一個廠區設置一個高低壓配電室,獨立的一層建筑,是否需要設置氣體滅火系統,?希望熱心的朋友能幫忙解答一下,廠區均為多層,,高低壓配電室面積大概有200左右,。
根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的
請教!1,、鍋爐房,,鍋爐燃料為天然氣,采用何種滅火方式最好,?水系統可否,規范有無特殊要求,,如果采用氣體滅火系統,有沒有要求必須采用CO2系統,,可否采用七氟丙烷系統,?2、變配電室,,電業局要求無需設滅火系統(因為設備均為干式,,無起火隱患),但消防局報審時要求設氣體滅火系統,,請教規范應如何設置,?
根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的 配電室 等,屬于特殊重要設備室,,應設置自動滅火系統,,并宜采用氣體滅火系統。規范解釋:特殊重要設備,,主要指設置在重要部位和場所中,,發生火災后將嚴重影響生產和生活的關鍵設備。如化工廠中的中央控制室和單臺容量300MW機組及以上容量的發電廠的電子設備間,、控制室,、計算機房及繼電器室等。高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的配電室等,,也屬于特殊重要設備室。 氣體滅火設計步驟 某項目配電房,,按規范要求需要做氣體滅火系統1)依據《建筑設計防火規范》GB50016,、《氣體滅火系統設計規范》GB50370中的要求,根據該項目配電室的現場情況,,確定配電室設計采用多個 柜式
現有一配電室,,沒有氣體滅火系統,,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),,自己查了下沒找到,,請問各位大神有什么依據沒有!求幫忙
現有一配電室,沒有氣體滅火系統,,我們向甲方提出需做氣體滅火才能滿足消防驗收,但甲方需要我們施工單位提交相關設計依據才會去做設計變更(甲方想省錢一直不問設計院),,自己查了下沒找到,,請問各位大神有什么依據沒有!求幫忙
請教:配電室氣體滅火后,,災后排煙換氣次數應按多少次來取。具體在什么規范上呢,?如果沒有氣體滅火而只是粉末滅火,,要不要災后排煙,換氣次數取多少,?謝謝各位大蝦了[ 本帖最后由 fangyuan1978 于 2009-11-6 11:47 編輯 ]
本人新人,先混個臉熟,,懇請大俠門指導一番,。關于氣體滅火的一個問題,,始終困惑。機房設置的溫感,、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,,還是說要成組的設置(一個煙感,一個溫感為一組),。因為我看到圖集上有關于報警的說明,,煙感、溫感“與”報警后,,滅火系統才會起效,,是不是就是說只有煙感、溫感都報警后,,滅火系統才會動作,,第一組報警后只會有報警信號發出?如果是按組來設置,,是否就是以溫感的保護半徑來設置,?
根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,,發生火災后對生產,、生活產生嚴重影響的 配電室 等,屬于特殊重要設備室,,應設置自動滅火系統,,并宜采用氣體滅火系統。
給排水專業哪本規范說“氣體滅火后,排氣分上下排風”,,師傅說下排風大概是5次/h,,他也不記得是哪本規范了。師傅說,,氣體滅火分兩種,,常規的氣體滅火,必須做下排風,;什么氣溶膠滅火,,不用做下排風。都是在哪里看到的???請高手賜教。歡迎大家討論,。
現在各地消防局驗收,對于這一塊是怎么審查的,? 規范上并沒有明確規定多層建筑的變配電室要上氣體滅火,,但是請教了兩個人,都說現在變配電室要上氣滅,,否則審圖會提,。說是有個公安部的文件,但是沒搜到,。 多層到底上不上氣體滅火呢,?
救急啊,!請問各位大大,,在配電房,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊,。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,,具體哪些設備房要設啊。
救急?。≌?qǐng)問各位大大,,在配電房,,機房等設備室設置氣體滅火如何考慮啊。我現在手頭有個100米的辦公酒店一體的,,具體哪些設備房要設啊,。
設置噴淋系統的多層建筑內,在一層有個27㎡的低壓配電室,,配電室內沒有變壓器,、沒有高壓柜。 問題:該低壓配電室需要設置氣體滅火系統嗎,?應該參照那一條規范,?能幫忙指導下嗎
本帖最后由 知乎圓桌 于 2016-9-18 16:40 編輯 辦公寫字樓工程,,配電房位于地下一層,,面積約230平方左右,設計圖紙中只是點到說由廠家深化設計?,F(xiàn)在作為業主方猶豫是不是必須要做,,能不做的話省點造價。假如必須要做的話依據是什么,。
我覺得高低壓變配電室設氣體滅火系統合理,,但是如果是一般弱電設備管線用的配電室無大量可燃物,采用氣體滅火系統不是很有必要,。
氣體滅火系統,,要求防護區相對封閉。一般的場所都可以做到,。但是如果是配電房,,這條比較難以做到。雖然按消防規范設備房的門應是防火門,,但當?shù)毓╇姴块T卻不裝防火門,,否則不能通電,必須是可以通風的那種門,,這樣就存在一下問題了,,氣體釋放時,如何封閉那些門,,以保證滅火濃度,。各位有何高見。
之前我畫的氣體滅火控制原理圖都沒設置“無機布基特級防火卷簾”,,現在施工單位要求我表示上去,,具體怎么設計,怎么控制,誰有做過類似的工程,,麻煩提供一下,,謝謝!
圖紙簡介: 本圖紙設計主要為惠州學院電氣設備房內的氣體滅火系統,,圖紙主要包括:設計說明,,氣體滅火平面圖,系統圖,,工作程序及控制原理圖,。 投稿網友: xshlb163 上傳時間: 2014-07-23
收錄于話題 根據規范有關要求,附設在高層建筑的配電房應設置自動滅火系統,,并宜采用氣體滅火系統,;配電房開向建筑內的門也應為防火門。然而,,這些規定卻被認為與電氣設計規范要求存在沖突,,以下為某項目的電房建筑設計。
配電室氣體滅火
配電室氣體滅火專題,,為您提供配電室氣體滅火相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電室氣體滅火 相關的專業交流討論,更多配電室氣體滅火相關內容請?jiān)L問