我公司最近采購兩臺電爐用整流變壓器,,想請教各位高手:1,、對于低壓側工頻耐壓值國家標準有何要求,?2,、如果我的二次側電壓為575V,,則國內的生產廠家其低壓側工頻耐壓能做到多少Kv,?
樹脂絕緣干式變壓器絕緣結構與絕緣水平
我們向一電廠提供多臺10KV級1000KVA干式變壓器,現對方正進行驗收,其按GB50150-91《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》進行驗收,其中鐵心絕緣試驗用2500V搖表測量,,但10KV級變壓器,,鐵心絕緣經受不住2500V的電壓,對方稱若我們能提供相關標準,可以按我們提供標準試驗,,但現我們又查不到其他相關標準,,請教各位有經驗的朋友介紹經驗或提供標準信息。
單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動,。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。
1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1,、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介,。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號。變壓器負荷增大,運行溫度上升,,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻;當繞組溫度低至90℃時,,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號,。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,系統輸出超溫報警信號,;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
一變壓器絕緣降低,,采用加溫和真空濾油機干潮,,現在溫度在80度左右,絕緣電阻(2500V搖表)是50M,,請問在常溫下(25度)絕緣電阻應該是多少,?怎么換算?
請問各位,配電變壓器低壓側絕緣水平有什么要求么,?我們在設備技術要求方面需要怎么要求,,我在公司的電力變壓器質量控制規定上看到,高壓側絕緣水平從:短時工頻耐受電壓有效值,,額定雷電全波沖擊耐受電壓(峰值),,額定雷電截波沖擊耐受電壓(峰值)這三個參數來體現。不知道低壓側有要求沒有,。
請教10kV干式變壓器三相高壓包對地的距離要求多少,?有的廠家說要100以上,但為什么三相間的距離20就可以滿足要求,,無法理解,。
為什么我看有些資料上說110kV變壓器中點絕緣水平有35kV ,44kV和60kV三種,標準電壓等級不是只有35kV和66kV嗎,?
發兩張圖片分享.[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 編輯 ]
變壓器絕緣電阻的測試PPT的
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器,、浸清漆型干式變壓器相比,維修和檢查簡單,,可靠 性 也髙,,不易發生故障。但是,,變壓器是電氣線路中的主要設備,,一旦發生故障而斷電,有關 用電設備就會停止工作,,造成極大影響,。因此,為了保證變壓器正常運轉,,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,,同時即使是很小的也可事先發現,,避免事故,。 ―、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,,往往會發生危險,,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時,, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面,。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險,。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,,必須嚴 格遵守。 2,、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,,切斷操作電源及聯鎖等安全措施,。 〔3〕接受
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰,。 2. 電抗器周圍及風道整潔,,無鐵磁性雜物。
維修中的英國礦用變壓器
一臺400KVA的變壓器吊芯檢修,檢修后絕緣電阻3000兆,但放回油中絕緣只有200兆.懷疑受潮,烘烤后在90度時絕緣700兆.重新換油后裝好溫度在60度絕緣只有120兆.求高手解答.
前階段看過一標準圖集,關于干式DYN11變壓器母線的選擇,相線與中性線的截面必須等同. 我查過工廠配電設計手(二版),可能是關于阻抗的問題.不知道那位大俠注意到這方面的問題, 請?jiān)敿?xì)解答其原理.多謝!!
關于變壓器如何選型及應用.請各位朋友下載,結合很多項目的應用得已總結
干式變壓器絕緣水平
干式變壓器絕緣水平專題,,為您提供干式變壓器絕緣水平相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干式變壓器絕緣水平 相關的專業交流討論,更多干式變壓器絕緣水平相關內容請?jiān)L問