防產品專項整治行動之中,,把制假的消防水槍、消防水帶,、消防接口,、消防栓等單位、負責人及產品種類,、名稱列入黑名單,,同時邀請新聞媒體參加消防產品檢查和消防產品宣傳咨詢活
建筑要求在配電室內低壓柜開關處進行消防聯動,那么低壓柜中的開關需要給消防提供什么附件呢,?消防用的是DC24V,,但是一些開關的分勵線圈沒有DC24V的,怎么處理???如果采用中間繼電器,那么跳開關的時候還得需要220V電源???這種情況如何處理啊
各位大俠: 我設計了一個超高層建筑,地下一層有一個變配電所,,面積800m2,,是否必須上氣體消防,用手推干粉滅火車行嗎,?在遼寧省境內,,那位設計過幫幫忙,謝謝
各位同行: 我沒有經驗,,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,,大約有30棟住宅樓吧,,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,,應該設置幾個變配電室,,
高層一類建筑地下室的變配電室若采用油浸變壓器需要設置水噴霧系統,其他類型的呢,?難道就不設消防措施了嗎,?以前本人習慣采用1301氣體消防,現在不用了,,卻沒有相應的措施,!大家如何處理這個問題?
有一個疑問,,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,,怎么知道哪些是需要配電的,,怎么配電。
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池及作為消防器材的水泵結合器的設計,。以下是相應的設計體會。 1 消防水池的有效容積 在民用建筑工程設計中,,消防水池有效容積是根據《建筑設計防火規范》第8.6條,、《高層民用建筑設計防火規范》(2005年版)第7.3條和《自動噴水滅火系統設計規范》第9.1條確定。然而,,對于群體建筑合用消防系統時,,不同建筑物之間或同一建筑物地上與地下的消防類別出現差異,確定消防用水標準一般按最大一棟建筑(消防用水量最多的類別)選取,。 另外,,規范規定了當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容積可不包括室外消防用水量,,只儲存室內消防用水量即可,。對這一條,各地區執行標準有所不同,。有的地區只要求有兩根進水管就可,;有的地區要求兩條進水管分別從兩條市政給水管接入,;有的地區要求兩條進水管分別接兩個水廠;對于這一點,,兩條進水管分別從兩條不會同時關斷的市政給水管接入即可。 2 消防水池保護半徑 《建筑設計防火規范》第8.6.2條第6款規定,,消防水池的保
新火規出來以后,,要求配電室設置氣體滅火,但是超細干粉滅火等其他的滅火方式什么情況下采用,?大家一起來討論一下,? 8.3.9 下列場所應設置自動滅火系統,并宜采用氣體滅火系統: 1 國家,、省級或人口超過100 萬的城市廣播電視發射塔內的微波機房,、分米波機房、米波機房,、變配電室和不間斷電源(UPS)室,; 2 國際電信局、大區中心,、省中心和一萬路以上的地區中心內的長途程控交換機房,、控制室和信令轉接點室; 3 兩萬線以上的市話匯接局和六萬門以上的市話端局內的程控交換機房,、控制室和信令轉接點室,; 4 中央及省級公安、防災和網局級及以上的電力等調度指揮中心內的通信機房和接制室,; 5 A ,、B 級電
地下室消防用補風可以與地下配電室的送風共用一個井嗎,?補風風機位于四層屋頂,送風風機位于地下井和管道之間,,也就是共井不共風機,?