  • 請教特種變壓器的絕緣水平

    我公司最近采購兩臺電爐用整流變壓器,,想請教各位高手:1、對于低壓側工頻耐壓值國家標準有何要求,?2,、如果我的二次側電壓為575V,,則國內的生產廠家其低壓側工頻耐壓能做到多少Kv?

  • 樹脂絕緣干式變壓器絕緣結構與絕緣水平

    樹脂絕緣干式變壓器絕緣結構與絕緣水平

  • 請教干式變壓器鐵心絕緣驗收標準?

    我們向一電廠提供多臺10KV級1000KVA干式變壓器,現對方正進行驗收,其按GB50150-91《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》進行驗收,,其中鐵心絕緣試驗用2500V搖表測量,,但10KV級變壓器,,鐵心絕緣經受不住2500V的電壓,對方稱若我們能提供相關標準,,可以按我們提供標準試驗,,但現我們又查不到其他相關標準,請教各位有經驗的朋友介紹經驗或提供標準信息,。

  • 630KVA干式變壓器噪聲有時大

    單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,三相電流大約為550A 680A 500A,。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。

  • 關于干式變壓器的幾點疑問

    1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,,在這里請各位前輩指點,!

  • 求助大神,!關于干式變壓器

    現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用。現在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,,像是過載,,需要增容變壓器。現需要給出依據,,比如計算公式,,可以查到的規范書等。謝謝各位大神,!

  • 干式變壓器的應用和選擇

    干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡

  • 變壓器的絕緣與溫度的換算

    一變壓器絕緣降低,,采用加溫和真空濾油機干潮,現在溫度在80度左右,,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少?怎么換算,?

  • 請問配電變壓器低壓側絕緣水平有要求么?

    請問各位,,配電變壓器低壓側絕緣水平有什么要求么,?我們在設備技術要求方面需要怎么要求,我在公司的電力變壓器質量控制規定上看到,,高壓側絕緣水平從:短時工頻耐受電壓有效值,,額定雷電全波沖擊耐受電壓(峰值),額定雷電截波沖擊耐受電壓(峰值)這三個參數來體現,。不知道低壓側有要求沒有,。

  • 請教干式變壓器高壓包的絕緣距離問題

    請教10kV干式變壓器三相高壓包對地的距離要求多少?有的廠家說要100以上,,但為什么三相間的距離20就可以滿足要求,,無法理解。

  • 求教,,關于變壓器中性絕緣水平的問題?

    為什么我看有些資料上說110kV變壓器中點絕緣水平有35kV ,44kV和60kV三種,,標準電壓等級不是只有35kV和66kV嗎,?

  • 20/0.4KV三相樹脂絕緣干式電力變壓器

    20/0.4KV三相樹脂絕緣干式電力變壓器

    發兩張圖片分享.[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 編輯 ]

  • 關于干式變壓器的正常過負荷問題

    干式變壓器的正常過負荷能力?,?,?

  • 干式變壓器日常運行維護

    澆注型干式變壓器與油浸式變壓器、浸清漆型干式變壓器相比,,維修和檢查簡單,,可靠 性 也髙,不易發生故障,。但是,,變壓器是電氣線路中的主要設備,一旦發生故障而斷電,,有關 用電設備就會停止工作,,造成極大影響。因此,,為了保證變壓器正常運轉,,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,同時即使是很小的也可事先發現,,避免事故,。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,,往往會發生危險,,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時,, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,,觸及后有危險,。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,必須嚴 格遵守,。 2,、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源,。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,,切斷操作電源及聯鎖等安全措施。 〔3〕接受

  • 變壓器絕緣電阻的測試PPT的

    變壓器絕緣電阻的測試PPT的

  • (招標)干式變壓器招標公告

    (招標)干式變壓器招標公告2012-08-10 招標編號:0660-12720690 /3聯 系 人:楊 林(135 22845349)開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇招標編號:0660-12720690 /3 受南京金東房地產開發有限公司委托,,對其海德北岸城三期(16#~22#樓)變配電項目所需干式變壓器設備進行公開招標,,現就有關事項公告如下:1.招標設備的名稱,、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,即送即審,。2.1申請參加本次招標的投標人,,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,復印件加蓋投標人單位公章):2.1.1具有獨立法人資格,,招標內容在其營業執照的經營范圍內,,提供營業執照(副本);注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣,。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書,。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證

  • 招標-干式變壓器招標公告

    招標-干式變壓器招標公告開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 招標編號:0660-12720667/3受招標人委托,對新銅花苑六期,、盛江花苑六期配電工程所需干式變壓器設備進行公開招標,,現就有關事項公告如下:1.招標貨物的名稱、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,。2.1申請參加本次招標的投標人,,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,復印件加蓋投標人單位公章),。2.1.1具有獨立法人資格,,招標內容在其營業執照的經營范圍內,提供營業執照(副本),。注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣,。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證明文件,,包括但不限于“型式試驗的檢驗報告”等,。2.1.4提供投標人通過ISO9001質量管理體系認證證書。2.1.5

  • 干式電力變壓器技術與應用

    干式電力變壓器技術與應用

    簡要說明:本書共8章,,主要內容包括干式電力變壓器的發展,、干式電力變壓器的類型與特點、干式電力變壓器技術與制造工藝,、干式電力變壓器選型,、干式電力變壓器試驗、干式電力變壓器安裝與運行維護,、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等,。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,本書還引用了一些技術經驗和典型案例,。通過本書的學習,,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況、技術特點、制造工藝,、選型要求,、安裝、運行,、維護與試驗及故障處理等相關知識,。本書可供從事干式電力變壓器安裝、運行和維護人員及相關科技工作者參考,。文件格式:PDF 文件大?。?.85 M

  • 干式變壓器線圈澆注工藝

    干式變壓器線圈澆注工藝