請大家幫幫?,電容柜的額定短時耐受電流怎么確定?比如說100Kvar的電容柜的額定短時耐受電流是多少,?300Kvar的電容柜的額定短時耐受電流又是多少,?怎么樣確定它,急需相關資料,,拜托大家了,。先謝了。
補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,為什么,?另外為什么不要考慮功率因素?。?/p>
各位老師: 請教一下,有1個進線開關帶3路饋出和一組電容柜,,電容柜不投入情況下,,進線電流是300A,各個饋出是100A,,電容柜投入后功率因數由0.8變?.9,,是不是饋出電流不變,進線電流減少,?有沒有計算公式,?
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,,還是按兩條線路的電流總和來選,??求指教,。,。。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,,銘牌上的額定功率為1.87KW,,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大,?按手冊功率因素取0.8,,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,,效率為何會之么低,,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定,?而不能簡單按1.87*2=3.74A,?多謝了。
請教下面圖片中用紅色直線標注的電容器之間的關系是什么,? 為什么電容器額定電流計算中分母為什么用的是紅色橢圓形標注的50 ,? 提前謝謝您的回復。
電容器柜的熔絲額定電流的選擇,不應小于電容器額定電流的多少倍,?10KV及以下變電所設計規范GB50053-1994規定10KV為1.35低壓為1.5并聯電容器裝置設計規范GB50227-95規定 為1.43~1.55采用哪個規范好些
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
請大家討論分析.電容柜的取樣互感器變比最小取多大,?有沒有底限;實際使用電流達到互感器變比的多少電容柜才能采集到取樣電流,?歡迎大家分析.(建議斑竹對分析好的有道理的給予獎勵,,這里我對分析透徹的送點分)
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,,還是說我理解錯誤,。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
1,、想問問大家,,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2,、什么叫冷態 什么叫熱態,? 3、什么叫返回特性時間,?
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算,。<
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。,。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打,?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
本帖最后由 luopotianshi66 于 2014-10-18 17:50 編輯 取樣電流互感器1500/5,,實測二次電流達0.12A,,是否影響工率因素,是否影響電容柜的投入運行,,上次寫錯了,,不好意思,我想問的是二次電流經過互感器不應該是5A嗎
下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A
根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,,cos?是變壓器的功率因數,。 變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%,。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命,。 求電流:與三相負載求電流相同。 I=S/1.732×U,。I=80/1.732×0.