一變壓器絕緣降低,采用加溫和真空濾油機干潮,,現在溫度在80度左右,,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少,?怎么換算,?
變壓器絕緣電阻的測試PPT的
知識點:變壓器繞組的全絕緣
知識點:變壓器繞組的分級絕緣
我公司最近采購兩臺電爐用整流變壓器,,想請教各位高手:1、對于低壓側工頻耐壓值國家標準有何要求,?2,、如果我的二次側電壓為575V,,則國內的生產廠家其低壓側工頻耐壓能做到多少Kv?
一臺400KVA的變壓器吊芯檢修,檢修后絕緣電阻3000兆,但放回油中絕緣只有200兆.懷疑受潮,烘烤后在90度時絕緣700兆.重新換油后裝好溫度在60度絕緣只有120兆.求高手解答.
這照片是變壓器中性點接地的圖片,,我不能理解為什么這里會用到絕緣子,,請各位賜教。
我們那有三臺干式變壓器其中一臺二次側b相對地絕緣為零,一臺二次側bc相對地相間絕緣為零,,而第三臺二次側三相對地相間絕緣均為零 誰能幫解釋一下?。繛槭裁慈齻€變壓器三種狀態,?
絕緣等級分A,、E,、B、F,、H級,。絕緣的溫度等級 A級 E級 B級 F級 H級 最高允許溫度(℃) 105 120 130 155 180 繞組溫升限值(K) 60 75 80 100 125 性能參考溫度(℃) 80 95 100 120 145可是我發現見到的油浸變壓器技術規格書有要求A級的,有要求E級的,,這是怎么來的呀,?對于室內油變是否應選等級高些,應選那級?對于室外油變是否應選等級低些,應選那級,?干式變的要求F級的比較多,,是有相關規定嗎?請大家幫忙?/p>
繞組是變壓器的心臟,,是變壓器傳輸,、變換電能的核心。繞組絕緣可靠是變壓器長期安全運行的基本保證,。對于高電壓變壓器的繞組絕緣變得尤為重要,。它不僅直接影響變壓器的絕緣性能,并且由于絕緣所占的比例較大,,對變壓器的技術性能,、經濟指標也有很大的影響。變壓器的繞組絕緣一旦發生損壞,,將造成嚴重后果,。今天電老虎平臺為大家分析一下變壓器繞組絕緣損壞的原因,希望能引起重視,。 通常變壓器繞組絕緣損壞的主要原因有以下幾個方面: (1)線路的短路故障和負荷的急劇多變,,使變壓器的電流超過額定電流的幾倍或十幾倍以上,,這時,繞組受到很大的電磁力矩而發生位移或形變,。另外,,由于電流的急劇增大,將使繞組溫度迅速升高,。而導致絕緣損壞,。 (2)變壓器長時間的過負荷運行繞組產生高溫,將絕緣燒焦,??赡茏兂蓳p片而脫落。造成匝間或層間短路,。 (3)繞組絕緣受潮口這多是
1 概述 電力變壓器是電力系統最主要最昂貴的設備之一,其安全護運行對保證供電可靠性有重要意義,。電力變壓器的高故障率不僅極大地影響電力系統的安全遠行,同時也會給電力 企業 及電力用戶造成很大的 經濟 損失,。為了提高電力系統運行的可靠性,減少故障及事故引起的經濟損失,要定期對變壓器進行絕緣預防性試驗監測,。 絕緣的劣化、缺陷的 發展 ,雖然具有統計性,發展速度也有快有慢,但大多數都有一定的發展期,。在這期間,絕緣會發出反映絕緣狀況變化的各種物理化學信息,。理論上,只要捕捉到這些哪怕是很微弱的信息,進而經過對這些數據的處理和綜合分析,就可以對設備絕緣的可靠性作出判斷和對絕緣壽命作出預測,這就是絕緣監測的理論基礎。 2 監測數據的采集 (1)多路轉換單元,。 用以對多臺設備和某設備的多路信號(均來自傳感器)進行選擇或作巡回監視,、一般可用繼電器或程控模擬開關對信號進行選通。 (2)預處理單元,。 其功能主要是對輸入信號的電平作必要的調整,以滿足模數轉換器對輸入模
鐵路牽引變電所的牽引主變壓器(110,、220和330 kV)時有絕緣故障發生,反應出定期預防試驗存在明顯的不足,,具體表現在:①試驗需要停電,,而許多重要設備不能輕易退出運行。②停電后設備狀態(如工作電壓,、溫度,、濕度等)和運行狀態不一致,影響判斷的準確性,。③由于是周期性試驗,,設備仍可能在兩次試驗周期內發生故障。④破壞性實驗及設備的解體檢修,,都有可能增加設備新的故障點,,影響設備壽命。⑤無法為新的檢修方式即狀態檢修提供全面,、及時,、可靠的設備狀態信息,。因此,開展在線監測是鐵路牽引系統運行安全的要求,。牽引變壓器的數據監測 1,、變壓器油的氣體監測 由于變壓器油中溶解氣體的成分和含量在一定程度上可以反映變壓器的絕緣老化程度或故障類型,所以有必要對反映變壓器電氣異常的特征量進行監測,。
