請教一下,配電室低壓補償電容柜多次不明原因的發生短路,,短路都是發生在隔離開關至電容的電源線上,,直接將兩相的電源線短路燒斷,,隔離開關觸頭燒毀,快速熔斷器部分熔斷,事后檢測電容和切換接觸器都沒有問題,不知什么原因造成的,。請各位大俠指教,如何預防,?謝謝,。
配電室是從其他地方引過來的4*185電纜,,沒有變壓器,一連串的門臉房,,統一配電,。以前的配電室中有個電容柜,現在很多家用電氣極其燈具不是都有電容補償了嗎,?還需要加裝電容柜嗎?如果要加,,應該怎么確定補償容量,?還有,4*185電纜能承受多大的功率呀,?現在需要300KW,,是不是需要再加兩根4*185的電纜呀,是并在一起,,用一個開關柜,,還是每根設一個500A開關?請高人指點,!
大家好!我是剛接觸電容補償這一塊,,希望大家能幫我解決一下問題,?比如變壓器800KW,10/0,。4,,在低壓處加電容柜,后面是負載的兩個300KW 的電機,,怎么計算電容柜容量,?小弟感謝大家!有準確的公式請發到[email protected]
求助個問題,我這運行的配電室已經投入運行7年多了,,最近3相補償電容不斷的爆裂,,或者是熔絲熔斷!大致情況是這樣這里一共2臺800KUA變壓器,,平時使用的效率不是很高,,1#變壓器3相最近不是很平衡,因為夏天開了空調3相總電流不平衡,,大致是A相低于50,,B相130,C相200以上,,這是指開了空調的時候,,下班后情況就會好些了。因為電容和保險不停爆裂熔斷,,就把它改過來了,,現在大概是早上163,137,,187,,傍晚144,91,,187或118,,98,183,??墒乾F在爆裂的事情還是有發生,另一個2#變壓器的線路補償柜也會這樣。早上電流是137,,127,,177傍晚是167,138,,178或224,,175,223,。因為是2個柜的電容都這樣,,我懷疑是不是電容液干了引起的呢!2個柜都是獨立變壓器供電,,每個3相電容是15kvar,,2個3相電容共一個接觸器,一個柜共12個接觸器24個電容,,12組電容輪流投入運行方式,。這里謝謝各位前輩了!
畫圈的是什么
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,,北面有個車庫和四個小高層,,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,,整個小區大約300*300米的尺寸,,應該設置幾個變配電室,
各位老師: 請教一下,有1個進線開關帶3路饋出和一組電容柜,,電容柜不投入情況下,,進線電流是300A,各個饋出是100A,,電容柜投入后功率因數由0.8變?.9,,是不是饋出電流不變,進線電流減少,?有沒有計算公式?
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的,?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,,那么PE是哪里引來的,?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,,地下配電室和地面配電室有什么不同,?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜,!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎,?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜,?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜,? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎,?
配電室有4臺1250KVA變壓器,,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室,。我是按變壓器的40%負載,,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷,。
今天出去給甲方(就是買我們公司設備的化工廠)修公司供配電設備,弄好之后客戶的電工要求把我們廠的設備ABB的電容補償儀實際顯示的因數0.86自動變成0.95左右,,就弄好之后電容投上最小的一路后,,顯示0.98,自動切掉后0.86,,然后再重復,,參數都弄好了,就一直這樣,,怎么回事呢,?
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,,距離主體樓只有不到3米的距離,,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,,12臺低壓柜,,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,,但不知道這樣是否可行,?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡?。,。?!
哪位大俠告訴我一下,,關于配電室的以下材料怎么提,,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,,滿意答案有獎勵哦?。。,?!感謝感謝~~~
請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,,單管熒光燈,,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,,應急雙管熒光燈,,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
這個問題挺困擾我的,,有些不解為什么線路上要加這樣的電容柜?
請大家討論一下,關于配電室消防設計,,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,,還是要設置氣體滅火器,。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎,?如需要重復接地,,是否接到配電間的環形扁鐵上面?
各位老師大家好 ,,我現在碰到一個問題 ,,企業用的軟啟動器,啟動工作正常,,只要電容柜投切動作,,軟啟動器就同時報警停機,各位老師給分析一下是什么情況
我們廠新建了個車間,,由于受河北省新規范限制,,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,,高壓配電室還有預留盤柜位置,,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
小弟有兩個問題 1.怎么知道我這個電容柜的控制器是不是正常工作呢,如果發現它一路都沒有投,,怎么確定是確實是功率因數正常,,還是這個控制器接線錯等問題呢,是不是可以到高壓柜的計量柜看計量表的功率因數值,。 2.假如有一種無功補償控制器,,在無功功率模式下,它顯示的值是2.0,,那我們可以根據這個值判斷需要或不需要投電容嗎,,是不是達到多少就要投電容。謝謝,!