測得Y/Y0-12 100KVA變壓器的A B C三相電流分別是45A 44A 46A,請問如何計算該變壓器所帶負荷的總功率,?謝謝
3相380伏輸入的變壓器,,輸出為220V的電,如果我把低壓220伏作為輸入,,在一次側能輸出380伏的電嗎?是不是相位會有什么不同,,請高手分析一下,。,。
變配電運行中,,變壓器必不可少,熟悉和掌握變壓器的基本常識是非常有必要的,,變壓器的基本知識儲備是每一個電力人必備的技能,! 1、什么叫變壓器,?
某小區,全都是二類住宅,,共需12臺800KVA變壓器,,請問兩個方案哪個好1.放射供電:設一總開閉所,放射供電,。兩進十二出,。2.環網供電。12臺環網可能不太容易,。我覺得可以兩進四出,,形成兩個閉環。 每個環網供6臺變壓器,。請問兩種方式是否合適,?哪一種省錢?哪一種可靠性高,?
某小區,,全都是二類住宅,共需12臺800KVA變壓器,,請問兩個方案哪個好1.放射供電:設一總開閉所,,放射供電。兩進十二出。2.環網供電,。12臺環網可能不太容易,。我覺得可以兩進四出,形成兩個閉環,。 每個環網供6臺變壓器,。請問兩種方式是否合適?哪一種省錢,?哪一種可靠性高,?
1、變壓器是怎樣變換電壓的,?變壓器是根據電磁感應制成的,。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,,沒有任何電的聯系,如圖所示,。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),,把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,,鐵芯中就會產生變化的磁力線,。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,,次級線圈上必然產生感應電動勢,,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,,所以次級線圈的電壓也是交變的,。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高,。因此可以看出,,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電,。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以,?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎,?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用,?
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,,功率因數0,。45,變壓器多大,?若做電容補償,,250W高壓鈉燈,如何做,?變壓器容量選多大,?計算起來問題多多,賜教
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,,低壓側負荷無法調出,,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎,?都存在哪些問題和風險,?應該如何避免或者是降低風險?
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,,那我如果想幾個射燈一個回路,,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的,?如果有的話,,最大支持到多少W呢?貴不貴呢,?
眾所周知,,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢,?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,,同樣容量的變壓器,,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,,希望高人解答,!
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,,必須大于前兩臺的容量和嗎,?還是根據高壓側補償后的容量選擇
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺,。請教三臺變壓器如何聯絡,?最好有圖紙。謝謝,。
今天去安裝低壓進線,,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,,大家說說 學要換這個瓷套嗎,,還是買點膠粘上啊,? 大家各抒己見,。
如下圖片,公司的兩臺變壓器連接方式一樣,。低壓側用斷路器做聯絡,,也從沒有并聯使用過。兩臺變壓器低壓側同相之間有100伏電壓,,如果要并聯使用的話不知道行不行,?
變壓器全書 The J&P transformer 英文版第12版The J&P transformer 終于找到了與大家分享,,呵呵
變壓器實用技術大全 (原書第12版)內容提要 本書包括變壓器理論,,變壓器設計基礎,變壓器基本材料和構造,變壓器試驗,、運行和維護,,不同用途變壓器的特性以及變壓器的詢價和等內容,并在附錄中提供了大量的變壓器設計所需的資料,。本書是依據英文版譯出的,,旨在將英國的電力變壓器技術介紹給國內讀者。希望本書能使變壓器設計工程師,、有關院校學習變壓器制造的學生以及電力行業從事變壓器運行和維護的技術人員從中受益,。 目 錄 第1章變壓器理論;第2章設計基礎,;第3章基本材料,;第4章變壓器結構;第5章變壓器試驗,;第6章運行和維護,;第7章不同用途變壓器的特殊性能;第8章變壓器詢價和投標,;作 者: (英)馬丁 J·希思科特 出版社: 機械工業出版社 出版日期:2004-1-1 ISBN:7111138198 頁數:779尺寸:16開
12伏變壓器
12伏變壓器專題,,為您提供12伏變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與12伏變壓器 相關的專業交流討論,,更多12伏變壓器相關內容請訪問