現在變壓器的價格怎么樣?誰有這方面的資料嗎謝謝
單位有一臺630KVA干式變壓器,,每天有幾個不規律的時間段噪聲有點大,,三相電流大約為550A 680A 500A。多數時間聲音又正常,。不知道原因在那里,,開始以為是散熱風機啟動。但觀察幾次風噪聲大的時候風機都沒啟動,。
1、SCB與SGB有什么區別,?使用場合有什么不同,?2、這兩種變壓器在使用中常見故障有哪些,?本人也查了相關資料,,但說法各異,在這里請各位前輩指點,!
現有一臺800kVA干式變壓器,,作為水庫6臺90kW水泵電動機使用?,F(xiàn)在的情況變壓器的聲音已經不是之前的平穩振動聲,像是過載,,需要增容變壓器?,F(xiàn)需要給出依據,比如計算公式,,可以查到的規范書等,。謝謝各位大神!
我單位為施工用電選擇了一臺500KVA的箱變,高供高計,裝予付費表,不用負控裝置,選用干變,最后報價為19萬,是否過高,請高手指教.
最近有一配套項目,變壓器的價格亂其八遭,,以SC9--1600KVA/10/0.4的價格帶合金外殼和全套附件為例,,最高的報價40萬,最低的只有16萬,,價格差別為何如此巨大,?目前變壓器基本上屬于標準產品,,價格上的透明度也比較大,不同廠家之間價格居然能相差一倍以上,,低價的廠家是不是二手變壓器,?請大家把你們知道的變壓器價格說出來,看看什么價格應該屬于比較合理的,!SC9--630KVA/10KV/660V SC9--1000KVA/10KV/660VSC9--1600KVA/10KV/660VSC9--630KVA/10KV/400V SC9--1000KVA/10KV/400VSC9--1600KVA/10KV/400V
干式變壓器的工程選型及應用,。 作者:張勖成 曾慶贛 1、干式變壓器的溫度控制系統 干式變壓器的安全運行和使用壽命,,很大程度上取決于變壓器繞組絕緣的安全可靠,。繞組溫度超過絕緣耐受溫度使絕緣破壞,是導致變壓器不能正常工作的主要原因之一,,因此對變壓器的運行溫度的監測及其報警控制是十分重要的,,今對TTC-300系列溫控系統作一簡介。 (1)風機自動控制:通過預埋在低壓繞組最熱處的Pt100熱敏測溫電阻測取溫度信號,。變壓器負荷增大,,運行溫度上升,當繞組溫度達110℃時,,系統自動啟動風機冷卻,;當繞組溫度低至90℃時,系統自動停止風機,。 (2)超溫報警,、跳閘:通過預埋在低壓繞組中的PTC非線性熱敏測溫電阻采集繞組或鐵心溫度信號。當變壓器繞組溫度繼續升高,,若達到155℃時,,系統輸出超溫報警信號;若溫度繼續上升達170℃,,變壓器已不能繼續運行,,須向二次保護回路輸送超溫跳閘信號,應使變壓器迅速跳閘,。 (3)溫度顯示系統:通過預埋在低壓繞組中的Pt100熱敏電阻測取溫度變化值,,直接顯示各相繞組溫度(三相巡
簡要說明:本書共8章,主要內容包括干式電力變壓器的發展,、干式電力變壓器的類型與特點,、干式電力變壓器技術與制造工藝、干式電力變壓器選型,、干式電力變壓器試驗,、干式電力變壓器安裝與運行維護、常見故障處理及注意事項和干式電抗器等。在系統闡述干式電力變壓器基礎問題的同時,,本書還引用了一些技術經驗和典型案例,。通過本書的學習,讀者可了解和認識干式電力變壓器的發展情況,、技術特點,、制造工藝、選型要求,、安裝,、運行、維護與試驗及故障處理等相關知識,。本書可供從事干式電力變壓器安裝,、運行和維護人員及相關科技工作者參考。文件格式:PDF 文件大?。?.85 M
干式變壓器的正常過負荷能力,??,?