測量電力變壓器的絕緣電阻和吸收比或極化指數,,對檢查變壓器整體的絕緣狀況具有較高的靈敏度,能有效地檢查出變壓器絕緣整體受潮,,部件表面受潮或臟污,,以及貫穿性的缺陷。當絕緣貫穿于兩極之間時,,測量其絕緣電阻時才會有明顯的變化,,既通過測量才能靈敏地查出缺陷;若絕緣只有局部缺陷,,而兩極間仍保持有良好絕緣時,,絕緣電阻降低很少,甚至不發生變化,,因此不能查出這種局部缺陷,。 測量絕緣電阻時,采用空閑繞組接地的方法,,其優點是可以測出被測部分對接地部分和不同電壓部分間的絕緣,,且能避免各繞組中剩余電荷造成的測量誤差。 變壓器繞組絕緣電阻值及吸收比對判斷變壓器繞組絕緣是否受潮起到一定作用,。當測量溫度在10~30℃時,,未受潮變壓器的吸收比應在1.3~2.0范圍內,受潮或絕緣內部有局部缺陷的變壓器的吸收比接近于1.0,??紤]到變壓器的固體絕緣主要為纖維質絕緣,而這些固體絕緣僅為變壓器絕緣的一小部分,,其主要部分是由絕緣油組成的,,絕緣油是沒有吸收特性
我們這里安裝臺110kV舊變壓器,,由于10kV側內部接頭與引出線處無法包絕緣紙,造成后來作高壓試驗耐壓打不起,,檢查發現接頭處與外殼距離太近,,現求油變壓器內部各側接頭具體絕緣距離,請高人指點,!
有些資料說10KV變壓器二次繞組絕緣測試應選用500兆歐表,由于變壓器的二次繞組試驗電壓是采用2KV的,但大部分的培訓書籍都沒說明只說采用2500兆歐表進行測試,請問各位大蝦有何意解.到底二次繞組應選用什么的兆歐表.
運行年限較長的變壓器,其繞組的絕緣可能老化,。通常,,觀察繞組的顏色,測試其彈性,、密度和機械強度,,以及根據有無損傷等情況來判斷繞組能否繼續使用。一般根據經驗把繞組的老化程度分為以下四級: 一級(絕緣良好)富有彈性,,手按壓下后絕緣暫時變形,,手松開后恢復原狀,絕緣不會被手指按裂,,而且表面顏色較淡,。 二級(絕緣合格)質地較硬,手按時不出現裂紋,,顏色稍深,。 三級(絕緣不可靠)絕緣有相當程度的老化,較堅硬,,已變脆,,用手指按壓后出現較小的裂縫,而且顏色較深,。此時若受條件所限,不能更新,,則應進行浸漆處理,,同時在運行中加強監視。 四級(絕緣劣化)老化嚴重的絕緣材料非常脆弱,,用手按壓后即龜裂,,呈炭片狀脫落,將其稍彎曲即裂斷,,而且顏色發黑,。遇到這種情況,必須換上新的繞組,,變壓器才可繼續運行,。
論文簡介:JB-T_8318-2007_變壓器用成型絕緣件技術條件YD4JB-T_8318-2007_變壓器用成型絕緣件技術條件 投稿網友:xm52530 上傳時間: 2013-07-06
什么時候需要搖測變壓器絕緣電阻? 1. 安裝的變壓器在投入運行前,,做交接試驗時,。 2. 變壓器大修后。 3. 油浸式變壓器運行1~3年,,干式和充氣式
電力系統運行中的大型電力變壓器,,在電,、熱、化學,、電動力的作用下,,絕緣逐漸老化。據統計 ,,變壓器運行維護不良造成的事故約占事故總數的一半,。變壓器是電力系統最重要、最昂貴的大型設備,,若它發生故障,,將會引致大面積停電事故。 深圳供電局目前擁有110 k V及以上變電站59座,,主變壓器171臺,,容量11 585 MVA,電網龐大,,負荷密集,。若按每個電壓等級和容量進行備品,那么將占用巨額的資金,;同時萬一出現故障,,搶修復電周期長。在目前深圳電網容量還遠未達到“n-1”水平情況下,,長時間停電造成的影響和損失將是深遠和無法估量的,,也是一流供電企業供電可靠性要求(99.96%)所不允許的。目前,,變壓器的入侵波保護,、內過電壓保護比較健全,氧化鋅避雷器廣泛應用,,變壓器制造水平和絕緣水平得到不斷提高,。在這種形勢下,科學的運行監督能提高變壓器安全運行水平,,提前發現缺陷和預知將來故障類別 ,,這對延長變壓器的壽命周期,提高經濟運行效益有十分重要的意義,。因此必須高度重視變壓器的壽命管理,。