招標-干式變壓器招標公告開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇 招標編號:0660-12720667/3受招標人委托,,對新銅花苑六期、盛江花苑六期配電工程所需干式變壓器設備進行公開招標,,現就有關事項公告如下:1.招標貨物的名稱、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,。2.1申請參加本次招標的投標人,,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,復印件加蓋投標人單位公章),。2.1.1具有獨立法人資格,,招標內容在其營業執照的經營范圍內,提供營業執照(副本),。注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣,。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證明文件,,包括但不限于“型式試驗的檢驗報告”等,。2.1.4提供投標人通過ISO9001質量管理體系認證證書。2.1.5
(招標)干式變壓器招標公告2012-08-10 招標編號:0660-12720690 /3聯 系 人:楊 林(135 22845349)開標時間:所屬行業:機械電子電器,能源化工,其它標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:江蘇招標編號:0660-12720690 /3 受南京金東房地產開發有限公司委托,,對其海德北岸城三期(16#~22#樓)變配電項目所需干式變壓器設備進行公開招標,,現就有關事項公告如下:1.招標設備的名稱、數量如下:干式變壓器 1批2.對潛在投標人資格預審后發售招標文件,,即送即審,。2.1申請參加本次招標的投標人,請同時提供以下資格預審文件(原件和2份復印件,,復印件加蓋投標人單位公章):2.1.1具有獨立法人資格,,招標內容在其營業執照的經營范圍內,,提供營業執照(副本);注冊資本金不低于6000萬元人民幣或等值外幣,。2.1.2提供投標人法定代表人授權委托書,。2.1.3提供投標設備制造的相關資質證
干式變壓器線圈澆注工藝
干式變壓器采購招標公告中國移動吉林公司干式變壓器采購招標公告招標編號:JLCTTC-12YGCHW1346開標時間:2012-11-13所屬行業:機械電子電器標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:吉林 招標人:中國移動通信集團吉林有限公司1、招標文件編號:JLCTTC-12YGCHW13462,、項目名稱:中國移動吉林公司2012年延邊新生產樓中低壓配電系統新建工程非晶合金干式變壓器采購3,、工程建設地點:延吉移動新建生產樓4、招標內容:四框五柱非晶合金鐵心配電變壓器2臺,,詳見技術規范書,。5、投標人資格要求(1)在中國注冊的企業法人或其他組織,,具有獨立承擔民事責任的能力,,具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,具有履行合同所必需的設備和專業技術能力,,具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,,在近三年無違法經營記錄,具備法律法規規定的其他條件,。(2)具備國家有關部門批準的合法資格的制造商,,并能提供國家有關部門頒發的有效資格文件,注冊資
澆注型干式變壓器與油浸式變壓器,、浸清漆型干式變壓器相比,,維修和檢查簡單,可靠 性 也髙,,不易發生故障,。但是,變壓器是電氣線路中的主要設備,,一旦發生故障而斷電,,有關 用電設備就會停止工作,造成極大影響,。因此,,為了保證變壓器正常運轉,切實地進行日常 的維修和檢查是十分重要的,,同時即使是很小的也可事先發現,,避免事故。 ―,、維修和檢查時的事項 在帶電情況下維修檢查,,往往會發生危險,必須充分注意安全。 1.在帶電狀態下的維修和檢查 檢查處于帶電狀態下的澆注型干式變壓器時,, 絕對不可觸及澆注型繞組的環氧樹脂表面,。 因 為在運行中其表面電位與其內部繞組導體上的電位大致相等,觸及后有危險,。 通常在澆注型繞組環氧樹脂表面醒目之處釘有寫上“禁止運行中觸及”的警告銘牌,,必須嚴 格遵守。 2,、停電狀態下的維修檢查 (1)停電維修和檢杳時,,應核使變樂器和有關用電設備已切斷電源。 (2)應采取使開關電器不能從新關合,,切斷操作電源及聯鎖等安全措施,。 〔3〕接受
復電 干式變壓器巡視檢查內容 1. 電抗器線圈絕緣層完好,相色正確清晰,。 2. 電抗器周圍及風道整潔,,無鐵磁性雜物。
知識點:干式變壓器
維修中的英國礦用變壓器
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式變壓器有什么主要的區別?并且想請教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的這2個系列的價格大約是多少,?還有5200KVA的油式變壓器多少錢,? 謝謝!,!~~~~
燃燒,、耐熱、環境適應試驗